Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует
Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует
Здравствуйте требуется помощь.
14.11 состоялся запуск котла , котёл работает только на тёплые полы, выставлена подача на 25 градусов. Котёл работал без нареканий весь день.
На следующий начал тактовать , запуск горелки нагрев теплоносителя до 40 градусов за 5-10 сек вырубание горелки. Через несколько минут повторный запуск горелки.
Были полностью открыты все контуры тёплого пола, котёл запустился и начал работать в штатном режиме.
Сегодня начались те же такты.Котёл был остановлен вскрыт грязевик, грязи в нем нету, расход перед остановкой по всем петлям 2-2,5 литра .
Собрали систему снова запуск опять нагрев до 40 градусов выключение горелки. Подача теплоносителя выставлена всё время на 25 градусов.
Взял увеличил температуру подачи до 30 градусов. Котёл запустился нагрел до 40 и плавно скинул до 30 и спокойно продолжал работать.
Уменьшил до 25 градусов подачу котел послушно снизил температуру и продолжает работать дальше.
Что ему не нравится, от чего тактует?
14.11 состоялся запуск котла , котёл работает только на тёплые полы, выставлена подача на 25 градусов. Котёл работал без нареканий весь день.
На следующий начал тактовать , запуск горелки нагрев теплоносителя до 40 градусов за 5-10 сек вырубание горелки. Через несколько минут повторный запуск горелки.
Были полностью открыты все контуры тёплого пола, котёл запустился и начал работать в штатном режиме.
Сегодня начались те же такты.Котёл был остановлен вскрыт грязевик, грязи в нем нету, расход перед остановкой по всем петлям 2-2,5 литра .
Собрали систему снова запуск опять нагрев до 40 градусов выключение горелки. Подача теплоносителя выставлена всё время на 25 градусов.
Взял увеличил температуру подачи до 30 градусов. Котёл запустился нагрел до 40 и плавно скинул до 30 и спокойно продолжал работать.
Уменьшил до 25 градусов подачу котел послушно снизил температуру и продолжает работать дальше.
Что ему не нравится, от чего тактует?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует
какая нагрузка на отопление? сколько квт или кв.м.?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует
Площадь примерно 110 кв, Раскатано 9 петель по 60-70 метров труба 16 . Дом 2х этажный строится , теплый пол пока только по первому этажу.
На 7 часов вечера температура в доме была 18 градусов.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Котел программно придушен до 10 квт
На 7 часов вечера температура в доме была 18 градусов.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Котел программно придушен до 10 квт
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует
зачем душить котёл пока не ясно, поскольку минималка у этого котла 3,7 Квт
почему в доме 18 градусов? котлу нагрузку не даёте - отсюда и тактование
почему в доме 18 градусов? котлу нагрузку не даёте - отсюда и тактование
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует
18 градусов потому что котел не работает , не хочет. Какую нагрузку ему надо дать? Если он работает на тёплый пол , да и стяжка ещё не высохла до конца поэтому и подачу поставил 25 градусов
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует
попробуйте выставить параметры Р16=01, Р13=00.
так же можно немного поиграть с параметром Р18
так же можно немного поиграть с параметром Р18
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует
Р-16 уже стоит, Р-13 ставил 00 котёл не нагревал подачу до 25 градусов , грел до 21 поэтому и увеличил до 10 квт, Р-18 не менял.
Просто не понимаю почему на подаче на 25 градусов котёл выключался а на 30 заработал без проблем
Просто не понимаю почему на подаче на 25 градусов котёл выключался а на 30 заработал без проблем
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует
значит при 25 котёл прогревает систему и выключается, а при 30 греет дальше
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует
Тактует, скорее всего от набега горячего теплоносителя. Сопротивление большое, вот и не успевает тепло в систему скидывать. Все на датчике остается.
ИМХО.
ИМХО.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует
Попробовал прикрутить комнатный термостат бакси там11MI , в работе котла ничего не изменилость , как тактовал так и тактует. Впечатление что термостат вообще не работает. При выкручивании термостата на выкл, котел просто выключается, на регулировку температуры на термостате не реагирует,
Господа чего делать то нужен совет , толи в бубен стучать толи по бубуну,
Господа чего делать то нужен совет , толи в бубен стучать толи по бубуну,
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует
гидравлическую схемку нарисуйте
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует
Да рисовать нечего.
С котла подача 25 полипропиленовой на гребёнку тёплого пола , Гребёнка на 10 контуров, запитано 9 , длина контуров 60-70 метров.
С обратки гребёнки такой же трубой на котёл, перед котлом грязевик. Перемычки на гребёнках нету, расход по всем контурам 2-2,5 литра.
С котла подача 25 полипропиленовой на гребёнку тёплого пола , Гребёнка на 10 контуров, запитано 9 , длина контуров 60-70 метров.
С обратки гребёнки такой же трубой на котёл, перед котлом грязевик. Перемычки на гребёнках нету, расход по всем контурам 2-2,5 литра.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует
сопротивление системы считали?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-