Baxi MAINFOUR 240F Датчик наружной температуры.

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.
Ответить

Автор темы
BaAndreXi
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:30

Baxi MAINFOUR 240F Датчик наружной температуры.

Сообщение BaAndreXi »

Подскажите пожалуйста! Как настроить правильно котёл по датчику наружной температуры? Что нужно сделать?
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Baxi MAINFOUR 240F Датчик наружной температуры.

Сообщение BAXI - Volga »

для начала прочитать инструкцию раздел 26.
выставить график номер 20
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

Автор темы
BaAndreXi
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:30

Baxi MAINFOUR 240F Датчик наружной температуры.

Сообщение BaAndreXi »

BAXI - Volga, Прочитал, но ни фига не понял ) Мне б как нибудь по проще бы объяснить )
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi MAINFOUR 240F Датчик наружной температуры.

Сообщение Bahus »

Подключаете датчик.
Теперь вместо температуры кнопками +/- отопление вы выставляете номер кривой.
Смотрите на график зависимостей в инструкции. Там отрисовано только 10 (1, 2, 3 и т.д.). На дисплее это соответственно 10, 20, 30 и т.д. Остальные промежуточные. Вот и выбирайте, которая вам подойдет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
BaAndreXi
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:30

Baxi MAINFOUR 240F Датчик наружной температуры.

Сообщение BaAndreXi »

Bahus, Датчик подключен. Поставил 10. Котел нагревает систему отопления в приделах 35-40 градусов, но на данный момент температура на улице колебается в приделах +5 - +10. Если на улице похолодает допустим до -10, котел будет нагревать отопление сильнее, или в этих же приделах (35-40)?
#5

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Baxi MAINFOUR 240F Датчик наружной температуры.

Сообщение electric »

BaAndreXi, в инструкции есть график зависимости температуры подачи от уличной. Если похолодает, то температура на подаче будет выше.
#6

Автор темы
BaAndreXi
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:30

Baxi MAINFOUR 240F Датчик наружной температуры.

Сообщение BaAndreXi »

Вроде разобрался. С горем пополам))) Всем Спасибо за помощь!
#7

tovker
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 сен 2016, 12:29
Мой котел: MAINFOUR 240F
Благодарил (а): 2 раза

Baxi MAINFOUR 240F Датчик наружной температуры.

Сообщение tovker »

А можно дать скрин инструкции (разадел 26) где написано, что чтобы выбрать кривую 1 надо ввести на табло 10, 2 - 20 и т.д.? :mafioso:

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Второй вопрос: правильно ли? Если подключен датчик температуры на улице, вместо OFF на табло, горит показание температуры на улице. :shock:
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi MAINFOUR 240F Датчик наружной температуры.

Сообщение Bahus »

Так то если при подключении датчика диапазон уставки меняется с 30-85 до 01-99, а кривых всего 10, то это должно навести на некоторые размышления, не?
Вообще это где-то вроде описывалось.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Baxi MAINFOUR 240F Датчик наружной температуры.

Сообщение BAXI - Volga »

поставьте кривую №25
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    1280 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2
  • Baxi Mainfour 240F Не нагревает ГВС до заданной температуры
    Weresk » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    415 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Продам датчик температуры воды Baxi Ampera
    K0JI9I » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    2363 Просмотры
    Последнее сообщение K0JI9I
  • Замена котла Baxi Mainfour 240F
    4 Ответы
    1424 Просмотры
    Последнее сообщение energy-cat
  • Baxi mainfour 240F Отопление недогревает, ГВС перегревает
    Alexander_S » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    602 Просмотры
    Последнее сообщение Alexander_S

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции