BAXI ECOFOUR время работы насоса

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Закрыто

Автор темы
vvs
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 23:56
Благодарил (а): 6 раз

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Сообщение vvs »

Доброго времени суток!

Уважаемые специалисты, подскажите можно ли изменить время постциркуляции насоса в котле BAXI ECOFOUR?
То, что это нельзя сделать через настройки я уже понял.
Есть ли какой-то путь решения этого вопроса через сервисные центры? Может перепрограммирование платы котла или на плате есть какие-либо перемычки?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Сообщение RADAR »

цель какая?
#2
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Сообщение BAXI - Volga »

постциркуляция при подключении термостата?
прошивок платы у сервисов нет, да и для перепрошивки нужен специальный модуль, которого у сервисов тоже нет....
перемычек на плате нет
этот параметр доступен для программирования в котлах Luna-3
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#3
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Сообщение Olegbez »

Один капризный клиент просил (умолял, угрожал) чтобы после отключения горелки насос тоже отключался. С криками и матами утверждал что насос раньше вместе с горелкой отключался.
#4

Автор темы
vvs
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 23:56
Благодарил (а): 6 раз

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Сообщение vvs »

RADAR писал(а):цель какая?
Котел работает на гидрострелку, цель: сделать работу котла наиболее оптимальной.
#5
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Сообщение BAXI - Volga »

если котёл работает на гидростелку то циркуляция должна быть постоянной.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#6

Автор темы
vvs
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 23:56
Благодарил (а): 6 раз

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Сообщение vvs »

BAXI - Volga писал(а):если котёл работает на гидростелку то циркуляция должна быть постоянной.
Если потребности в нагреве нет, то котел отключается (через контакты для комнатного термостата). Вот после его отключения и хотелось бы иметь возможность изменить время работы насоса.
Вообще не понятно, в чем экономический смысл удаления этой функции из настроек. Неужели памяти в микроконтроллере не хватает...
#7

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Сообщение RADAR »

3 минуты постциркуляция в этом случае..
#8
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Сообщение BAXI - Volga »

Если нет потребности в нагреве то котёл выключится по датчику NTC,
а вот если котёл выключен, а после гидростреки в одном из контуров нужен нагрев? тогда как? будете ждать когда котловой контур остынет?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#9

Автор темы
vvs
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 23:56
Благодарил (а): 6 раз

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Сообщение vvs »

RADAR писал(а): 3 минуты постциркуляция в этом случае..
Т.е. изменить этот период 3мин вообще никак?

Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
BAXI - Volga писал(а): а вот если котёл выключен, а после гидростреки в одном из контуров нужен нагрев? тогда как?
Котел включится, путем замыкания клемм для подключения комнатного термостата.
#10

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Сообщение RADAR »

vvs писал(а):
Т.е. изменить этот период 3мин вообще никак?
Нет
#11

Автор темы
vvs
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 23:56
Благодарил (а): 6 раз

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Сообщение vvs »

RADAR писал(а):
vvs писал(а):
Т.е. изменить этот период 3мин вообще никак?
Нет
Печально...
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Сообщение Bahus »

А я вообще не понимаю, зачем котлу, работающему на стрелку комнатный термостат.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Автор темы
vvs
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 23:56
Благодарил (а): 6 раз

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Сообщение vvs »

Bahus писал(а): А я вообще не понимаю, зачем котлу, работающему на стрелку комнатный термостат.
Котел управляется через вход для подключения комнатного термостата, но не комнатным термостатом. Если ни одному из контуров не нужно тепло, то нафига котел будет греть стрелку?
#14

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Сообщение RADAR »

так греть сразу и не будет, а насос через 3 минуты остановится..
#15

Автор темы
vvs
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 23:56
Благодарил (а): 6 раз

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Сообщение vvs »

RADAR писал(а): так греть сразу и не будет, а насос через 3 минуты остановится..
Именно так сейчас и работает.
Но моя задумка была увеличить время постциркуляции примерно до 10минут. При работе системы только на теплые полы (площадь их невелика и они только для комфорта, отопление радиаторами) горелка котла включается примерно 9 раз в час на 1,5 минуты. Если увеличить время работы насоса после отключения горелки, то получится сократить количество включений до 4-5 в час.
А может и не стоит по этому поводу заморачиваться...
#16

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Сообщение RADAR »

можно для этого задействовать параметр F11 -
Время ожидания горелки между двумя включениями
(от 0 до 10 минут) 00 = 10 сек.
#17

_Alex_88
Бывалый
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 09:28
Поблагодарили: 5 раз

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Сообщение _Alex_88 »

Увеличение времени работы насоса после отключения горелки не повлияет на кол-во включений горелки.
Не запаривайтесь, поставьте F11=10
#18

Автор темы
vvs
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 23:56
Благодарил (а): 6 раз

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Сообщение vvs »

Не, F11 это не то.
Горелка включается в нужное время, чтобы температура подачи в ТП не падала ниже заданной, и принудительно затягивать паузу между включениями будет не правильно.
Я опытным путем установил, что если насос котла будет перемешивать теплоноситель в гидрострелке, то пауза между включениями горелки возрастет, т.к. дольше не будет падать т-ра на подаче в полы.
Ну да ладно. Пусть пока так работает, 8-9 раз в час включение котла не такое уж и сильное тактование.
#19
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
    ВладНН » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    337 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Как увеличить время работы насоса ГВС?
    Buch » » в форуме Устройство системы ГВС
    11 Ответы
    2047 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.
    6 Ответы
    1266 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Не правильная логика работы котла. slim 230in
    ЕВГЕНИЙT » » в форуме Поломалось - чинимся
    51 Ответы
    1936 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    999 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя