коллеги, здравствуйте.. опыта ремонта котлов нет, не мой профиль, поэтому прошу помощи. котел личный, пытаюсь починить.. ситуация следующая - не стартует, ни в ручном, ни автомат.. подаю питание, включается насос по воде, вентилятор вытяжки не включается (не срабатывает реле, и питание на вентилятор не подается - проверено).. через некоторое время Error 03.. пролез по плате - команда на включение не поступает с проца.. ключи, обвязка вся живая.. плату в конце проверил заменой на новую - всё без изменений..
местные спецы сказали что проблема в выносном пульте, но я в этом почему-то сомневаюсь.. вопрос - что может блокировать запуск вентилятора вытяжки? какие датчики контролируют начало цикла, и что проверить..
спасибо.
зы: сильно не пинайте ньюба!
местные спецы сказали что проблема в выносном пульте, но я в этом почему-то сомневаюсь.. вопрос - что может блокировать запуск вентилятора вытяжки? какие датчики контролируют начало цикла, и что проверить..
спасибо.
зы: сильно не пинайте ньюба!
Владимир Исайкин; ООО "Элком" г.Калуга.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Luna3 Comfort AIR 250Fi не включается вентилятор..
отключить попробовать пневмореле..скинуть один провод..
Luna3 Comfort AIR 250Fi не включается вентилятор..
отключал - без изменений.. запитывал вентилятор напрямую, реле отрабатывает исправно..
Владимир Исайкин; ООО "Элком" г.Калуга.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Luna3 Comfort AIR 250Fi не включается вентилятор..
если загорается Е03 - значит команда на запуск уже должна была пройти на вентилятор..если запуска не было - то либо пневмореле замкнуто еще до команды, либо неисправна плата..
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
либо еще проверить F параметры можно - соответствуют ли котлу..бывает что слетают по-каким-то причинам..
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
либо еще проверить F параметры можно - соответствуют ли котлу..бывает что слетают по-каким-то причинам..
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna3 Comfort AIR 250Fi не включается вентилятор..
Ситуация оригинальная.
Судя по Е03 - цикл-таки начинается. Если нет питания на вентилятор и плата живая, то на ум приходит только F-параметр, указывающий котлу, какая у него камера сгорания. Однако сбивает с толку, что с другой платой было тоже самое. Теоретически она тоже могла быть с "атмосферными" настройками, но уж больно сомнительно.
Тем не менее, я бы посоветовал:
1. Сделать общий сброс настроек. Левые кнопки над-под дисплеем одновременно на 6 сек. До появления на дисплее "CLR".
2. Проверить и выставить все F-параметры согласно таблице в инструкции.
3. На всякий случай "переподписать" выносной модуль.
По крайней мере выясним в настройках ли дело или все же железо.
Судя по Е03 - цикл-таки начинается. Если нет питания на вентилятор и плата живая, то на ум приходит только F-параметр, указывающий котлу, какая у него камера сгорания. Однако сбивает с толку, что с другой платой было тоже самое. Теоретически она тоже могла быть с "атмосферными" настройками, но уж больно сомнительно.
Тем не менее, я бы посоветовал:
1. Сделать общий сброс настроек. Левые кнопки над-под дисплеем одновременно на 6 сек. До появления на дисплее "CLR".
2. Проверить и выставить все F-параметры согласно таблице в инструкции.
3. На всякий случай "переподписать" выносной модуль.
По крайней мере выясним в настройках ли дело или все же железо.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Luna3 Comfort AIR 250Fi не включается вентилятор..
Bahus, спасибо.. попробовал, пока результат всех манипуляций отрицательный.. установки типа камеры сгорания правильные, модуль переподписал, линк на 4, всё нормально.. CLEAR проделал, F-параметры посмотрел до и после ресета, всё по инструкции...
ещё раз всё покурил.. возник вопрос - не может-ли быть засада в контроле зон?.. хотя, нет, пардон.. тогда цикл-бы вообще не стартовал и не давал-бы Е03..
ещё раз всё покурил.. возник вопрос - не может-ли быть засада в контроле зон?.. хотя, нет, пардон.. тогда цикл-бы вообще не стартовал и не давал-бы Е03..
Последний раз редактировалось Vlad_Is 25 фев 2016, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Исайкин; ООО "Элком" г.Калуга.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Luna3 Comfort AIR 250Fi не включается вентилятор..
странная ситуация..не укладывается в разумное объяснение..поведение платы расходится с описанием работы и проделанной работой по устранению ошибки..поэтому нужно очно разбираться..
Luna3 Comfort AIR 250Fi не включается вентилятор..
в этом была главная ошибка - провод откинут, микропереключатель пневмореле испавен.. проверять надо на плате..RADAR писал(а):отключить попробовать пневмореле..скинуть один провод..
от нагрева оплавилась и замкнула пара проводов от пневмореле..
устранено, всё работает.. спасибо!
Владимир Исайкин; ООО "Элком" г.Калуга.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 1163 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 6 Ответы
- 726 Просмотры
-
Последнее сообщение Sochi24
-
- 8 Ответы
- 971 Просмотры
-
Последнее сообщение viacheslav_7
-
- 0 Ответы
- 388 Просмотры
-
Последнее сообщение mmishourovsky
-
- 3 Ответы
- 664 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 12 гостей