Регулировка температуры ры ГВС

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
Антон К
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 07:16
Благодарил (а): 2 раза

Регулировка температуры ры ГВС

Сообщение Антон К »

Добрый день. Имеется котел luna 3. После монтажа стал замечать что температура ГВС низкая, хотя на котле стоит максимум - 60. До ванной -4 м. Может причина в настройках?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Регулировка температуры ры ГВС

Сообщение Bahus »

Низкая это как? -2 м. над уровнем моря? Показания-то снимите во время разбора. Действующая, заданная, проток л/мин. Для этого приборы не нужны, так ведь? Только мурзилка, руки и глаза. Ну может голова чуть-чуть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Регулировка температуры ры ГВС

Сообщение garry »

Ну не дружит народ ни с головой, ни с сервисом, нет, чтобы отдать сервису положенные ему деньги и шатать его, народ бежит на форумы и страдает фигней. Нельзя ставить гвс больше 48 и 7 литров в минуту проток.
#3

Автор темы
Антон К
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 07:16
Благодарил (а): 2 раза

Регулировка температуры ры ГВС

Сообщение Антон К »

Bahus писал(а): Низкая это как? -2 м. над уровнем моря? Показания-то снимите во время разбора. Действующая, заданная, проток л/мин. Для этого приборы не нужны, так ведь? Только мурзилка, руки и глаза. Ну может голова чуть-чуть.
Низкая в смысле чуть теплая. 4 м это расстояние от котла до точки водоразбора. Водоразбор это смеситель в санузле.
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Регулировка температуры ры ГВС

Сообщение Bahus »

Чуть теплая это по СИ, или по как?
На остальные вопросы ответа так и нет. Собственно помощь тоже не торопится поэтому.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
Антон К
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 07:16
Благодарил (а): 2 раза

Регулировка температуры ры ГВС

Сообщение Антон К »

Bahus писал(а): Чуть теплая это по СИ, или по как?
На остальные вопросы ответа так и нет. Собственно помощь тоже не торопится поэтому.
температура 25 градусов во время разбора что 10 что 25 л/мин. Заданная стоит 60, действующая пляшет от 35 до 60. Остальные параметры проверял по мануалу.
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Регулировка температуры ры ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

Хотите получить ответ - пишите понятно... Сейчас нам тупым непонятно...
Непонятно какой котел, какая температура холодной воды, какая температура теплоносителя и т.д.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7

Автор темы
Антон К
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 07:16
Благодарил (а): 2 раза

Регулировка температуры ры ГВС

Сообщение Антон К »

BAXI-Ural писал(а): Хотите получить ответ - пишите понятно... Сейчас нам тупым непонятно...
Непонятно какой котел, какая температура холодной воды, какая температура теплоносителя и т.д.
котел BAXI luna 3 двухконтурный. Контур отопления это теплые полы через гребенку без смесительных узлов и небольшие радиаторы. ГВС пока это душ+умывальник и кухонный смеситель. Котел новый, с отоплением вопросов не так много. Начал пользоваться ГВС и вуаля! нет горячей воды-теплая при любом водоразборе. часть трубы конечно уже закрыта, но ничего не течет. На котле установлена ГВС 60 С. На экране видно как он нагоняет температуру что в режиме зима что лето.
Теперь про мои сомнения: все параметры F проверил по мануалу совпадают. Вот не понятно с А02 стоит оо. Газ природный с давлением проблем нет. Сомнение 2 - Монтажники отопления. Дело в том, что патрубок ГВС на котле горячий-рука не держит, а в кране нет. Закрываешь кран ГВС после котла, а в смесителе вода течет но уже холодная! + к этому заметил что если во время работы смесителя спустить воду в унитазе (он чуть подальше) то вода становится горячей на 15 сек. затем опять теплая бежит. Help котел или монтажники?
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Регулировка температуры ры ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

Антон К писал(а): патрубок ГВС на котле горячий-рука не держит, а в кране нет.
У вас где-то идет подмес холодной воды, котел ни при чем...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9

Автор темы
Антон К
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 07:16
Благодарил (а): 2 раза

Регулировка температуры ры ГВС

Сообщение Антон К »

BAXI-Ural писал(а):
Антон К писал(а): патрубок ГВС на котле горячий-рука не держит, а в кране нет.
У вас где-то идет подмес холодной воды, котел ни при чем...
Спасибо, буду искать. Тогда еще вопрос. Какой режим работы котла (с теплым полом и радиаторами) предпочтительней? 1-Быстрый нагрев до 55-60 (по опыту зимой работал 2 ч потом курил 1,5) или медленный и продолжительный прогрев с температурой 45? Спасибо.
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Регулировка температуры ры ГВС

Сообщение Bahus »

Во. другое дело...
Пройдите всю магистраль горячей воды от патрубка котла (второй слева, на всякий случай ;) ) до всех потребителей. Не должно быть никаких врезок ХВС. Только отводы на порты ГВС смесителей.
По второму вопросу. По мне 55-60 для теплых полов это все-таки лишка. Думаю оптимальней все-таки продолжительно 45° на фитиле. И температура на поверхности полов будет постоянная и не контрастная.

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Кстати ГВС на 60°С это тоже атас полный. Вполне 43-45 достаточно. Хотя кому как....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Регулировка температуры ры ГВС

Сообщение plehan »

Максимальная расчетная температура теплых полов не должна превышать 55 грд. на подаче смесительного узла .
Температура пола в соответствии наших требований в зоне с постоянным прибыванием людей 26 . Европейская норма 29. также нужно учитывать разницу температур между трубами не более 2 грд.
Если - эти условия не выполняются - это нельзя назвать теплым полом !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Регулировка температуры ры ГВС

Сообщение Bahus »

ТС написал, что смесительных узлов нет.
Я бы перевел котел в режим 30-45.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Регулировка температуры ры ГВС

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): ТС написал, что смесительных узлов нет.
- ну если все так круто и сделан расчет , то температуру на пик потребления он должен знать , если этого расчета нет , то как всегда тапки на ноги , зато у меня теплый пол .
Bahus писал(а): Я бы перевел котел в режим 30-45.
- считал недавно ,программа выдает на подаче 34 грд при температуре поверхности 28.8 гр. так что 45 даже много будет !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Регулировка температуры ры ГВС

Сообщение Bahus »

Ну я имею ввиду, чтобы от одури на отопление больше 45 поставить нельзя было.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15

Автор темы
Антон К
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 07:16
Благодарил (а): 2 раза

Регулировка температуры ры ГВС

Сообщение Антон К »

Bahus писал(а): Ну я имею ввиду, чтобы от одури на отопление больше 45 поставить нельзя было.
Спасибо. Труба ТП это сшитый полиэтилен поэтому он не так быстро отдает температуру. Если поставить на котле 55 то до остановки его на перекур он проробит часа 2 (потом возникнет неудобство т.к насос остановится и батареи быстро остынут, хотя можно увеличить время пробега насоса). Если установить 45 на котле он день будет робить пусть и почуть-чуть. Какая схема правильнее?
#16
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Регулировка температуры ры ГВС

Сообщение Bahus »

Антон К писал(а): он не так быстро отдает температуру
нормально он все отдает.
Антон К писал(а): батареи быстро остынут
дело не в батареях. На полах тоже самое будет наблюдаться.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#17
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Регулировка температуры ры ГВС

Сообщение garry »

Армянский вариант тёплого пола и конечно же гвс на 60, чтобы разбавлять, а то горячо же, руки можно обжечь. По хорошему надо ставить подмесы с насосами, а для дома нужен одноконтурный котёл и бойлер, а если с деньгами проблемы, можно и колонку поставить.
#18
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
    9 Ответы
    1235 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Mainfour 240F Не нагревает ГВС до заданной температуры
    Weresk » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    414 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • При включении ГВС не горят лампочки температуры
    Bulnaz » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    238 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Продам датчик температуры воды Baxi Ampera
    K0JI9I » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    2350 Просмотры
    Последнее сообщение K0JI9I
  • Slim 1400 iN датчики температуры
    Wind_off » » в форуме Другие вопросы проектирования
    2 Ответы
    2016 Просмотры
    Последнее сообщение Wind_off

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя