EcoCompact 5. Ошибка E01
EcoCompact 5. Ошибка E01
Здравствуйте! Котел 24Квт. Запустили с 01.11.2015 г. Отработал до 05.04.2016 в режиме отопления и ГВ без проблем. Единственно показалось, что шумновато работает вентилятор. Подключен через стабилизатор Штиль. Далее началась ошибка E01. Перегружаешь, он снова запускается, но работает от 2 до 5 часов и опять появляется ошибка E01. Система работает на воде. В какую сторону смотреть? Заземления розетки не было.
EcoCompact 5. Ошибка E01
Без стабилизатора котел работает уже больше 12 часов. Продолжаем наблюдение.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
EcoCompact 5. Ошибка E01
Штиль вообще-то вполне себе неплохой. Может вы фазировку попутали, когда через стабилизатор подключались?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
EcoCompact 5. Ошибка E01
я так тоже думаю. Раньше втыкал как удобно было. Теперь сниму крышку и посмотрю чтобы все провода были правильно подключены.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
EcoCompact 5. Ошибка E01
Да не надо крышку. Индикатором суете на выход стабилизатора. Где горит, там фаза. Совмещаете с коричневым проводом котла. Они изначально безвилочные, так что вилку можно раскрутить и посмотреть на каком штыре коричневый.
Отправлено спустя 32 секунды:
Заодно и отметить можно. Ну мало ли, пригодится.
Отправлено спустя 32 секунды:
Заодно и отметить можно. Ну мало ли, пригодится.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
EcoCompact 5. Ошибка E01
Дак надо еще и стабилизатор еще правильно подключить. Надеюсь там отмечено где фаза.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
EcoCompact 5. Ошибка E01
А это-то зачем? Вам на выходе фаза нужна
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
EcoCompact 5. Ошибка E01
Если вилку стаба не так воткнуть, то бывает очень удивительно наблюдать две фазы (!)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
EcoCompact 5. Ошибка E01
Пятая серия не фазозависмая! Конечно надо соблюдать. Я бы глянул на электрод , кудой бьет и как стоит вообще над горелкой! Обично кривовато с завода. И счелкает с боку в горелку а не с верху где газ идеть.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
EcoCompact 5. Ошибка E01
А я и не говорил, что фазозависимая. Но лучше уже соблюсти. Ведь без стаба нормально рулит. Значит собака тут порылась.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
EcoCompact 5. Ошибка E01
Это ещё посмотреть надо. М5 и Е5 везде электроды стоят корявенько. Это лично мои наблюдения.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
EcoCompact 5. Ошибка E01
Хм. Только сейчас в голову пришло. Не проверить нормальное горение визуально на 5-х версиях.....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
EcoCompact 5. Ошибка E01
Второй день работает без стаба. Седня соседа попрошу через стаб подключить с соблюдением фазы. Посмотрим, может правда что-то со стабом.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 975 Просмотры
-
Последнее сообщение FilimonArz
-
- 22 Ответы
- 443 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 5 Ответы
- 1205 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 7 Ответы
- 1838 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 7 Ответы
- 1826 Просмотры
-
Последнее сообщение DenisO
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей