подскажите систему отопления на два сегмента

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
Maxim
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 16 май 2016, 15:15
Мой котел: baxi slim 1.230 in 1.300 in 1.620 in
Благодарил (а): 13 раз

подскажите систему отопления на два сегмента

Сообщение Maxim »

Доброго времени суток!
подскажите дилетанту.
Планирую систему отопления баня + жилая пристройка.
Температурный режим бани: один день в неделю 28 градусов, остальное время энергосберегающий 10 градусов.
В жилой пристройке постоянно комфортная температура 20-22 градуса.
Планирую использовать BAXI Slim 1.230 in (в других домах стоят такие же ).
В бане двухтрубная с верхним розливом (бывшая гравитационная) , в пристройке двухтрубная разводка по низу.
Бойлер прямого нагрева Baxi SAG3 190T.
Интересует возможность построения системы где перевод отопления бани из режима "эконом" в режим "комфорт" будет осуществляться одной рукояткой или выключателем.

Спасибо
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

подскажите систему отопления на два сегмента

Сообщение Bahus »

А еще что есть в системе? Автоматика, стрелки, коллекторы и т.п.?
Я бы поставил комнатный термостат на включение насоса контура бани. Но только если таковой имеется. Стрелочка, гребенка, насосная группа и т.п.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Maxim
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 16 май 2016, 15:15
Мой котел: baxi slim 1.230 in 1.300 in 1.620 in
Благодарил (а): 13 раз

подскажите систему отопления на два сегмента

Сообщение Maxim »

Bahus писал(а): А еще что есть в системе? Автоматика, стрелки, коллекторы и т.п.?
Я бы поставил комнатный термостат на включение насоса контура бани. Но только если таковой имеется. Стрелочка, гребенка, насосная группа и т.п.
Пока еще ничего нет. Ранее в бане была старая гравитационная система с АГВ Жуковского. Сейчас сделали пристройку.
И само собой будем менять котел и его обвязку.
Возможно ли с QAA 73 с наружним датчиком температуры сделать систему с двумя сегментами?
Что еще понадобится дополнительно?
#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

подскажите систему отопления на два сегмента

Сообщение plehan »

Maxim писал(а): Возможно ли с QAA 73 с наружним датчиком температуры сделать систему с двумя сегментами?
-Что такое сегменты , эти сегменты будут отапливать одно здание с одной нагрузкой на теплоснабжение или два разных здания ???
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#4

Автор темы
Maxim
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 16 май 2016, 15:15
Мой котел: baxi slim 1.230 in 1.300 in 1.620 in
Благодарил (а): 13 раз

подскажите систему отопления на два сегмента

Сообщение Maxim »

Здание разделено на две части (сегменты) в одном сегменте постоянно поддерживается комфортная температура, во втором экономичный режим (10 градусов) с включением раз в неделю повышенной температуры 28 градусов.( во время помывок)
#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

подскажите систему отопления на два сегмента

Сообщение plehan »

Тогда один уличный датчик + два насоса две разные ветки два внутренних термостата - это один вариант .
Второй один ул. датчик + одна система там где предполагается поддерживать минимум оборудовать термостатическими клапанами или теплый пол со смесительным узлом !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#6

Автор темы
Maxim
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 16 май 2016, 15:15
Мой котел: baxi slim 1.230 in 1.300 in 1.620 in
Благодарил (а): 13 раз

подскажите систему отопления на два сегмента

Сообщение Maxim »

plehan писал(а): Тогда один уличный датчик + два насоса две разные ветки два внутренних термостата - это один вариант .
Второй один ул. датчик + одна система там где предполагается поддерживать минимум оборудовать термостатическими клапанами или теплый пол со смесительным узлом !
Плехан, спасибо за ответ.

В первом варианте котел сам поддерживает в петле гидрострелки постоянную температуру, а два контура своими насосами через термостаты поддерживают температуры в разных сегментах? Какие термостаты рекомендуете взять? Один (для минимума) желательно с дистанционным управлением через интернет.
Второй вариант не понял :?:
#7

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

подскажите систему отопления на два сегмента

Сообщение plehan »

Maxim писал(а): В первом варианте котел сам поддерживает в петле гидрострелки постоянную температуру, а два контура своими насосами через термостаты поддерживают температуры в разных сегментах?
- да именно так!
Maxim писал(а): Какие термостаты рекомендуете взять?
- один программируемый ( недельный ) для основного помещения и простой ( крутилка )или типа такого iT500 – комнатный термостат SALUS с интернет управлением для помещения с не постоянным пребыванием .
Maxim писал(а): Один (для минимума) желательно с дистанционным управлением через интернет.
- в разрыв подключения насоса теплого пола -iT500 – комнатный термостат SALUS с интернет управлением
Maxim писал(а): Второй вариант не понял
если у вас второе помещение с повышенной влажностью я бы остановился на теплом полу .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления
    Ильнар » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    485 Просмотры
    Последнее сообщение Ильнар
  • Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)
    zeyamen » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7 Ответы
    2706 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Подскажите в чем различие между Baxi Eco Life 24F и Eco 4s 24F?
    drowt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    3980 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления
    ASilva » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    693 Просмотры
    Последнее сообщение ASilva
  • Перегрев при положении макс температуры контура отопления
    76 Ответы
    3326 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg5656

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей