отопление для деревянного дома

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.

Автор темы
Sergo
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:03
Благодарил (а): 15 раз

отопление для деревянного дома

Сообщение Sergo »

Добрый день.
Помогите пожалуйста советом в выборе котла для отопления и ГВС. Брусовой дом, 2 этажа, 140 кв.м. Проживание планируется с весны по осень. Зимой редкие приезды. Одна, максимум две точки потребления горячей воды. В проекте указано: котел Baxi двухконтурный 24квт. Летом нужна только горячая вода, чтобы была без работающего отопления. Для отопления склоняюсь к пропиленгликолевому антифризу, чтоб зимой не дергаться, если ездить не будем. Во вложении данные по качеству воды, что порекомендуете ?
Спасибо.
20160815_145124.jpg
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

отопление для деревянного дома

Сообщение Bahus »

Под ваши нужды вполне любая модель подойдет. Если планируете антифриз, тогда не стоит смотреть в сторону котлов серии Main (MainFour, Main-5). Остальное от вашего бюджета. Fourtech, Eco-5 compact, EcoFour, Luna-3 (Comfort). Двухконтурный с проточным вторичным теплообменником. Мощностью не менее 14 кВт по отоплению и 24 по ГВС. С дымоудалением сами определитесь. Есть дымоход и подходящее для котла помещение -можно с открытой камерой купить. Нет - тогда с принудительным дымоудалением (модели с индексом F).
Вода неплохая, только жестковата для котла. Перед котлом можно поставить магнитный активатор (преобразователь). Поможет избежать накипи во вторичном теплообменнике. Если источник водоснабжения открытый (колодец, скважина, etc) и будете ее впищу употреблять - обязательно установить систему обеззараживания (ультрафиолет например).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

отопление для деревянного дома

Сообщение plehan »

Я бы ушел от антифриза ,он вас не спасет от разморажживания системы ГВС . Стоить обратить внимание на удаленное управление и сигнализацию.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#3

Автор темы
Sergo
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:03
Благодарил (а): 15 раз

отопление для деревянного дома

Сообщение Sergo »

plehan писал(а): Я бы ушел от антифриза ,он вас не спасет от разморажживания системы ГВС . Стоить обратить внимание на удаленное управление и сигнализацию.
Я планировал сделать водоснабжение из колодца с возможностью слива всей системы. А из котла из контура ГВС разве нельзя слить, если зимой долго не планируешь приезжать?
#4

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

отопление для деревянного дома

Сообщение plehan »

Sergo писал(а): А из котла из контура ГВС
- в котлах с косвенным нагревом не получиться , а с битермиком не помню , кто нибудь на форуме подскажет .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

отопление для деревянного дома

Сообщение RADAR »

Sergo писал(а): А из котла из контура ГВС разве нельзя слить, если зимой долго не планируешь приезжать?
можно слить с любого котла..
#6

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

отопление для деревянного дома

Сообщение plehan »

Разве с косвенником без воды в контуре запустится ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#7

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

отопление для деревянного дома

Сообщение RADAR »

plehan писал(а): Разве с косвенником без воды в контуре запустится ?
если честно, не понял вопроса..я имел ввиду, что с котла можно слить воду с контура ГВС(пластинчатый теплообменник или битермик)
#8

Автор темы
Sergo
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:03
Благодарил (а): 15 раз

отопление для деревянного дома

Сообщение Sergo »

Правильно я понял, уезжая зимой надолго, можно оставить отопление с антифризом работающим, а воду из контура ГВС слить, так?
#9

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

отопление для деревянного дома

Сообщение RADAR »

С котла без проблем..
#10

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

отопление для деревянного дома

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): С котла без проблем..
- с сухим теплообменником косвенным котел разве не уходит в аварию ??? Я просто не экспериментировал !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#11

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

отопление для деревянного дома

Сообщение RADAR »

Датчик давления стоит на контуре отопления..мы о разном говорим?.. не понял я может вопроса опять?

Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Гвс контур можно осушить на любом котле с проточным ТО и битермик..уточню про что я..
#12

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

отопление для деревянного дома

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): Гвс контур можно осушить на любом котле с проточным ТО и битермик..уточню про что я..
- я про него , то есть вообще можно не запитывать водой и все будет работать ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#13

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

отопление для деревянного дома

Сообщение RADAR »

Контур ГВС можно не запитывать, что тут удивительного? Или я думаю, что про разные вещи разговариваем..
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

отопление для деревянного дома

Сообщение Bahus »

Вообще не проблема. Двухконтурники спокойно работают в одном контуре. Если он отопление. Даже битермики.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15

Автор темы
Sergo
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:03
Благодарил (а): 15 раз

отопление для деревянного дома

Сообщение Sergo »

Оказывается у котла Луна3 с закрытой горелкой мощность не 24 квт, а 25 квт. У меня по проекту 24квт.Больше, чем за Луну платить не готов. Какая модель по "надежности" стоит перед луной в сторону уменьшения цены?
#16

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

отопление для деревянного дома

Сообщение plehan »

А можно вопрос !? 24 кВт эта мощность из газового проекта ?
Sergo писал(а): Какая модель по "надежности" стоит перед луной в сторону уменьшения цены?
- все от вашей системы зависит и ее степени защищенности( надежности ) !
ИМХО ЭКО ФО!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#17

Автор темы
Sergo
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:03
Благодарил (а): 15 раз

отопление для деревянного дома

Сообщение Sergo »

plehan писал(а): А можно вопрос !? 24 кВт эта мощность из газового проекта ?
Да, мощность по проекту газификации.
#18

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

отопление для деревянного дома

Сообщение plehan »

Sergo писал(а): Да, мощность по проекту газификации.
- она никакого отношения к фактической нагрузке ( теплопотерям через ограждающие конструкции) не имеет !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#19

Автор темы
Sergo
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:03
Благодарил (а): 15 раз

отопление для деревянного дома

Сообщение Sergo »

Перед пуском газа собирается техническая документация, включая паспорта на оборудование и сдается газовщикам. Не хочу чтобы у них был повод докопаться. Пересогласовывать проект не вариант.
#20

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

отопление для деревянного дома

Сообщение plehan »

Sergo писал(а): Пересогласовывать проект не вариант.
- проект не согласовывается ! В ТУ у вас указан часовой расход газа в рамках тех. подключения изменение мощности носит уведомительный характер при условии не увеличения максимального часового расхода газа в ТУ !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#21

Автор темы
Sergo
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:03
Благодарил (а): 15 раз

отопление для деревянного дома

Сообщение Sergo »

У нас согласовывается. И он уже собственно согласован в Мособлгазе.
#22

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

отопление для деревянного дома

Сообщение plehan »

Sergo писал(а): У нас согласовывается. И он уже собственно согласован в Мособлгазе.
- в виду неграмотности ( точнее не желании изучать нормативные акты ,которые написаны не только для организаций и чинушей ) большинства в нашей стране -разводят по полной ! Если не секрет сколько денег поимели с вас за согласование ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#23

Автор темы
Sergo
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:03
Благодарил (а): 15 раз

отопление для деревянного дома

Сообщение Sergo »

Не секрет, 4 т.р.
#24

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

отопление для деревянного дома

Сообщение plehan »

Вот шакалиные морды :)
Вам такая мощность я предполагаю будет избыточна ( ведь это цена вопроса ) теплогенератора . ГВС вам нужен только летом дельта минимальна , можно было бы и по мощности опуститься !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#25

Автор темы
Sergo
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:03
Благодарил (а): 15 раз

отопление для деревянного дома

Сообщение Sergo »

Думаю с меньшей мощностью будет менее комфортно с ГВС...
#26

Автор темы
Sergo
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:03
Благодарил (а): 15 раз

отопление для деревянного дома

Сообщение Sergo »

Sergo писал(а): ...Какая модель по "надежности" стоит перед луной в сторону уменьшения цены?
А чем отличаются FOURTECH и ECO FOUR ?
#27
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

отопление для деревянного дома

Сообщение Bahus »

Гидравлической частью. У первого из композитного материала (нечто, напоминающее углепластик), у второго латунь
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#28

Автор темы
Sergo
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:03
Благодарил (а): 15 раз

отопление для деревянного дома

Сообщение Sergo »

Bahus писал(а): Гидравлической частью. У первого из композитного материала (нечто, напоминающее углепластик), у второго латунь
А что есть лучше для работы с антифризом?
#29

Автор темы
Sergo
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:03
Благодарил (а): 15 раз

отопление для деревянного дома

Сообщение Sergo »

Подскажите пожалуйста, как будет работать двухконтурный котел (Eco Four 24квт), если в линии всего один радиатор(без воды-ГВС) ?
Денег на всю систему отопления нет, чтобы не прос..ать ТУ думаю может смонтировать так и запустить газ, а в след году уже на весь дом сделать...
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Чем промыть отопление и котел после пропиленгликоля
    Matoombo » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    7 Ответы
    2738 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
    FilimonArz » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    941 Просмотры
    Последнее сообщение FilimonArz
  • Не работает отопление Baxi Ecofour24
    2 Ответы
    1567 Просмотры
    Последнее сообщение snowred95
  • Baxi mainfour 240F Отопление недогревает, ГВС перегревает
    Alexander_S » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    568 Просмотры
    Последнее сообщение Alexander_S
  • Котёл MF 240f не включает отопление
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    355 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей