Необъяснимое выключение котла

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
Евгений СНТ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 07:53
Мой котел: ECO Four 24

Необъяснимое выключение котла

Сообщение Евгений СНТ »

Доброго дня! Являюсь пользователем котла Бакси экофур 24.Котел в использовании 5 лет. Проблем нет.
Проживаю в СНТ в доме круглогодично. Часто бывают перебои с электроснабжением, поэтому пришлось купить дизельный электрогенератор и вот с какой проблемой столкнулся: когда питание дома происходит от генератора, при потреблении воды, когда включается скважинный насос котел выключается и выдает ошибку(если не изменяет память Е35).Насос не очень мощный, 700 Вт, стабилизатор напряжения на котле стоит Ресанта 500.
До скважины в доме стояла насосная станция, происходило все тоже самое.
Кто нибудь может подсказать причину и как с этим бороться?
#1

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Необъяснимое выключение котла

Сообщение Игорь-2 »

Причина в плохом питании котла. Питание котла от генератора - это вообще "больная" тема. Генератор может выдавать изначально плохой "сигнал" - напряжение, частота, синусоида. Может сильно портить его при подключении нагрузки (насос ваш). Ресанта может помочь только с напряжением (и то Ресанта - это, наверное, худшее, что можно было купить). От проблем с частотой и формой синусоиды она помочь не в состоянии. Плата котла видит на входе плохое питание (скорее всего частота выходит за допустимый диапазон) и выключается по аварии... Требуется "шаманить" с генератором, настраивать его, подбирать обороты и нагрузку, при которых он будет выдавать нормальное питание... Нужны знания, опыт и прибор... Короче вызывайте специалиста...
#2

Автор темы
Евгений СНТ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 07:53
Мой котел: ECO Four 24

Необъяснимое выключение котла

Сообщение Евгений СНТ »

Спасибо, ясность полная
#3

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Необъяснимое выключение котла

Сообщение Игорь-2 »

Еще как вариант - в момент пуска насоса пусковой ток (который может быть в разы больше номинального) просаживает напряжение в сети от генератора, Ресанта не вытягивает эту просадку, плата котла уходит "в аварию"...
#4

Автор темы
Евгений СНТ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 07:53
Мой котел: ECO Four 24

Необъяснимое выключение котла

Сообщение Евгений СНТ »

Генератор 3кВт, насос 700Вт+лампочки+телевизор, запаса хватает, чтобы не просаживаться. Есть в наличии еще электромеханического типа стабилизатор тоже 3кВт, может попробывать через него на период работы от генератора? Думаю , что это всеже не по напряжению, а по частоте и синусоиде не вытягивает
#5

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Необъяснимое выключение котла

Сообщение Игорь-2 »

Пусковой ток может быть раз в пять больше номинального... Если есть где временно позаимствовать, попробуйте поставить насос с плавным пуском (есть такие) - там нет такого пускового тока и все станет яснее...

Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
А при уже работающем насосе котел включается?
#6

OIE-Sale
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 01:52
Откуда: Москва
Мой котел: Luna 3 Comfort 240 fi
Возраст: 49
Контактная информация:

Необъяснимое выключение котла

Сообщение OIE-Sale »

По поводу насоса и пускового тока. Пусковые токи в погружных насосах выше номинала в 6-8 раз, можно посмотреть по паспорту насоса. При пуске генератор просто не может так быстро догнать оборотов для нужной нагрузки. Надо подключать котел через ИБП, с прямым синусом (автоматика не врет) и моментальном включением (у всех ИБП так). По поводу генератора, 3 кВт - дачный вариант, чудо что тащит и насос и котелок.
#7

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Необъяснимое выключение котла

Сообщение Игорь-2 »

Если проблема не в просадке напряжения, а в частоте, то выправить ее не поможет никакой ИБП, даже он-лайновый ("с моментальным включением" по-вашему).
#8

Автор темы
Евгений СНТ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 07:53
Мой котел: ECO Four 24

Необъяснимое выключение котла

Сообщение Евгений СНТ »

Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
А при уже работающем насосе котел включается?[/quote]
А кто его знает, он за секунды гидроакумулятор накачивает, не реально поймать...

Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
OIE-Sale писал(а): По поводу насоса и пускового тока. Пусковые токи в погружных насосах выше номинала в 6-8 раз, можно посмотреть по паспорту насоса. При пуске генератор просто не может так быстро догнать оборотов для нужной нагрузки. Надо подключать котел через ИБП, с прямым синусом (автоматика не врет) и моментальном включением (у всех ИБП так). По поводу генератора, 3 кВт - дачный вариант, чудо что тащит и насос и котелок.
Нет никакого чуда, легко тащит, если все что в доме есть включая микроволновку, стиральную машину, холодильник, пылесос, 4 телевизора,утюг то умрет, а так хватает в легкую, с запасом, так что не соглашусь что 3кВт дачный вариант... :)
#9

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Необъяснимое выключение котла

Сообщение Игорь-2 »

Евгений СНТ писал(а): А кто его знает, он за секунды гидроакумулятор накачивает, не реально поймать...
Выключаете вручную котел, включаете любой кран горячей воды в доме - вода течет - насос работает... Или я не правильно представляю Вашу систему водоснабжения... Если все-таки правильно, то потом включаете котел... Если он включился и устойчиво проработал пару минут при работающем насосе, то проблема в просадке напряжения при старте насоса - нужен насос с плавным пуском. Если котел ушел в ошибку - то проблема с частотой сети от генератора...
#10

Автор темы
Евгений СНТ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 07:53
Мой котел: ECO Four 24

Необъяснимое выключение котла

Сообщение Евгений СНТ »

Ок, спасибо попробую
#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выбор ПРОДАВЦА котла. Разьясните некоторые моменты, пожалуйста
    Dunkeld » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    7661 Просмотры
    Последнее сообщение Dunkeld
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    5733 Просмотры
    Последнее сообщение sss2
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    7 Ответы
    2093 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Помогите с выбором котла
    5 Ответы
    2498 Просмотры
    Последнее сообщение drowt
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24
    rebelles_anima » » в форуме Другие вопросы
    13 Ответы
    1373 Просмотры
    Последнее сообщение rebelles_anima

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей