Необъяснимое выключение котла
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 сен 2016, 07:53
- Мой котел: ECO Four 24
Необъяснимое выключение котла
Доброго дня! Являюсь пользователем котла Бакси экофур 24.Котел в использовании 5 лет. Проблем нет.
Проживаю в СНТ в доме круглогодично. Часто бывают перебои с электроснабжением, поэтому пришлось купить дизельный электрогенератор и вот с какой проблемой столкнулся: когда питание дома происходит от генератора, при потреблении воды, когда включается скважинный насос котел выключается и выдает ошибку(если не изменяет память Е35).Насос не очень мощный, 700 Вт, стабилизатор напряжения на котле стоит Ресанта 500.
До скважины в доме стояла насосная станция, происходило все тоже самое.
Кто нибудь может подсказать причину и как с этим бороться?
Проживаю в СНТ в доме круглогодично. Часто бывают перебои с электроснабжением, поэтому пришлось купить дизельный электрогенератор и вот с какой проблемой столкнулся: когда питание дома происходит от генератора, при потреблении воды, когда включается скважинный насос котел выключается и выдает ошибку(если не изменяет память Е35).Насос не очень мощный, 700 Вт, стабилизатор напряжения на котле стоит Ресанта 500.
До скважины в доме стояла насосная станция, происходило все тоже самое.
Кто нибудь может подсказать причину и как с этим бороться?
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Необъяснимое выключение котла
Причина в плохом питании котла. Питание котла от генератора - это вообще "больная" тема. Генератор может выдавать изначально плохой "сигнал" - напряжение, частота, синусоида. Может сильно портить его при подключении нагрузки (насос ваш). Ресанта может помочь только с напряжением (и то Ресанта - это, наверное, худшее, что можно было купить). От проблем с частотой и формой синусоиды она помочь не в состоянии. Плата котла видит на входе плохое питание (скорее всего частота выходит за допустимый диапазон) и выключается по аварии... Требуется "шаманить" с генератором, настраивать его, подбирать обороты и нагрузку, при которых он будет выдавать нормальное питание... Нужны знания, опыт и прибор... Короче вызывайте специалиста...
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 сен 2016, 07:53
- Мой котел: ECO Four 24
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Необъяснимое выключение котла
Еще как вариант - в момент пуска насоса пусковой ток (который может быть в разы больше номинального) просаживает напряжение в сети от генератора, Ресанта не вытягивает эту просадку, плата котла уходит "в аварию"...
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 сен 2016, 07:53
- Мой котел: ECO Four 24
Необъяснимое выключение котла
Генератор 3кВт, насос 700Вт+лампочки+телевизор, запаса хватает, чтобы не просаживаться. Есть в наличии еще электромеханического типа стабилизатор тоже 3кВт, может попробывать через него на период работы от генератора? Думаю , что это всеже не по напряжению, а по частоте и синусоиде не вытягивает
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Необъяснимое выключение котла
Пусковой ток может быть раз в пять больше номинального... Если есть где временно позаимствовать, попробуйте поставить насос с плавным пуском (есть такие) - там нет такого пускового тока и все станет яснее...
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
А при уже работающем насосе котел включается?
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
А при уже работающем насосе котел включается?
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 01:52
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna 3 Comfort 240 fi
- Возраст: 49
- Контактная информация:
Необъяснимое выключение котла
По поводу насоса и пускового тока. Пусковые токи в погружных насосах выше номинала в 6-8 раз, можно посмотреть по паспорту насоса. При пуске генератор просто не может так быстро догнать оборотов для нужной нагрузки. Надо подключать котел через ИБП, с прямым синусом (автоматика не врет) и моментальном включением (у всех ИБП так). По поводу генератора, 3 кВт - дачный вариант, чудо что тащит и насос и котелок.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Необъяснимое выключение котла
Если проблема не в просадке напряжения, а в частоте, то выправить ее не поможет никакой ИБП, даже он-лайновый ("с моментальным включением" по-вашему).
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 сен 2016, 07:53
- Мой котел: ECO Four 24
Необъяснимое выключение котла
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
А при уже работающем насосе котел включается?[/quote]
А кто его знает, он за секунды гидроакумулятор накачивает, не реально поймать...
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
А при уже работающем насосе котел включается?[/quote]
А кто его знает, он за секунды гидроакумулятор накачивает, не реально поймать...
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
Нет никакого чуда, легко тащит, если все что в доме есть включая микроволновку, стиральную машину, холодильник, пылесос, 4 телевизора,утюг то умрет, а так хватает в легкую, с запасом, так что не соглашусь что 3кВт дачный вариант...OIE-Sale писал(а): По поводу насоса и пускового тока. Пусковые токи в погружных насосах выше номинала в 6-8 раз, можно посмотреть по паспорту насоса. При пуске генератор просто не может так быстро догнать оборотов для нужной нагрузки. Надо подключать котел через ИБП, с прямым синусом (автоматика не врет) и моментальном включением (у всех ИБП так). По поводу генератора, 3 кВт - дачный вариант, чудо что тащит и насос и котелок.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Необъяснимое выключение котла
Выключаете вручную котел, включаете любой кран горячей воды в доме - вода течет - насос работает... Или я не правильно представляю Вашу систему водоснабжения... Если все-таки правильно, то потом включаете котел... Если он включился и устойчиво проработал пару минут при работающем насосе, то проблема в просадке напряжения при старте насоса - нужен насос с плавным пуском. Если котел ушел в ошибку - то проблема с частотой сети от генератора...Евгений СНТ писал(а): А кто его знает, он за секунды гидроакумулятор накачивает, не реально поймать...
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 сен 2016, 07:53
- Мой котел: ECO Four 24
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 30 Ответы
- 7661 Просмотры
-
Последнее сообщение Dunkeld
-
- 12 Ответы
- 5733 Просмотры
-
Последнее сообщение sss2
-
- 7 Ответы
- 2093 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 2498 Просмотры
-
Последнее сообщение drowt
-
- 13 Ответы
- 1373 Просмотры
-
Последнее сообщение rebelles_anima
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей