Помогите подключить термостат Systemair RT 0-30
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 23 сен 2016, 19:42
Помогите подключить термостат Systemair RT 0-30
Нашел термостат http://www.vent-magazin.ru/product/systemair-rt-0-30/ думаю как подключить его к main5 24f!! Подскажите как это сделать???
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Помогите подключить термостат Systemair RT 0-30
Дык там же есть схема! Ну или нанять кого-нибудь....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 23 сен 2016, 19:42
Помогите подключить термостат Systemair RT 0-30
Здравствуйте.
Вот, тоже хочу подключить такой термостат. В инструкции сказано следующее:
230 В переменного тока. Подключение к клемме 3.
Если реле используется как свободно потенциальное – подключение напрямую к клемме 1.
Подскажите пожалуйста, к какой клемме нужно подключиться, чтобы подружить этот термостат с Eco Four 24F
Спасибо.
Вот, тоже хочу подключить такой термостат. В инструкции сказано следующее:
230 В переменного тока. Подключение к клемме 3.
Если реле используется как свободно потенциальное – подключение напрямую к клемме 1.
Подскажите пожалуйста, к какой клемме нужно подключиться, чтобы подружить этот термостат с Eco Four 24F
Спасибо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Помогите подключить термостат Systemair RT 0-30
Насколько я понял кривой перевод инструкции:
1. Питание термостата (230VAC) питаем на контакты 1 (фаза) и 2 (нейтраль).
Перемычку котла снимаем и вместо неё пробрасываем кабель. На термостате используем 3 и 4 контакты. На них напряжение отдельно не даем. Будет работать только как перемычка с выключателем.
1. Питание термостата (230VAC) питаем на контакты 1 (фаза) и 2 (нейтраль).
Перемычку котла снимаем и вместо неё пробрасываем кабель. На термостате используем 3 и 4 контакты. На них напряжение отдельно не даем. Будет работать только как перемычка с выключателем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза