Нашел термостат http://www.vent-magazin.ru/product/systemair-rt-0-30/ думаю как подключить его к main5 24f!! Подскажите как это сделать??? :)
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Помогите подключить термостат Systemair RT 0-30

Сообщение BAXI-Ural »

Дык там же есть схема! :shock: Ну или нанять кого-нибудь.... :roll:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 сен 2016, 19:42

Помогите подключить термостат Systemair RT 0-30

Сообщение АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ »

спасибо, Кэп!
#3

mirex
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 окт 2021, 13:24
Откуда: самара
Мой котел: eco four 24f

Помогите подключить термостат Systemair RT 0-30

Сообщение mirex »

Здравствуйте.
Вот, тоже хочу подключить такой термостат. В инструкции сказано следующее:
230 В переменного тока. Подключение к клемме 3.
Если реле используется как свободно потенциальное – подключение напрямую к клемме 1.

Подскажите пожалуйста, к какой клемме нужно подключиться, чтобы подружить этот термостат с Eco Four 24F
Спасибо.
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Помогите подключить термостат Systemair RT 0-30

Сообщение Bahus »

Насколько я понял кривой перевод инструкции:
1. Питание термостата (230VAC) питаем на контакты 1 (фаза) и 2 (нейтраль).
Перемычку котла снимаем и вместо неё пробрасываем кабель. На термостате используем 3 и 4 контакты. На них напряжение отдельно не даем. Будет работать только как перемычка с выключателем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • бойлер baxi 510 TS как подключить датчик и рециркуляцию
    pauk600 » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    2466 Просмотры
    Последнее сообщение pauk600
  • Можно ли подключить Luna Air 28 к бойлеру косвенного нагревания ?
    Sochi24 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    548 Просмотры
    Последнее сообщение Sochi24
  • Cotherm TSR 11" T115 16A 250 В погружной термостат TSR00009
    Альекс » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    1436 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения
    4 Ответы
    1576 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Opensource Opentherm контроллер/термостат
    LazyDev » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    27 Ответы
    3785 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 7 гостей