Страница 1 из 1

Baxi luna 3 comfort+бойлер премьер нет ГВС

Добавлено: 19 окт 2016, 14:02
Bvitalich
Добрый день!Имееться котел Baxi luna3 comfort 1.240i (работал до сей поры только на отопление),не давно был приобретен Б.К.Н. Бакси премьер,за ранее приобретен комплект KFG 714111910 (привод трехходового клапана и датчик температуры),все было смонтировано согласно инструкций.Бойлер присоединен к выходу трехходового клапана на гвс,датчик помещен в штатное отверстие бойлера,родной термостат бойлера аккуратно демонтирован.Датчик подключен к плате(зеленые проводки на клемнике),привод тоже подключен согласно инструкции.Значение F03=05.Включаю котел на отопление и гвс,горят значки краник и батарея,но котел как работал так и работает на отопление.Пробовал обнулять панель не помогло.Панель закреплена в другом помещении на стене.амбон=1,модуль 0.Подскажите может я что то упустил?По отоплению вопросов нет все работает как часики,а гвс не включаеться.Пробовал снять привод, трехходовой переключаеться,вода в бойлере грееться,на панели изменяеться температура в бойлере значит термодачик подключен правильно.Привод при запуске работает,слышно как щелкает.

Baxi luna 3 comfort+бойлер премьер нет ГВС

Добавлено: 19 окт 2016, 15:16
BAXI-Ural
Включите HW PR (параграф 19)...

Baxi luna 3 comfort+бойлер премьер нет ГВС

Добавлено: 19 окт 2016, 15:24
BAXI - Volga
Не увидел в Вашем описании ....А температура ГВС задана?
А в остальном судя по Вашим словам всё сделано верно

Baxi luna 3 comfort+бойлер премьер нет ГВС

Добавлено: 19 окт 2016, 20:05
Bvitalich
Огромное спасибо!Действительно параметр HW PR был установлен на 0,выставил 1 и все заработало!!!

Baxi luna 3 comfort+бойлер премьер нет ГВС

Добавлено: 27 дек 2021, 22:03
Victorych-85
Bvitalich писал(а): 19 окт 2016, 14:02 Имееться котел Baxi luna3 comfort 1.240i (работал до сей поры только на отопление)
Здравствуйте, скажите пожалуйста: как долго котел работал без БКН (в режиме "только отопление")?
Дело в том, что я тоже хочу приобрести себе такой котел (только по мощнее - 1.310i), но бойлер пока (ближайшие 1-2 года) устанавливать не буду (нет возможности и необходимости). И у меня есть опасения такой эксплуатации, связанные с тем, что при этом, как мне кажется, существует опасность «закисания» встроенного трехходового клапана.