Постоянно поднимается давление в системе отопления

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
bonifacio
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 май 2014, 13:57
Откуда: г. Буденновск
Благодарил (а): 2 раза

Постоянно поднимается давление в системе отопления

Сообщение bonifacio »

Доброго времени суток!

Есть проблема, Luna 3 Combi 31i. Вчера вечером, залил воду в систему, оставил давление на 2.5. Кран подпитки закрыл до упора. Кран на вводе в котел оставил открытым, котел не включал. Сегодня утром прихожу запускать котел, на полу лужа воды. Давление выше 3. Спустил давление до нормы запустил отопление. Неужели кран подпитки подпускает? Котел в эксплуатации был 1 сезон, и тогда тоже были такие ситуации. Радиаторы Radena алюминий.

Что думать, делать?
#1

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Карта BAXI-Club: 1925
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

Постоянно поднимается давление в системе отопления

Сообщение Anatolii »

2.5 многовато, 1-1.5 держите, понаблюдайте, сервис для проверки расширительного бака и крана подпитки, при необходимости заменить.
#2

Автор темы
bonifacio
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 май 2014, 13:57
Откуда: г. Буденновск
Благодарил (а): 2 раза

Постоянно поднимается давление в системе отопления

Сообщение bonifacio »

Anatolii писал(а):2.5 многовато, 1-1.5 держите, понаблюдайте, сервис для проверки расширительного бака и крана подпитки, при необходимости заменить.
Так вот с чего давление поднимается? Или так и должно быть, все время следить за давлением? На счет сервиса расширительного бачка, это вызвать спецов?
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Постоянно поднимается давление в системе отопления

Сообщение BAXI-Ural »

bonifacio писал(а): Так вот с чего давление поднимается?
Элементарно: физические тела при нагреве расширяются, вода тоже, вот и растетдавление. Уроки природоведения, начальная школа... ;)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

Автор темы
bonifacio
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 май 2014, 13:57
Откуда: г. Буденновск
Благодарил (а): 2 раза

Постоянно поднимается давление в системе отопления

Сообщение bonifacio »

BAXI-Ural писал(а):
bonifacio писал(а): Так вот с чего давление поднимается?
Элементарно: физические тела при нагреве расширяются, вода тоже, вот и растетдавление. Уроки природоведения, начальная школа... ;)
Если вы внимательно прочитаете первый пост, то будет ясно, я котел после запитки не запускал. А давление выросло.
#5

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Постоянно поднимается давление в системе отопления

Сообщение Игорь-2 »

bonifacio писал(а): Если вы внимательно прочитаете первый пост, то будет ясно, я котел после запитки не запускал. А давление выросло.
bonifacio писал(а): Радиаторы Radena алюминий
Проверьте воздух в радиаторах...
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Постоянно поднимается давление в системе отопления

Сообщение BAXI-Ural »

Извините... проглядел.
Проверка для котла: перекрыть холодную воду перед котлом, открыть "горячую" воду после котла (снять давление в контуре ГВС), перекрыть обратку и подачу отопления. Что будет?
Если давление упадет, значит либо не держит подпиточный кран, либо дырка между контурами во вторичном теплообменнике.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается
    4 Ответы
    736 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
    34 Ответы
    2472 Просмотры
    Последнее сообщение Дядя Фёдор
  • Падение давления в системе отопления eco 5 compact
    vadimus164 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    239 Просмотры
    Последнее сообщение vadimus164
  • Давление в котле - нужно ли понижать?
    5 Ответы
    1581 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • При открытии крана падает давление до 0
    neonium322 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    814 Просмотры
    Последнее сообщение neonium322