Ошибка E160 Котел Luna HT 1.450
Ошибка E160 Котел Luna HT 1.450
На котле Baxi Luna Residential HT 1.450 возникла ошибка E160, внутр код 281.
Никак не получается исправить. Уже плату котла поменяли, все равно не помогает.
Никак не получается исправить. Уже плату котла поменяли, все равно не помогает.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
- Откуда: Ижевск
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 7 раз
- Возраст: 58
Ошибка E160 Котел Luna HT 1.450
160 281 ABLAUF_DREHZ_AUS_STOERUNG Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros. Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависим
Проверте правильность программирования битов в строках 604 и 632
Проверте правильность программирования битов в строках 604 и 632
Ошибка E160 Котел Luna HT 1.450
Проверил. Стоит по умолчанию. (b7 - крайний левый бит).
604: 00010000
632: 00001100
В настоящее время котел стоит отдельно и ни к чему не подключен, только к электричеству. Я так понял 160 ошибка касается вентилятора. Вот пытаюсь исправить ее, прежде чем ставить котел на место.
Параметры С2 и С3 меняются в следующих диапазонах:
С3 - всегда 0
С2 - меняется от 8 до 15 (800-1500 об/мин).
Как я понимаю при С3=0 (PWM=0) вентилятор не должен крутиться, т.е. С2 должно быть = 0. Правильно?
604: 00010000
632: 00001100
В настоящее время котел стоит отдельно и ни к чему не подключен, только к электричеству. Я так понял 160 ошибка касается вентилятора. Вот пытаюсь исправить ее, прежде чем ставить котел на место.
Параметры С2 и С3 меняются в следующих диапазонах:
С3 - всегда 0
С2 - меняется от 8 до 15 (800-1500 об/мин).
Как я понимаю при С3=0 (PWM=0) вентилятор не должен крутиться, т.е. С2 должно быть = 0. Правильно?
Ошибка E160 Котел Luna HT 1.450
Если отключить разъем X14 (питание платы вентилятора, датчик холла, PWM), то ошибку E160 проходит и кажет ошибку Е50 (открытый контур).
На старой плате котла делали так: включали котел с отключенным разъемом X14, котел пропускал эту ошибку и подключали разъем X14. В таком случае работало. Но все это не правильно в ходе всяких экспериментов сожгли плату.
Хочется с новой платой как то нормально сделать.
Какие-нибудь идеи есть?
На старой плате котла делали так: включали котел с отключенным разъемом X14, котел пропускал эту ошибку и подключали разъем X14. В таком случае работало. Но все это не правильно в ходе всяких экспериментов сожгли плату.
Хочется с новой платой как то нормально сделать.
Какие-нибудь идеи есть?
Ошибка E160 Котел Luna HT 1.450
Та же проблема Е160 на таком же котле . Как ее решили, подскажите плиз?!
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 май 2021, 00:38
- Откуда: Московская область
- Мой котел: LUNA HT 1.450
Ошибка E160 Котел Luna HT 1.450
У меня раз в месяц на новом котле luna platinum не завистмо не от погоды не от др причин останавливается котел с ошибкой 160. Перезапуск и месяц все нормально, потом опять. Кто подскажет что делать??
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Ошибка E160 Котел Luna HT 1.450
Тему свою запилите. Никто не отругает. И вводных больше.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 12 гостей