Luna Duo-Tec - ошибка 117
Luna Duo-Tec - ошибка 117
Доброго времени суток!
Имеется в работе конденсаторный котел Luna Duo-Tec 1.24.
Котел работает как на отопление(2 контура на первом этаже и два на втором), так и на нагрев бойлера с горячей водой
Два года проработал нормально, а неделю назад стала появляться ошибка 117(Давление гидравлического контура слишком высокое ). При наблюдении за манометром, заметил, что при работе на отопление давлении в системе подымается практически до 2,8 бар, и котел отключается.
Давление в системе, когда котел не греет воду составляет 1.2 бар. Для котла установлены следующие параметры: мощность котла - 75%, нагрев воды на отопление - 75 градусов. На наличие воздуха в системе были проверены контуры отопления.
При поиске в интернете, нашёл, что со временем падает давление в расширительном баке котла(должно быть 0.8 бар).
Советуют слить воду с котла, и автомобильным насосом проверить давление в расширительном баке котла и если оно меньше значения, докачать до нормы.
Вопрос. Была, у кого на форуме такая ошибка и как вы её решили.
P.S. Сейчас котел работает на 65% мощности и температуре отопления в 65 градусов.
Имеется в работе конденсаторный котел Luna Duo-Tec 1.24.
Котел работает как на отопление(2 контура на первом этаже и два на втором), так и на нагрев бойлера с горячей водой
Два года проработал нормально, а неделю назад стала появляться ошибка 117(Давление гидравлического контура слишком высокое ). При наблюдении за манометром, заметил, что при работе на отопление давлении в системе подымается практически до 2,8 бар, и котел отключается.
Давление в системе, когда котел не греет воду составляет 1.2 бар. Для котла установлены следующие параметры: мощность котла - 75%, нагрев воды на отопление - 75 градусов. На наличие воздуха в системе были проверены контуры отопления.
При поиске в интернете, нашёл, что со временем падает давление в расширительном баке котла(должно быть 0.8 бар).
Советуют слить воду с котла, и автомобильным насосом проверить давление в расширительном баке котла и если оно меньше значения, докачать до нормы.
Вопрос. Была, у кого на форуме такая ошибка и как вы её решили.
P.S. Сейчас котел работает на 65% мощности и температуре отопления в 65 градусов.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna Duo-Tec - ошибка 117
Навалом таких проблем. Только на традиционных котлах она проявляется при низком давлении и ошибке Е10. Ищите по форуму.
По расширительному баку метода здесь
Еще - прикиньте сколько у вас в системе теплоносителя. Возможно штатного тупо не зватает. Суммарный объем экспанзоматов должен быть не менее 10% объема теплоносителя в системе. Поэтому если у вас, например, в системе тонна воды - чего удивляться, что давление скачет.
По расширительному баку метода здесь
Еще - прикиньте сколько у вас в системе теплоносителя. Возможно штатного тупо не зватает. Суммарный объем экспанзоматов должен быть не менее 10% объема теплоносителя в системе. Поэтому если у вас, например, в системе тонна воды - чего удивляться, что давление скачет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Luna Duo-Tec - ошибка 117
За ссылку спасибо. По поводу тонны воды, тогда такая проблема , наверное, была бы с самого первого пуска, а не через 2 года.Еще - прикиньте сколько у вас в системе теплоносителя. Возможно штатного тупо не зватает. Суммарный объем экспанзоматов должен быть не менее 10% объема теплоносителя в системе. Поэтому если у вас, например, в системе тонна воды - чего удивляться, что давление скачет.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna Duo-Tec - ошибка 117
В вашей исходной ни слова нет о сроках эксплуатации. А медиумы в отпуске все
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Luna Duo-Tec - ошибка 117
Вы не правыBahus писал(а):В вашей исходной ни слова нет о сроках эксплуатации. А медиумы в отпуске все
Завтра если все будет нормально, попробую решить проблему.Два года проработал нормально, а неделю назад стала появляться ошибка 117(Давление гидравлического контура слишком высокое ). При наблюдении за манометром, заметил, что при работе на отопление давлении в системе подымается практически до 2,8 бар, и котел отключается.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna Duo-Tec - ошибка 117
упс. миль пардон муа.
Отправлено спустя 23 секунды:
Видимо с глазами люди все в отпуске
Отправлено спустя 23 секунды:
Видимо с глазами люди все в отпуске
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Luna Duo-Tec - ошибка 117
Данная проблема решена. Предложенный способ признан рабочим.
Надо отдать должное инженерам данного котла, все весьма доступно и не составляет особого труда подобраться к нужным частям котла.
В расширительный бак после слива воды накачал 1 бар.
Давление в системе выставил 1 бар и теперь при работе на отопление показывает 1.7 бар.
Всех с наступающим Новым Годом!
Надо отдать должное инженерам данного котла, все весьма доступно и не составляет особого труда подобраться к нужным частям котла.
В расширительный бак после слива воды накачал 1 бар.
Давление в системе выставил 1 бар и теперь при работе на отопление показывает 1.7 бар.
Всех с наступающим Новым Годом!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna Duo-Tec - ошибка 117
- вот это не совсем правильная работа расш. бака !Vitaliy писал(а): Давление в системе выставил 1 бар и теперь при работе на отопление показывает 1.7 бар.
И фильтр через одно место установлен !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna Duo-Tec - ошибка 117
Ну почему? Смотря сколько в систему натолкали. 1.7 имеет право на существование.
А вот фильтр - это да...
А вот фильтр - это да...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna Duo-Tec - ошибка 117
Bahus писал(а): Смотря сколько в систему натолкали.
Vitaliy писал(а): выставил 1 бар
Vitaliy писал(а): показывает 1.7 бар
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna Duo-Tec - ошибка 117
Ну и как это связано? Просто лишка в систему налили
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna Duo-Tec - ошибка 117
на холодную один бар в системе ,а в рабочем режиме 1.7 бар стало - бак не компенсирует расширение при нагреве воды, не должно расти давление , объем системы не соответствует объему бака !Или стравить бак до 0.85 бар.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna Duo-Tec - ошибка 117
Да, это правда. Ну не осиляет бак держать точку. Воды много. Тем не менее разлет допустимый. В зеленой зоне.
Хотя на месте ТС я бы после отопительного сезона предусмотрел бы врезку дополнительного бака. Литров на 8-12. Стрелка мёртво встанет. А если один спустит воздушную камеру, так другой вытянет.
Хотя на месте ТС я бы после отопительного сезона предусмотрел бы врезку дополнительного бака. Литров на 8-12. Стрелка мёртво встанет. А если один спустит воздушную камеру, так другой вытянет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Luna Duo-Tec - ошибка 117
Есть такая мысль, да и косячный фильтр переделать надо.Хотя на месте ТС я бы после отопительного сезона предусмотрел бы врезку дополнительного бака. Литров на 8-12. Стрелка мёртво встанет. А если один спустит воздушную камеру, так другой вытянет.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna Duo-Tec - ошибка 117
Фильтр полипропиленовый должен уместиться на горизонтальном участке, прямо под котлом.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna Duo-Tec - ошибка 117
Есть прямые фильтры( вертикальное исполнение) - доступный сегмент от Валтек !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna Duo-Tec - ошибка 117
Уж они жутко не своих денег стоят. Плюс американки, опять же нужны.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna Duo-Tec - ошибка 117
- ? у меня рядом с домом в магазине 3/4 -350р!Bahus писал(а): Уж они жутко не своих денег стоят
Я о таком-http://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_ ... t387n.html
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna Duo-Tec - ошибка 117
Да я понял о чем речь-то.
Но вон у них даже полудюймовка 350 руб. Возможно РРЦ у них неадекватная, поэтому так и думал.
Но вон у них даже полудюймовка 350 руб. Возможно РРЦ у них неадекватная, поэтому так и думал.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 28 Ответы
- 1483 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 4 Ответы
- 3269 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 10 Ответы
- 861 Просмотры
-
Последнее сообщение Михалыч Крд
-
- 1 Ответы
- 2331 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 0 Ответы
- 621 Просмотры
-
Последнее сообщение VSV
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей