Ошибка 036 майнфор
Ошибка 036 майнфор
Заметил уже 4 раза за пол года котел без причины выключается в такой последовательсности: сначало горелка потом в течении 2-3х секундр вентилятор и насос. проходит примерно 3-5 секунд и котел вновь включается. Самое главное перед включением у него на дисплеее появляется 888 а потом 036. Что это значит? Ошибки 036 в инструкции нет. Подскажите.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Ошибка 036 майнфор
А ошибки с буквы Е начинаются. А у вас он похоже перезагружается.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Ошибка 036 майнфор
Промониторить напряжение на входе...
Либо плата сдохла...
Либо плата сдохла...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ошибка 036 майнфор
стоит стабилизатор. на выходе стабилизатора 220 В плюс минус 8%. измерял напряжение после стабилизатора в среднем 225 В. Кстати обратил внимание котел ошибку выдает Е00. И при этом сам перезагружается. Котел новый. В чем еще может быть причина? брак?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Ошибка 036 майнфор
Скорее всего нарушение ПУЭ...Андрей Т писал(а): В чем еще может быть причина? брак?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Ошибка 036 майнфор
Пункт 7.1.13... Но и прочие тоже надо соблюдать.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ошибка 036 майнфор
у меня частный дом. отдельный контур заземления выполнил 2 года назад. Заземление выполнено почти как положено. Напряжение между фазой в доме и контуром заземления 230 В. Котел подключен к стабилизатору через вилку с проводом из трех жил в соответствии с требованиями инструкции к котлу. Стабилизатор подключен к сети дома также через вилку с трехжильным проводом. Стабилизатор на 500 Вт. Вроде все соблюдено по части электропитания котла.
Повторюсь что стабилизатор ресанта на 500 вт. Напряжение на выходе стабилизатора 220В плюс минус 8%. А может проблема в стабилизаторе??
Переживаю за котел. денег стоил Хоть он и бюджетный, хочется чтобы лет 5 отработал.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Ошибка 036 майнфор
А чего за стабилизатор? Без него погоняйте малёхо
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ошибка 036 майнфор
стабилизатор ресанта на 500 вт с выдаваемым напряжением на выходе 220В плюс минус 8%.Bahus писал(а): А чего за стабилизатор? Без него погоняйте малёхо
Без стабилизатора тоже самое, бывали перезагрузки котла. Собственно поэтому и купил стабилизатор. Первые 3-4 месяца работы нового котла без стабилизатора лично обнаруживал моменты отключения котла с ошибкой Е00 и последующим запуском как ни в чем не бывало. До стабилизатора у меня к одной розетки были подключены эл.чайник 1.5кВт, водонагреватель 2кВт холодильник микроволновка вообще все оборудование которое находилось на кухне в том числе и котел. Пару раз заметил отключение и перезагрузку котла при включении эл. чайника. Ситуация с подключением оборудования кухни к одной общей розеткии не изменилась, только вот уже 3 месяца от этойже розетки питается котел через стабилизатор. когда происходят скачка напряжения от включений и выключений эл чайника и водонагреватель стабилизатор щелкает (цокает) вообщем работает. Замерял напряжение на выходе стабилизатора, примерно 225В.
Т.к. котел ( майнфор 240 двухконтурный, контур ГВС пока не использую, т.к. пока нет необходимости) висит у меня на кухне за его работой наблюдаю постоянно. Что могу сказать. Хочу отметить следующее:
1) при включениях и отключениях котел выдает порой меняющиеся звуки (может громче щелкнуть может тише щелкнуть). на слух отличия заметны.
2) при включении газовый клапан первые минут пять жужжит как комар (первое врямя думал что насос "жужжит"). с истечением времени жужжание клапана прекращается полностью
3) порой возникают в котле такие звуки сравнимы с небольшими деформациями металлических поверхностей (может теплообменника). громкость и количество таких звуков всегда по разному а может их вообще и не быть что кстати бывает гораздо чаще.
4) есть такой момент: языки пламени при работе горелки визуально отличаются. при осмотре камеры сгорания через маленькое окошечко видно что пламя у самого окна меньше (по высоте и объему) чем пламя у задней стенки. Почему такое отличие непонятно. Может кто-то сталкивался, знает и сможет сказать. Буду рад.
5) по истечению наверное 3-х месяцев обратил внимание на частицы грязи (однородные крупицы) на форсунках. это видно при осмотре камеры сгорания через окошечко. наверное внутренняя отделка камеры сгорания осыпалась в конкретном месте. что на самом деле это?
В целом котел меня устраивает. Хотелось бы разобраться с его перезагрузками (Е00) и пунктом №4 отмеченным выше)
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Еще такой вот вопрос.
Можно ли изменить параметр F13 на значение 01? дело в том что хотелось бы немного снизить минимальную мощность котла со значением 9кВт. я так понимаю если изменить параметр то изменится количество языков пламени в форсунках. Что скажите?
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Ошибка 036 майнфор
Андрей Т, РЕСАНТА - не стабилизатор
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Ошибка 036 майнфор
у меня сложилось такое же мнение. когда покупал я не знал. Какой выход из положение. Купить другой стабилизатор или поставить резервный электрический котел на 6 квт?
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Ошибка 036 майнфор
Ответ - "ДА"
И стаб (Штиль, теплоком) и резервное теплоснабжение иметь надо.
И стаб (Штиль, теплоком) и резервное теплоснабжение иметь надо.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей