Проблема с горячей водой
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:37
- Мой котел: PREMIER PLUS
Проблема с горячей водой
Здравствуйте! Помогите разобраться. Проблема такая, в паспорте бойлера указано, что нагрев до 60 градусов за 10 мин, у нас если один помылся, то второй может помыться через 4 часа минимум. В чем может быть причина?
Котёл у нас BAXI Slim одно контурный, а бойлер PREMIER PLUS 100.
Котёл у нас BAXI Slim одно контурный, а бойлер PREMIER PLUS 100.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Проблема с горячей водой
мощность котла? модель котла? фото котельной?
кто устанавливал? какое давление газа?
пишите подробно, мы ж не телепаты....
кто устанавливал? какое давление газа?
пишите подробно, мы ж не телепаты....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:37
- Мой котел: PREMIER PLUS
Проблема с горячей водой
Котёл BAXI Slim 1.400 IN
Qon-23|44.4KW
Pn - 20.6 |40KW
PMS -3bar меньше 95 градусов
Покупали в ремлюкс (Омск) устанавливали, кто ремонт делал
Qon-23|44.4KW
Pn - 20.6 |40KW
PMS -3bar меньше 95 градусов
Покупали в ремлюкс (Омск) устанавливали, кто ремонт делал
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:37
- Мой котел: PREMIER PLUS
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10271
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1292 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Проблема с горячей водой
Что-то я не втаскиваю - откуда подача в змеевик бойлера тянется? Как-то с другой стороны от котла совсем.
И да. Спрошу еще раз.
Каким образом управление температурой в бойлере организовано? Похоже не с котла?
И да. Спрошу еще раз.
Каким образом управление температурой в бойлере организовано? Похоже не с котла?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:37
- Мой котел: PREMIER PLUS
Проблема с горячей водой
Если честно, я даже не понимаю о чём вы меня спрашиваете. Я в этом только потребитель. Но 4 года мучаюсь. 2 и 3 фото труба 20 впаяна в 40, которая подходит к котлу а друга сторона идет к крану, насосу и сразу смотрите 3 фото после ещё одного крана труба входит в котел это холодная вода с магистрали
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Не 2 и 3 фото, а 2 и 1 перепутала очерёдность
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Не 2 и 3 фото, а 2 и 1 перепутала очерёдность
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10271
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1292 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Проблема с горячей водой
В общем ясно. Котел пятилетка, мучаетесь 4 года. Очередные монтажники рукозадые, видимо.
Складывается ощущение, что нужно вам приглашать товарищей, которые переделают как положено. Мы можем, конечно, пообщаться еще, однако тут столько нюансов, что будет тяжеловато. И нам по фоткам не все видно и вы непонятными вещами грузиться будете.
Ну вот например.
Вот на бойлере 2 боковых патрубка. Это как раз вход и выход змеевика, который вам воду в самой бочке греет. Выход вижу (левый). Выходит и через насос и тройник объединяется с обраткой отопления и заходит в котел на нагрев (нижний патрубок котла).
А вот с подачей в змеевик все не так очевидно. По идее должно быть также. Из подачи котла (верхний патрубок) через тройник должно быть разделение на систему отопления и на змеевик (правый патрубок). У вас же он идет откуда-то совсем с другой стороны комнаты (из-под подоконника выныривает). Возможно, что проблема именно в этом.
Возможно насосы подключены не к котлу, а напрямую в розетку. Тоже может повлиять. Ну и других нюансов море.
Складывается ощущение, что нужно вам приглашать товарищей, которые переделают как положено. Мы можем, конечно, пообщаться еще, однако тут столько нюансов, что будет тяжеловато. И нам по фоткам не все видно и вы непонятными вещами грузиться будете.
Ну вот например.
Вот на бойлере 2 боковых патрубка. Это как раз вход и выход змеевика, который вам воду в самой бочке греет. Выход вижу (левый). Выходит и через насос и тройник объединяется с обраткой отопления и заходит в котел на нагрев (нижний патрубок котла).
А вот с подачей в змеевик все не так очевидно. По идее должно быть также. Из подачи котла (верхний патрубок) через тройник должно быть разделение на систему отопления и на змеевик (правый патрубок). У вас же он идет откуда-то совсем с другой стороны комнаты (из-под подоконника выныривает). Возможно, что проблема именно в этом.
Возможно насосы подключены не к котлу, а напрямую в розетку. Тоже может повлиять. Ну и других нюансов море.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:37
- Мой котел: PREMIER PLUS
Проблема с горячей водой
У меня просто один вопрос. Проблемы в том что одно контурный котел и всего лишь бойлер на 100 литров(как сказали монтажники рукозадые) нет?. Поясню вам, что когда встал выбор какой котел и бойлер брать, я весь интернет исколесила, лучше baxi не нашла. Просто они доказывают мужу, что нужно менять на двухконтурный или бойлер больше брать. И я хочу понять что мне в этом случае делать, вызвать специалистов или действительно все менять. Ещё вопрос, как должен работать бойлер? К примеру: один помылся через какой промежуток времени может помыться второй и от чего это зависит от котла и бойлера или от того как подключили! Заранее благодарю!!!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3345
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Проблема с горячей водой
- если хотите совета на форуме ,нужно от руки нарисовать принципиальную схему обвязки кола и бака , чтобы понять как это работает !Светлана47 писал(а): И я хочу понять что мне в этом случае делать
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:37
- Мой котел: PREMIER PLUS
Проблема с горячей водой
Как подсоединить то или другое и как должно быть устроено мне не нужно, мне не нужно , у меня просто один вопрос. Проблемы в том что одно контурный котел и всего лишь бойлер на 100 литров(как сказали монтажники рукозадые) нет?. Поясню вам, что когда встал выбор какой котел и бойлер брать, я весь интернет исколесила, лучше baxi не нашла. Просто они доказывают мужу, что нужно менять на двухконтурный или бойлер больше брать. И я хочу понять что мне в этом случае делать, вызвать специалистов или действительно все менять. Ещё вопрос, как должен работать бойлер? К примеру: один помылся через какой промежуток времени может помыться второй и от чего это зависит от котла и бойлера или от того как подключили! Заранее благодарю!!!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3345
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Проблема с горячей водой
Светлана47 писал(а): Котёл у нас BAXI Slim одно контурный, а бойлер PREMIER PLUS 100
вы о чем ,у кого его нет , у вас вы пишите стоит . Или вы тролль !Светлана47 писал(а): Проблемы в том что одно контурный котел и всего лишь бойлер на 100 литров(как сказали монтажники рукозадые) нет?.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:37
- Мой котел: PREMIER PLUS
Проблема с горячей водой
С оскорблением потише! У меня вопрос к специалистам. Монтажники говорят нам, что такая проблема создалась из-за того что нам продали одно контурный котел и бойлер на сто литров, а не из-за того как они подключили.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3345
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Проблема с горячей водой
Светлана47 писал(а): что нам продали одно контурный котел и бойлер на сто литров, а не из-за того как они подключили.
вот и узнаем ,кто неправ ? А а насчет не работает - их бы не выпускали !plehan писал(а): если хотите совета на форуме ,нужно от руки нарисовать принципиальную схему обвязки кола и бака , чтобы понять как это работает
-Тролль (бояр. смутьян) — индивид, занимающийся троллингом. Изначально так называлось само провокационное сообщение или действие. Целью тролля является производство лулзов для себя и посетителей, раскусивших его, за счёт менее догадливых посетителей, тратящих время, силы и кровь из задницы на срач с ним.Светлана47 писал(а): С оскорблением потише
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10271
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1292 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Проблема с горячей водой
В идеале должно быть так:
От котла идет 2 петли. Одна на отопление (какая там архитектура дальше, нас в данном случае не интересует). Вторая на змеевик бойлера. После разделения петель на каждой из них стоит насос. Оба насоса должны быть подключены на плату котла. Так же на плату котла должен быть заведен датчик температуры воды в бойлере (сам датчик вставляется под пластиковую крышку бойлера (она у вас под подоконник смотрит, примерно). Температуру в бойлере регулируете ручкой на котле.
Ну и, соответственно, обе петли соединяются в обратке и заходят назад в котел. Пишу упрощенно, без всякой запорки и проч.
Вот по такой схеме у вас активируется приоритет ГВС. То есть, у котла при нагреве отопления включен насос петли системы отопления. КАК ТОЛЬКО датчик бойлера видит, что температура в бочке упала (подостыл или начали из нее расход), котел выключает насос системы отопления и включает насос бойлера. Тем самым весь горячий теплоноситель идет в змеевик и начинает греть воду там. Соответственно, в таком режиме вы получите двойной объем воды заданной температуры. Если она заканчивается, то дальше идет приготовление ГВС в проточном режиме (как на обычном двухконтурном настеннике).
Дальше, водоразбор закончили, бочка наполняется и догревается до установленной температуры. Дальше котел уходит на нагрев отопления (если необходимо), либо в режим ожидания.
Ну и так в цикле.
Есть подозрение, что насосы у вас подключены абы как и работают параллельно. То есть, бочка греется не полной мощностью котла, да и температурный режим непонятно какой. Может я и ошибаюсь, по фоткам не понять. Плюс подача в змеевик меня смущает. Может эта петля вообще не параллельна, а запитана уже после радиаторов, черт его поймет. Поэтому Денис правильно написал - набросайте от руки, что с чем соединяется.
Отправлено спустя 26 секунд:
Ладно вам. Перестаньте уже нагнетать. Мы же тут не враги друг другу.
От котла идет 2 петли. Одна на отопление (какая там архитектура дальше, нас в данном случае не интересует). Вторая на змеевик бойлера. После разделения петель на каждой из них стоит насос. Оба насоса должны быть подключены на плату котла. Так же на плату котла должен быть заведен датчик температуры воды в бойлере (сам датчик вставляется под пластиковую крышку бойлера (она у вас под подоконник смотрит, примерно). Температуру в бойлере регулируете ручкой на котле.
Ну и, соответственно, обе петли соединяются в обратке и заходят назад в котел. Пишу упрощенно, без всякой запорки и проч.
Вот по такой схеме у вас активируется приоритет ГВС. То есть, у котла при нагреве отопления включен насос петли системы отопления. КАК ТОЛЬКО датчик бойлера видит, что температура в бочке упала (подостыл или начали из нее расход), котел выключает насос системы отопления и включает насос бойлера. Тем самым весь горячий теплоноситель идет в змеевик и начинает греть воду там. Соответственно, в таком режиме вы получите двойной объем воды заданной температуры. Если она заканчивается, то дальше идет приготовление ГВС в проточном режиме (как на обычном двухконтурном настеннике).
Дальше, водоразбор закончили, бочка наполняется и догревается до установленной температуры. Дальше котел уходит на нагрев отопления (если необходимо), либо в режим ожидания.
Ну и так в цикле.
Есть подозрение, что насосы у вас подключены абы как и работают параллельно. То есть, бочка греется не полной мощностью котла, да и температурный режим непонятно какой. Может я и ошибаюсь, по фоткам не понять. Плюс подача в змеевик меня смущает. Может эта петля вообще не параллельна, а запитана уже после радиаторов, черт его поймет. Поэтому Денис правильно написал - набросайте от руки, что с чем соединяется.
А у меня обратное видение пока что. Ибо у кучи народа такая связка и работает прекрасно.Светлана47 писал(а): Монтажники говорят нам, что такая проблема создалась из-за того что нам продали одно контурный котел и бойлер на сто литров, а не из-за того как они подключили.
Отправлено спустя 26 секунд:
Ладно вам. Перестаньте уже нагнетать. Мы же тут не враги друг другу.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:37
- Мой котел: PREMIER PLUS
Проблема с горячей водой
Не могу нарисовать. Не понимаю что здесь что. От фотографировала с начала магистрали.
- Вложения
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:37
- Мой котел: PREMIER PLUS
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:37
- Мой котел: PREMIER PLUS
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:37
- Мой котел: PREMIER PLUS
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:37
- Мой котел: PREMIER PLUS
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:37
- Мой котел: PREMIER PLUS
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10271
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1292 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Проблема с горячей водой
Фигасе концептуальный подход
В общем насколько я узрел....
В общем насколько я узрел....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Проблема с горячей водой
Светлана47, спасибо за подробные фото. Но для нашего и Вашего понимания скажите:
- после того как выходит труба подачи из котла, как она идёт дальше? Подача должна раздваиваться на ветку отопления и греющий контур бойлера, то есть где-то стоит тройник. На каждой ветке после тройника должен быть установлен насос. Один насос обеспечивает циркуляцию в отоплении, второй насос работает на бойлер. От насосов идут электрические кабели - они должны быть подключены на плату котла.
- после того как выходит труба подачи из котла, как она идёт дальше? Подача должна раздваиваться на ветку отопления и греющий контур бойлера, то есть где-то стоит тройник. На каждой ветке после тройника должен быть установлен насос. Один насос обеспечивает циркуляцию в отоплении, второй насос работает на бойлер. От насосов идут электрические кабели - они должны быть подключены на плату котла.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10271
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1292 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Проблема с горячей водой
Если затерялась инструкция - скачайте. Пригодится.
Дальше по ней.
1. Выполнить параграф 5.3. страницы 14. Насос, который справа от окна - выдернуть нафиг из розетки и подключить к котлу согласно инструкции.
2. Выполнить параграф 9.1. страницы 19. Для этого нужно будет купить присоединительный комплект и датчик бойлера (артикул комплекта с датчиком - KHW71408741-). Цена 41 евро. С помощью этого комплекта вы сможете подключить датчик температуры бойлера и насос бойлера (тот, который между котлом и бойлером. его тоже из розетки долой) к котлу.
С помощью этих двух действий вы получите приоритет ГВС и попеременную работу насосов. Последнее, как раз сейчас влияет на скорость нагрева бойлера. Сейчас они молотят оба, распыляясь на оба контура. Причем бойлер греется водой, температура которой = заданной вами на отопление. Конечно вы так не получите быстро нужный объем нужной температуры.
После перекоммутации проблема уйдет.
Думаю как-то так.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Андрей, тройник есть. Пробегись по фоткам. Тройник установлен справа от окна в верхней его трети. Потом отопление пошло на все безобразие справа (там же и насос СО), а бойлерная петля под окном возвращается к бойлеру.
Вся проблема в том, что насосы работают постоянно, причем ОБА.
Дальше по ней.
1. Выполнить параграф 5.3. страницы 14. Насос, который справа от окна - выдернуть нафиг из розетки и подключить к котлу согласно инструкции.
2. Выполнить параграф 9.1. страницы 19. Для этого нужно будет купить присоединительный комплект и датчик бойлера (артикул комплекта с датчиком - KHW71408741-). Цена 41 евро. С помощью этого комплекта вы сможете подключить датчик температуры бойлера и насос бойлера (тот, который между котлом и бойлером. его тоже из розетки долой) к котлу.
С помощью этих двух действий вы получите приоритет ГВС и попеременную работу насосов. Последнее, как раз сейчас влияет на скорость нагрева бойлера. Сейчас они молотят оба, распыляясь на оба контура. Причем бойлер греется водой, температура которой = заданной вами на отопление. Конечно вы так не получите быстро нужный объем нужной температуры.
После перекоммутации проблема уйдет.
Думаю как-то так.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Андрей, тройник есть. Пробегись по фоткам. Тройник установлен справа от окна в верхней его трети. Потом отопление пошло на все безобразие справа (там же и насос СО), а бойлерная петля под окном возвращается к бойлеру.
Вся проблема в том, что насосы работают постоянно, причем ОБА.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:37
- Мой котел: PREMIER PLUS
Проблема с горячей водой
Совершенно верно тройник стоит справа и , но вот меня смущает то что, второй насос запитан с другой трубы у котла она снизу, а который справа от окна тройник эта труба выхода горячей воды из котла
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10271
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1292 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Проблема с горячей водой
Ну уж куда воткнули. По хорошему тоже на подаче должен быть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Проблема с горячей водой
вообщем надо послать этих криворуких и искать новых нормальных, которые вам нарисуют схему, а мы тут ее обсудим)
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3345
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Проблема с горячей водой
Зачем рисовать ,есть же готовы типовые схемы от производителя ,заказчику необходимо лишь требовать монтажа согласно ей и все !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Проблема с горячей водой
С учетом того, что котел взят с очень большим запасом по мощности я бы предложил параллелный нагрев бойлера и отопления, при постояной высокой температуре котла. В отоплении температуру регулировать трехходовиком.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции