Ошибка 164
Ошибка 164
День добрый, всех с праздником.
Вводная:
Котёл луна НТ 1.450
Носитель - Термогент ЭКО -30
Заземление - близко к ПУЭ
Стабилизатор напряжения - нет
Датчик наружной температуры - нет
Контуры - пол ~50м2, радиаторы 10 шт., трасса на гораж 5 радиаторов.
Эксплуатация - круглогодичная, ГВС на котле
Котлу 3 года, обслуживался раз в год.
Регион - Лен.область
Месяц назад, котёл стал вставать, Как правило по ночам.
Ошибка 164
В самый критический момент холодов, после перезагрузки путём обесточивания, возвращался в работу.
Первые аварийные отключения сопровождались закипанием в теплообменнике.
После слива гидрокомпенсатора с последующем заполнением и накачки, закипание прошло.
Но всё равно, котёл живёт своей жизнью. Не спрашивая
Было 3 сервисмена, у всех разные показания.
От замены теплообменника до постановки стабилизатора с заменой платы... И выкинуть котёл, поставить новый
Не ясна логика возникновения остановки.
И что за ошибка 164 такая...
З.Ы. Гуглил, по форуму, 1 сообщение... с землёй всё ок.
Вводная:
Котёл луна НТ 1.450
Носитель - Термогент ЭКО -30
Заземление - близко к ПУЭ
Стабилизатор напряжения - нет
Датчик наружной температуры - нет
Контуры - пол ~50м2, радиаторы 10 шт., трасса на гораж 5 радиаторов.
Эксплуатация - круглогодичная, ГВС на котле
Котлу 3 года, обслуживался раз в год.
Регион - Лен.область
Месяц назад, котёл стал вставать, Как правило по ночам.
Ошибка 164
В самый критический момент холодов, после перезагрузки путём обесточивания, возвращался в работу.
Первые аварийные отключения сопровождались закипанием в теплообменнике.
После слива гидрокомпенсатора с последующем заполнением и накачки, закипание прошло.
Но всё равно, котёл живёт своей жизнью. Не спрашивая
Было 3 сервисмена, у всех разные показания.
От замены теплообменника до постановки стабилизатора с заменой платы... И выкинуть котёл, поставить новый
Не ясна логика возникновения остановки.
И что за ошибка 164 такая...
З.Ы. Гуглил, по форуму, 1 сообщение... с землёй всё ок.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
- Откуда: г.Сочи
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 62
- Контактная информация:
Ошибка 164
Если не ошибаюсь:
Е164 - Нет сигнала от гидравлического прессостата. Проверьте, чтобы давление в системе соответствовало необходимым значениям (см. главу «Заполнение котла»). Если неисправность остается, обратитесь в обслуживающую организацию.
Е164 - Нет сигнала от гидравлического прессостата. Проверьте, чтобы давление в системе соответствовало необходимым значениям (см. главу «Заполнение котла»). Если неисправность остается, обратитесь в обслуживающую организацию.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Умножающий знание умножает печаль ...
Ошибка 164
Спасибо. Дело не в этом. Хотя похоже.
Ввиду подготовки котла к зиме.
Буду сливать систему, промывать, заливать.
Теплоноситель с элементами кристаллизации, не по причине заморозки, а видимо по перегреву. В лютые морозы котёл грел как сумасшедший и жыл своей жизнью.
Все СЦ Питера вызывались, но никто не может дать ответа почему так происходит, хотя котёл и вся система в порядке.
Отсюда вопрос, возможно что-то по электрике.
Выдаёт ошибки, нестабильно работает путём переключения от разных розеток, со стабилизатором и без.
По сути если котёл встал, включаем на другую линию - работает... Время прошло (можно перезагружать, вынимать вилку из розетки, ждать и тд)
В общем и целом какие требования по заземлению, по вольтажу, по потенциалу если это имеет значение
Ввод 3 фазы. Заземление от трансформатора.
Ввиду подготовки котла к зиме.
Буду сливать систему, промывать, заливать.
Теплоноситель с элементами кристаллизации, не по причине заморозки, а видимо по перегреву. В лютые морозы котёл грел как сумасшедший и жыл своей жизнью.
Все СЦ Питера вызывались, но никто не может дать ответа почему так происходит, хотя котёл и вся система в порядке.
Отсюда вопрос, возможно что-то по электрике.
Выдаёт ошибки, нестабильно работает путём переключения от разных розеток, со стабилизатором и без.
По сути если котёл встал, включаем на другую линию - работает... Время прошло (можно перезагружать, вынимать вилку из розетки, ждать и тд)
В общем и целом какие требования по заземлению, по вольтажу, по потенциалу если это имеет значение
Ввод 3 фазы. Заземление от трансформатора.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Ошибка 164
Это как? А нарисуйте ка схемку электросабжения объекта, - и для себя полезно будет...VADis писал(а): Заземление от трансформатора.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ошибка 164
Прошло время, заземление по лаборатории в дом, более менее нормально, косяки на вводном щите были - устранили.
После глобальной промывки и проливки системы всё более мение стабилизировалось. Доставил датчик наружной температуры. По графикам кривую выставил.
Но всё равно, котёл работает в следующем режиме.
На ГВС выставлено - 60
На Отопление - 25
По факту котёл греет в 90 и начинает кипятить опять
Отправлено спустя 40 минут 18 секунд:
Уже не в тему, 164 ошибка по пресометру, не декларируется в документации. Но странно видеть сервисменов который требуют дайте описание иначе мы не знаем
После глобальной промывки и проливки системы всё более мение стабилизировалось. Доставил датчик наружной температуры. По графикам кривую выставил.
Но всё равно, котёл работает в следующем режиме.
На ГВС выставлено - 60
На Отопление - 25
По факту котёл греет в 90 и начинает кипятить опять
Отправлено спустя 40 минут 18 секунд:
Уже не в тему, 164 ошибка по пресометру, не декларируется в документации. Но странно видеть сервисменов который требуют дайте описание иначе мы не знаем
Ошибка 164
Вчера прилетела, ошибка E153 а потом Е164. В умной книжке этой ошибки нет. Как её расшифровывать?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Ошибка 164
А что написано в мануале на котел...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Ошибка 164
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Ошибка 164
Е164 - недостаточное давление теплоносителя, смотрите на манаметр...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ошибка 164
VADis добрый день.
Чем в итоге закончилась ваша эпопея с этой ошибкой? Как устранили? Можете написать или позвонить +7(911)2234063. Вячеслав
Чем в итоге закончилась ваша эпопея с этой ошибкой? Как устранили? Можете написать или позвонить +7(911)2234063. Вячеслав
Ошибка 164
Добрый день , у меня периодически возникает такая ошибка 164 или 168 . Решается чисткой контактов в зажигании , либо датчика в камере сгорания.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ну и конечно меняю другой (полюс) стороной вилку включения котла в розетку.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ну и конечно меняю другой (полюс) стороной вилку включения котла в розетку.
-