Baxi Main Four 24 почти не греет.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
antonkhokhlov
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 14:44
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Main Four 24 почти не греет.

Сообщение antonkhokhlov »

Добрый день друзья.
Очень надеюсь на помощь гуру в решении проблемы с тёщиным котлом.
Суть проблемы: Теща жалуется, что очень холодно. Приезжаю, проверяю, установлено 65 градусов в контуре отопления. Раньше при такой температуре в квартире был "Ташкент". Трогаю радиаторы- первый горячий, а остальные быстро так по убывающей остывают вплоть до того, что последний вообще холодный(5 радиаторов включены параллельно). Наблюдаю за работой котла. Котёл включается и быстренько (очень быстренько) набирает заданную температуру отключается. При этом в подачу уходит небольшая порция тепла. Потом также быстренько температура падает. Котел включается снова, но после положенной паузы заданной в параметрах ( 3 минуты). Порции тепла за 1 цикл хватает только на первый радиатор.
Делаю вывод, что проблема с циркуляцией. Вижу несколько причин ее снижения:
1. Проблема в контуре отопления. В контуре не установлено ни одного фильтра, так что забиться нечему.
2. Проблема в насосе. Хотя на слух он работает.
3. Низкая проходимость теплообменника.
Чтобы тёща не замерзла, и хоть как то дотянуть до тепла уменьшаю максимальную мощность горелки до 15%, что хоть как то продлевает время работы горелки и тепло успевает дойти до третьего радиатора. Также уменьшил паузу между включением, что позволило поднять температуру в контуре на несколько градусов.
Еще разборка выявила проблему, что изображена на фото.
DSC_72.jpg
Вопросы:
1 Теплообменник приговорен или стоит побороться за его жизнь? Можно ли попытаться запаять место повреждения и промыть его?
2 Какова все же вероятность того, что проблема в насосе, что подскажет Ваш опыт? Насколько вероятно,что проблема именно в нем?
3 Может ли возникнуть такая проблема из-за завоздушивания теплообменника?
4 Если снимать теплообменник для ремонта, то прокладки под замену, или как повезет? Можно ли купить их отдельно?
Настораживает то, что не наблюдалось никаких посторонних звуков из теплообменника свидетельствующих о скоплении накипи. Проток контура ГВ нормальный, в режиме ГВ котел работает адекватно.
Проблема с котлом усугубляется тем, что теща далеко от меня живет, а ещё дальше от сервиса и запчастей, так что хотелось бы перед тем как лишить тещу благ цивилизации собрать информацию о возможных осложнениях ремонта.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Main Four 24 почти не греет.

Сообщение Bahus »

Слишком много вопросов задали, ответы на которые надо на месте искать.
Да, скорее всего нарушена циркуляция. Причем где угодно по кольцу. Могло фигни всякой в один из уголков нанести и привет. Поэтому систему отметать не стоит.
Начать можно и с котла. Причем с теплообменником варианты - может быть забит дрянью, а может накипью. По промывке гуглите - вариантов масса. Как от грязи промыть, как от накипи. Кстати от накипи может и не получится избавиться - такова конструкция теплообменника.
Прокладки может и выживут. Тем не менее стОит новых купить, благо деньги невеликие. В помощь Аптечка и service.baxi.ru. Там найдете и чертежи и артикулы и цены. Вам понадобится только серийный номер вашего котла.
Насос тоже можно снять - заглянуть в заднюю часть, чего у него там с крыльчаткой (грязь имею ввиду).
По поводу свища - это к пайщикам. Пусть смотрят можно или нельзя запаять. Так-то он медный.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Main Four 24 почти не греет.

Сообщение Starik »

Уже набрал свои пять копеек, не пропадать же добру. :)
antonkhokhlov писал(а):
Наблюдаю за работой котла. Котёл включается и быстренько (очень быстренько) набирает заданную температуру отключается. При этом в подачу уходит небольшая порция тепла.
Еще разборка выявила проблему, что изображена на фото.
Если вот так сократить твой вопрос, ответ не начинает просматриваться. :)
В контуре отопления теплообменника проходного сечения осталось ровно столько, что бы он кипеть не успевал, а отключался по достижении температуры.
"Надурить" судьбу у тебя получается, но на долго ли? Ты утаил информацию про подпитку или забыл добавить? :D
Мыть текущий теплообменник, при том, что в магазине они продаются новые и чистые... занятие сильно на любителя. ;)
#3

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Baxi Main Four 24 почти не греет.

Сообщение bullet0823 »

майнфор не промывается, меняйте
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Main Four 24 почти не греет.

Сообщение Bahus »

Не обязательно. Как повезет. Но чаще, увы да.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
antonkhokhlov
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 14:44
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Main Four 24 почти не греет.

Сообщение antonkhokhlov »

Спасибо что подтвердили все мои догадки. Остается решить один вопрос: "Стоит ли вкладывать в ремонт треть стоимости котла?"
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Main Four 24 почти не греет.

Сообщение Starik »

Фильтр в обратку поставь обязательно, лучше чистить фильтр, чем менять радиатор. Если внешний вид котла устраивает, почему бы не купить только радиатор (и фильтр обязательно!). Или ты вообще о другой модели задумался, тогда вопрос иначе ставь.
Как по мне, Baxi Main Four - это самые простые котлы, чуть сложнее газовой колонки. :D
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
    FilimonArz » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    941 Просмотры
    Последнее сообщение FilimonArz
  • baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении
    PsaPGL » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    510 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Перестало работать ГВС на Main Four 240f
    boxi » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    723 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • датчик температуры (nts) гвс на baxi luna3 не греет воду
    alam » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    3642 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    865 Просмотры
    Последнее сообщение qven47

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 13 гостей