Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
grin74
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 11:18
Мой котел: baxi mainfour 240F
Благодарил (а): 5 раз

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение grin74 »

Добрый День, подскажите пожалуйста, можно ли подключить насос от теплых полов со смесительного узла "валтек комбимикс"(марка насоса Валтек 25/6 работающей постоянно на первой скорости и потребляющий 46 вт ) на клемную колодку котла параллельно штатному насосу без доп контактора(реле), видел темы, где отвечали ваши спецы на подобные вопросы, но конкретно про эту модель такой темы не видел. На какой номинал стоит штатное реле в котле? 5А? Я видел что штатный насос willo на 80 с чем то вт, т.е. суммарно штатный+внешний будут потреблять в районе 130вт, тоже где то читал что это максимально допустимая нагрузка на плату, но может и не в моем случае. Есть опыт такого подключения и работы в течении длительного времени, в сутки у меня в районе 6-8 пусков котла работающего от комнатного термостата? Вариант с подключением через реле держу в рукаве.
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение RADAR »

не нужно в рукаве этот вариант держать..воплощайте его..
#2

Автор темы
grin74
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 11:18
Мой котел: baxi mainfour 240F
Благодарил (а): 5 раз

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение grin74 »

Спасибо, про реле понятно. Но хочет без лишних промежуточных приблуд которые тоже могут на надежности не лучшую сторону сказаться(реле тоже ток потребляет и в режиме замыкания и в режиме удержания и ненулевой кстати). Просто народ пишет что отключал штатный насос на 80 ватт и вместо него подключал внешний на 180 ватт и это работает, не разово, а постоянно. Неужели мои два насоса суммарной мощностью 130 хуже чем один на 180? У кого без реле подобная схема работает нормально? все таки потребление второго насоса не большое 46 вт. мпусковой ток конечно может быть высоким но все равно в разумных же он пределах и он кратковременный. все таки штатное реле на какой ток рассчитано? 5А? На плате есть какая то защита на случай перегрузки по этой линии? там есть предохранители примотанные скотчем к крышке платы и клемной колодки, они не на этот случай)?
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение Bahus »

Это входные стекляшки. Номиналом 2 с копейками ампер.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение plehan »

А в чем смысл такого подключения ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение RADAR »

работать то будет, но зачем перегруз родным релюшкам? мало здесь тем про Е00?..народ потом меняет их..а это уже не гарантийный случай..
#6
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение Komyshov »

Через модульный контактор на DIN-рейку (например TDM КМ63/2-25 SQ0213-0007) Не нужно лишний раз напрягать релюшки платы.

Я бы, грешным делом, и родной насос и вентилятор на контакторы посадил бы, а релюшки платы бы только контакторами управляли. ИМХО всё дольше проживет без E00 :gamer:
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#7
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение dobsan »

grin74 писал(а): в сутки у меня в районе 6-8 пусков котла работающего от комнатного термостата
Сколько по времени работает котёл в этих интервалах?
grin74 писал(а): параллельно
при
grin74 писал(а): котла работающего от комнатного термостата
не очень хороший вариант (в межсезонку).
#8

Автор темы
grin74
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 11:18
Мой котел: baxi mainfour 240F
Благодарил (а): 5 раз

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение grin74 »

dobsan писал(а): Сколько по времени работает котёл в этих интервалах?
В разгар отопительного сезона час работает два стоит. Но все сильно зависит от температуры подачи. После того как был отрегулирован минимум на горелке котел заработал как надо. В разрешительный цикл работы по термостату он не останавливается при установке подаче 60 каптит себе на 60-62 градусах пока его не выключит термостат. При гистерезисе 0,5 градуса на это уходит до 1 часа. Сейчас в межсезонье цикличность немного другая в плане простоя днем когда солнце котел может вообще не включаться. Да и подачу немного уменьшаю чтобы воздух прогревался медленнее и пол успел запасти тепла. Обратка в полу не остывает ниже 24 как ни крути, а за час успевает прогреться до 27-28(обратка имею ввиду) по ее температуре косвенно сужу по температуре стяжки.
Зачем гонять остывший теплоноситель в полу и тратить ресурс насоса... Зимой понятно в отсутствии циркуляции может какой нить контур у внешней стены и прихватить но на зиму (2-3 месяца в год хотя отступы и утепление нормальное) планируется постоянная циркуляция а в остальной период меня бы устроила синхронность работы - буду делать через модульный контактор.

Отправлено спустя 10 минут :
plehan писал(а): А в чем смысл такого подключения ?
Когда совсем потеплеет планирую запускать котел по расписанию принудительно на 1 час благо автоматика позволяет, например пару тройку раз в сутки прогревать пол чтобы ходить комфортнее супруге было. Не держать же для этого насос полов включенным 24 часа в сутки, в котле же вырубается вот и тут пусть останавливается через 3 мин. всё само будет по расписанию работать не гоняя холодную воду в часы простоя котла.

Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Komyshov писал(а): Через модульный контактор на DIN-рейку (например TDM КМ63/2-25 SQ0213-0007) Не нужно лишний раз напрягать релюшки платы.
Другое дело куда там дирейку девать это рядом надо вешать минибокс на несколько модулей...
#9
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение Komyshov »

grin74 писал(а): рядом надо вешать минибокс на несколько модулей
В условиях отдельной котельной проблем не вижу. Ну а если на кухне висит, то не стоит, щёлкают они шумновато.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#10

vlad77
Бывалый
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 17:48
Мой котел: luna 3 comfort 310
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение vlad77 »

Прикрутил к насосу теплых полов термостат с датчиком температуры у китайцев 200-400 руб стоит, включает насос когда температура поднимается более 32 градусов и выключает когда температура опускается ниже 27 гр. датчик стоит на коллекторе подачи.
что то типа этого https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 2629af7bd1
#11

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение plehan »

vlad77 писал(а): поднимается более 32 градусов и выключает когда температура опускается ниже 27 гр
- может на оборот ? И что это за температура ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#12

vlad77
Бывалый
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 17:48
Мой котел: luna 3 comfort 310
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение vlad77 »

plehan писал(а): - может на оборот ? И что это за температура
Нет не наоборот, это температура на коллекторе теплых полов, на смесительном узле выставлена температура 36 гр. Термостат только включением насоса управляет т.е.
Котел включился температура на коллекторе (подаче) начала подниматься как поднялось до 32 включился насос
Котел погас насос работает пока теплоноситель не остынет до 27 гр и выключает насос.
Выходит небольшая но экономия за счет того что насос не работает постоянно, да и смысла гонять холодный теплоноситель по полам нету. И в котел лезть не нужно с доработками.
Температура включения и выключения выставляется на любой вкус кому как понравиться.
#13

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение plehan »

Можно схему , а то со слов не очень понятно ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#14

vlad77
Бывалый
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 17:48
Мой котел: luna 3 comfort 310
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение vlad77 »

Как то так.
Вложения
132.jpg
WP_20160428_001.jpg
Последний раз редактировалось vlad77 25 мар 2017, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
#15

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение plehan »

Спасибо понял - а я потихоньку клиентов подбиваю на частотники , не надо ничего мудрить ,но пока дороговато !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#16

Автор темы
grin74
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 11:18
Мой котел: baxi mainfour 240F
Благодарил (а): 5 раз

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение grin74 »

vlad77 писал(а): Нет не наоборот, это температура на коллекторе теплых полов, на смесительном узле выставлена температура 36 гр. Термостат только включением насоса управляет т.е.
Котел включился температура на коллекторе (подаче) начала подниматься как поднялось до 32 включился насос
Котел погас насос работает пока теплоноситель не остынет до 27 гр и выключает насос.
Решение вообще классное в моем случае удобно еще тем что котел от коллектора теплого пола далеко и не надо кидать провода. Указанный девай stc-1000 как я понял надо использовать в режиме охлаждения только так он будет включать пр они более высокой температуре например 32 и выключаться при 28. Это при выставленной на нем температуре 30 и гистерезисе в 2 градуса в его настройке. Так как на таких девайсах обычно не указать четко температуру включения и выключения только косвенно через гистерезис. Ну вообщем этот термостат уже заказал с Али )) едет, приедет буду колхозить )
#17

vlad77
Бывалый
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 17:48
Мой котел: luna 3 comfort 310
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение vlad77 »

Да в режиме охлаждения, у меня просто валялся контроллер Овен от холодильной камеры я его и приспособил .
#18
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение dobsan »

У Комбимикса при выключенном насосе узла теплоноситель , с подпором от котлового насоса, побежит так как указано стрелками.
Screenshot_9.jpg
В подающий коллектор полов не попадёт.
#19

Автор темы
grin74
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 11:18
Мой котел: baxi mainfour 240F
Благодарил (а): 5 раз

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение grin74 »

dobsan писал(а): Сегодня, 22:15

У Комбимикса при выключенном насосе узла теплоноситель , с подпором от котлового насоса, побежит так как указано стрелками.
Да именно так, датчик термостата при обсуждаемой тут выше схеме управления насосом надо подключить вместо стрелочного термометра под термоголовкой он первый по пути стрелок на вашей схеме. При выключенном насосе узла если работает только штатный в котле в моем случае температура на нем начинает расти минуты через 2 после разрешения на отопления от комнатного термостата. А на самом коллекторе подачи в пол я вообще термометр снял так как там всегда то значение что выставлено на термоголовке.
#20

a-v-be
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 май 2017, 14:53
Мой котел: Baxi ECO FOUR

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение a-v-be »

Komyshov писал(а): Через модульный контактор на DIN-рейку (например TDM КМ63/2-25 SQ0213-0007) Не нужно лишний раз напрягать релюшки платы.

Я бы, грешным делом, и родной насос и вентилятор на контакторы посадил бы, а релюшки платы бы только контакторами управляли.
Хочу воспользоваться Вашим советом - подключить насос Grundfos ALPHA2 L 25-40 180 параллельно основному (котёл Baxi ECO FOUR). В Твери рекомендуемого контактора быстро не нашёл, предлагают КМЭ 9А 220В 1NC EKF. Можно ли его использовать? (увы, я не электрик) И ещё: на НЗ контакт подключать фазу или ноль?
#21

Violator
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 09:27
Откуда: Fe-City
Мой котел: Luna 3 310FI
Благодарил (а): 5 раз

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение Violator »

Всем доброго времени суток. В котельной имеется гидрострелка и гребёнка, на которой установлены три насоса Wilo Star RS 25/6 (ТП, первый и второй этаж). Посоветуйте, как и через какое реле (марка, параметры) подключить эти дополнительные насосы, чтобы они включались и выключались только на отопление? :?
Котел BAXI Luna 3 310FI (теперь Comfort)
#22

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение plehan »

Violator писал(а): подключить
- к чему ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#23

Violator
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 09:27
Откуда: Fe-City
Мой котел: Luna 3 310FI
Благодарил (а): 5 раз

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение Violator »

plehan писал(а):
Violator писал(а): подключить
- к чему ?
К ядерному реактору... :P К плате котла конечно. ;) А то насосы молотят круглосуточно.
Котел BAXI Luna 3 310FI (теперь Comfort)
#24

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение plehan »

Violator писал(а): А то насосы молотят круглосуточно.
- так они и должны работать в отопительный период круглосуточно ? И в котле он молотит круглосуточно !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#25

Violator
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 09:27
Откуда: Fe-City
Мой котел: Luna 3 310FI
Благодарил (а): 5 раз

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение Violator »

- так они и должны работать в отопительный период круглосуточно ? И в котле он молотит круглосуточно !
Нет. котловой работает как надо, с перекурами, :) подключена выносная панель и комнатный термостат, а доп. насосы расходуют электроэнергию. Хотелось бы чтоб при отключении котлового насоса отключались и доп.насосы, но так чтобы при включении горячей воды они не включались. :?
Котел BAXI Luna 3 310FI (теперь Comfort)
#26

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение plehan »

Так термостат у вас один ,как он узнает, что уже пора включать отопление в другом контуре ? Через термостат -разрыв и промежуточное реле ,но без ГВС !
Поставьте автоматику !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#27

Violator
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 09:27
Откуда: Fe-City
Мой котел: Luna 3 310FI
Благодарил (а): 5 раз

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение Violator »

plehan писал(а): промежуточное реле
Какое именно? Схема подключения? :oops:
plehan писал(а): Поставьте автоматику !
Посоветуйте... ;)
Котел BAXI Luna 3 310FI (теперь Comfort)
#28

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение plehan »

Violator писал(а): Схема подключения?
- меговольты подскажут ,я могу только фото выложить как они подключают !
Violator писал(а): Посоветуйте.
- колорматик 630 или другую модель (multiMATIC VRC 700/4) в зависимости от кол-ва контуров !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#29

Violator
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 09:27
Откуда: Fe-City
Мой котел: Luna 3 310FI
Благодарил (а): 5 раз

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение Violator »

plehan писал(а): я могу только фото выложить как они подключают !
Глянуть можно.
plehan писал(а): - колорматик 630
Не хилый ценник... :shock: Стоимость полкотла. Неее, такое не по мне... Спасибо. Кстати, датчик уличной температуры к котлу тоже подключен. Кому интересно про : калорматик 630
Последний раз редактировалось Violator 14 сен 2017, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Котел BAXI Luna 3 310FI (теперь Comfort)
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Замена котла Baxi Mainfour 240F
    4 Ответы
    1426 Просмотры
    Последнее сообщение energy-cat
  • Baxi mainfour 240F Отопление недогревает, ГВС перегревает
    Alexander_S » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    602 Просмотры
    Последнее сообщение Alexander_S
  • Baxi Mainfour 240F Не нагревает ГВС до заданной температуры
    Weresk » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    416 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • MAINFOUR 240F плавающая ошибка E98
    Olkhovka » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    297 Просмотры