Контур ГВС baxi slim 2.23 срабатывание клапана сброса. Проблема!!!

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.
Ответить

Автор темы
dulepov.v.m
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 17:04
Мой котел: slim 2.230
Благодарил (а): 1 раз

Контур ГВС baxi slim 2.23 срабатывание клапана сброса. Проблема!!!

Сообщение dulepov.v.m »

Запустили котел бакси слим 2.23.
Проблемы начались с контуром ГВС. Срабатывает клапан сброса давления.
дом загородный, водопровод - скважинный насос джилекс, которому более 10 лет, Гидробак на 50 литров.
Контур ГВС

труба полипропилен 20. Этой трубой сделан был давно весь водопровод.
гидробак - котел-расширительный бак джилекс на 20 литров- электрический водонагреватель на 80 литров (сейчас отключен от ГВС)-точки разбора.
При подключении контура к котлу на котле срабатывает клапан сброса воды. в спокойном состоянии не капает

Давление в системе нормальное.
сейчас живем только на старой схеме с электрическим водонагревателем.
При уменьшении давления на регулировке реле - Напор с которым жить не возможно, но сброс не срабатывает. Частые включения выключения насоса.
Что делать?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10311
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1304 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Контур ГВС baxi slim 2.23 срабатывание клапана сброса. Проблема!!!

Сообщение Bahus »

Либо что-то подключено не так, либо не закрыт кран подпитки в котле.
Вот этот закрыт?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
dulepov.v.m
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 17:04
Мой котел: slim 2.230
Благодарил (а): 1 раз

Контур ГВС baxi slim 2.23 срабатывание клапана сброса. Проблема!!!

Сообщение dulepov.v.m »

Кран закрыт. У меня в контуре отопления антифриз.
Подключенно не так - я уже написал последовательно всю схему подключения. Был обратный клапан его убрали, но проблема не решилась.
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10311
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1304 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Контур ГВС baxi slim 2.23 срабатывание клапана сброса. Проблема!!!

Сообщение Bahus »

Хорошо. Тогда фото клапана в студию :) и подключения

Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Конкретнее - какой патрубок подключаете, чтобы сработало?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
dulepov.v.m
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 17:04
Мой котел: slim 2.230
Благодарил (а): 1 раз

Контур ГВС baxi slim 2.23 срабатывание клапана сброса. Проблема!!!

Сообщение dulepov.v.m »

Проблема решена, точнее будет решена после приезда на дачу. Помогло прочтение инструкции в бумажном варианте. Схему подключения смотрел на телефоне в момент сбора системы и видимо .... зрение меня подвело.
Перепутаны местами патрубки контура ГВС.
Сам дурак вообщем.
Всем спасибо за ответы. Тему можно закрывать.
Пойду проверять зрение :) так оно меня еще не подводило
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10311
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1304 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Контур ГВС baxi slim 2.23 срабатывание клапана сброса. Проблема!!!

Сообщение Bahus »

Вам предназначается фраза Леши на 35-40 секунде.
Короче :facepalm:
А я говорил.
Bahus писал(а): Либо что-то подключено не так
Причем с самого начала.

Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А еще одна фраза по хронометражу 3:20-3:25. Обе ваши. Дарю.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Автор темы
dulepov.v.m
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 17:04
Мой котел: slim 2.230
Благодарил (а): 1 раз

Контур ГВС baxi slim 2.23 срабатывание клапана сброса. Проблема!!!

Сообщение dulepov.v.m »

Люблю этот спектакль.
Мне в голову прийти не могло, что так накосячу.
Кадры из спектакля подняли настроение. Спасибо
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ampera 12 Патрубок сброса теплоносителя
    Lex » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    1701 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Насос вместо клапана ГВС
    1 Ответы
    1896 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел Baxi Slim 1.300 iN проблема с работой ГВС
    Matveich2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    148 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Картридж трехходового клапана
    Davidt » » в форуме Подбор запчасти
    6 Ответы
    1567 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Картридж трехходового клапана 711356900 разрушился.
    MMZ3 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    437 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей