Baxi Fourtech 24F несоответствие заданной и реальной температуры отопления
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17 июн 2017, 00:20
- Мой котел: Baxi Fourtech 24F
- Благодарил (а): 6 раз
Baxi Fourtech 24F несоответствие заданной и реальной температуры отопления
Всем доброго времени суток! Помогите чайнику плиз. Вчера установили котел. Работает так: ставлю температуру отопления 50 градусов. Горелка загорается на 20-30с, температура поднимается до 55, горелка гаснет, температура за 20 секунд опускается до 40 и так до следующего включения горелки. Далее все повторяется. Короче, фактически 40 градусов, хотя выставлено 50. Нормально ли это? Радиаторы алюминий, трубы полипропилен. все новое, площадь отопления 70 кв.м, термостата нет. Подскажите, кто сталкивался, а то я чего-то запсиховал. Заранее спасибо!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi Fourtech 24F несоответствие заданной и реальной температуры отопления
Когда гаснет горелка, насос продолжает работать, в самом котле воды мало, вот через какое-то время вы видите температуру обратки... Так что нормально.Михей777 писал(а): температура за 20 секунд опускается до 40 и так до следующего включения горелки
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
А вот разница в 15С для вашей маломощной системы отопления великовата, что говорит о высоком гидравлическом сопротивлении системы отопления.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17 июн 2017, 00:20
- Мой котел: Baxi Fourtech 24F
- Благодарил (а): 6 раз
Baxi Fourtech 24F несоответствие заданной и реальной температуры отопления
Благодарю за ответ. Так что же делать в моем случае? Чем опасно высокое сопротивление? надо ли ставить насос?BAXI-Ural писал(а): А вот разница в 15С для вашей маломощной системы отопления великовата, что говорит о высоком гидравлическом сопротивлении системы отопления.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5463
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Baxi Fourtech 24F несоответствие заданной и реальной температуры отопления
Добавлю свои пять копеек.
Было примерно схожее поведение котла в течении, почти, трех зим. Мало того, летом невозможно было добиться температуры ГВС меньше 40 градусов. Продолжалось это до тех пор, пока один из посетителей этого форума не сообщил "рабоче-крестьянский" способ регулировки газового клапана. Окончание холодной весны сопровождалось гордостью за выполненную работу и благодарностью к тому человеку. ГВС еще не полностью проверено, т.к. подаваемая вода еще довольно прохладная.
У меня для себя объяснение очень простое, котлы регулируются на стандартное давление подаваемого газа. Скорее всего, в системе газоснабжения моего дома, давление выше, соответственно, тот минимум что установлен на клапане, дает такой силы пламя, что у котла не хватает диапазона для коррекции.
Было примерно схожее поведение котла в течении, почти, трех зим. Мало того, летом невозможно было добиться температуры ГВС меньше 40 градусов. Продолжалось это до тех пор, пока один из посетителей этого форума не сообщил "рабоче-крестьянский" способ регулировки газового клапана. Окончание холодной весны сопровождалось гордостью за выполненную работу и благодарностью к тому человеку. ГВС еще не полностью проверено, т.к. подаваемая вода еще довольно прохладная.
У меня для себя объяснение очень простое, котлы регулируются на стандартное давление подаваемого газа. Скорее всего, в системе газоснабжения моего дома, давление выше, соответственно, тот минимум что установлен на клапане, дает такой силы пламя, что у котла не хватает диапазона для коррекции.
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17 июн 2017, 00:20
- Мой котел: Baxi Fourtech 24F
- Благодарил (а): 6 раз
Baxi Fourtech 24F несоответствие заданной и реальной температуры отопления
Так как бороться с высоким гидравлическим сопротивлением?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5463
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Baxi Fourtech 24F несоответствие заданной и реальной температуры отопления
Сомневаюсь, что у тебя эта проблема.Михей777 писал(а): Так как бороться с высоким гидравлическим сопротивлением?
Если ты не понял о чем я говорил, тогда найди грамотного специалиста и попроси его нормально настроить газовый клапан, возможно придется за это платить.
Даю такой совет только потому, что для меня такой режим работы котла (твой первый пост) уже пройденный этап. Сейчас котел работает совсем иначе. Если взять за основу твой первый пост, то у меня всё выглядит немного иначе, когда температура достигает 48 - 50 градусов, котел "убавляет газ", снижает обороты вытяжного вентилятора и медленно догревает до 55. В результате чего батареи успевают нагреваться до 50 градусов (как минимум). Этот процесс называется модуляцией, он возможен только в одном случае - правильная настройка газового клапана.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi Fourtech 24F несоответствие заданной и реальной температуры отопления
Не несите чепуху...Starik писал(а): Скорее всего, в системе газоснабжения моего дома, давление выше, соответственно, тот минимум что установлен на клапане, дает такой силы пламя, что у котла не хватает диапазона для коррекции.
Отправлено спустя 43 минуты :
Правильной схемой системы отопления, сечением труб и арматуры...Михей777 писал(а): Так как бороться с высоким гидравлическим сопротивлением?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5463
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Baxi Fourtech 24F несоответствие заданной и реальной температуры отопления
Ну хорошо, значит клапан не был отрегулирован с завода и точка.BAXI-Ural писал(а): Не несите чепуху...
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17 июн 2017, 00:20
- Мой котел: Baxi Fourtech 24F
- Благодарил (а): 6 раз
Baxi Fourtech 24F несоответствие заданной и реальной температуры отопления
Можно поподробнее? Тоже склоняюсь к тому, что пламя слишком мощное и насос не успевает проталкивать.Starik писал(а): Продолжалось это до тех пор, пока один из посетителей этого форума не сообщил "рабоче-крестьянский" способ регулировки газового клапана.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi Fourtech 24F несоответствие заданной и реальной температуры отопления
И вы не несите чепуху.Михей777 писал(а): Тоже склоняюсь к тому, что пламя слишком мощное и насос не успевает проталкивать.
для начала выставьте параметр F08 в минимум, или отключите модулятор.
А если приспичило залезть в котел, то в руководстве все есть... Проверку-настройку делают по манометру, можно засечь по расходу газа, 10 литров за 33-35 сек
А если вам это все непонятно, ради бога не лезьте...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Fourtech 24F несоответствие заданной и реальной температуры отопления
Ерунду не городите. По всем признакам плохое движение в системе. Или стык запаяли или с алюмишки в фильтр шлама нанесло.Starik писал(а): Сомневаюсь, что у тебя эта проблема.
Ога. Запятая. Немцы выпустили ненастроенный клапан. Сами то себе верите?Starik писал(а): Ну хорошо, значит клапан не был отрегулирован с завода и точка.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5463
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Baxi Fourtech 24F несоответствие заданной и реальной температуры отопления
Можно и мягче сказать, зачастую наша действительность не совпадает с их настройками.
Посыпаю голову пеплом. Да, причина не в клапане, а в моей невнимательности, прошу прощения. Если возможно - удалите мои посты про клапан, они действительно не к месту, спасибо.
Михей777, прости, не внимательно прочитал твой первый пост. 20 - 30 секунд это очень мало. Хорошо, если у тебя фильтр на обратке стоит и его забило (есть ещё сеточки в трубках котла в местах подключения, по крайней мере у меня были). Найти место затора не простая задача, придется проверять каждый участок системы от котла до крана первой батареи, второй и т.д. Способ я вижу только один, отключать подачу и обратку от котла, обратку заглушить. Найти способ подключить подачу на центральное водоснабжение через запорный кран. После этого отсоединять первый участок (до первой батареи), ставить ведро (побольше) открывать подачу воды и смотреть есть ли заметное падение напора. На поврежденном участке будет существенное падение напора. Когда поврежденный участок вычислишь, тогда будешь решать что делать дальше.
P.S. Михей, только сначала пролей всю систему отопления, если увидишь падение напора, придется вычислять по частям.
Посыпаю голову пеплом. Да, причина не в клапане, а в моей невнимательности, прошу прощения. Если возможно - удалите мои посты про клапан, они действительно не к месту, спасибо.
Михей777, прости, не внимательно прочитал твой первый пост. 20 - 30 секунд это очень мало. Хорошо, если у тебя фильтр на обратке стоит и его забило (есть ещё сеточки в трубках котла в местах подключения, по крайней мере у меня были). Найти место затора не простая задача, придется проверять каждый участок системы от котла до крана первой батареи, второй и т.д. Способ я вижу только один, отключать подачу и обратку от котла, обратку заглушить. Найти способ подключить подачу на центральное водоснабжение через запорный кран. После этого отсоединять первый участок (до первой батареи), ставить ведро (побольше) открывать подачу воды и смотреть есть ли заметное падение напора. На поврежденном участке будет существенное падение напора. Когда поврежденный участок вычислишь, тогда будешь решать что делать дальше.
P.S. Михей, только сначала пролей всю систему отопления, если увидишь падение напора, придется вычислять по частям.
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17 июн 2017, 00:20
- Мой котел: Baxi Fourtech 24F
- Благодарил (а): 6 раз
Baxi Fourtech 24F несоответствие заданной и реальной температуры отопления
Всем спасибо за информацию. Буду искать проблему. Еще вопрос: какой нормальный режим работы котла фортеч на отопление (хотя бы примерно) т.е. сколько должна гореть горелка по времени, сколько пауза между розжигами, при моей площади отопления. Думаю, специалистам не составит труда назвать примерные цифры. И должен ли насос работать постоянно? Заранее благодарю.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi Fourtech 24F несоответствие заданной и реальной температуры отопления
Если нет внешнего термостата, то да...Михей777 писал(а): И должен ли насос работать постоянно?
Это настраивается, заводская настройка 3 мин...Михей777 писал(а): сколько пауза между розжигами
Вопрос бессмысленный, сколько получится в конкретных условиях... При подходе к температуре уставки, горелка садится на минимум, отключается при выбеге температуры в 5С.Михей777 писал(а): сколько должна гореть горелка по времени
Вообще алгоритм регулирования сложнее, но вам это знать и не нужно. Нужно знать, что циркуляция у вас недостаточная.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17 июн 2017, 00:20
- Мой котел: Baxi Fourtech 24F
- Благодарил (а): 6 раз
Baxi Fourtech 24F несоответствие заданной и реальной температуры отопления
Проблема ПОЛНОСТЬЮ решилась установкой мощности на 50% (было 100). Всем спасибо!
-