Страница 2 из 3

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 06 авг 2017, 08:37
timur
В соседней теме viewtopic.php?f=49&t=5349разобрались с дымоходом ,переходим к гидравлике.
Напомню,устанавливаю котел вместо Вестен квазара,система из батарей на 10,7,5,2 алюминиевых секций (всего 4 батареи) и 17 метров ТП,PEX трубой диаметром 16мм.
Сразу вопрос:в котле ,в гидрогруппе установлены фильтры на подаче ГВС и на обратке СО.Можно ли обойтись без отдельного грязевика на обратке СО?На старом котле за 11 лет открыл грязевик один раз,недавно,и ничего там не нашел,систему планирую предварительно промыть.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 14 авг 2017, 22:40
BAXI-Ural
Я сторонник заполнения системы "из ведра", водой гарантировано мягкой, и если система опресована, герметична, то и подпитки будут минимальны в период эксплуатации.
Что же до ГВС, то туда ставится дозатор по типу DOSAPLUS с резинкой внутри, ну и соответствующая "соль" в виде таблеток...

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 20 авг 2017, 12:39
ua3vtm
Парни, подскажите расстояние от коакс. дымохода до потолка (стены и потолок бетон) и от выхода дымохода снаружи до вводного кабеля по вертикали (сип). На просторах инета информация противоречива, в основном, копипаст. Спасибо.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 20 авг 2017, 18:17
plehan
ua3vtm писал(а): Парни, подскажите расстояние от коакс. дымохода до потолка (стены и потолок бетон)
- не нормируется !
ua3vtm писал(а): от выхода дымохода снаружи до вводного кабеля по вертикали (сип).
- ПУЭ !Ищите расстояние от дымохода !

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 20 авг 2017, 18:47
ua3vtm
Спасибо.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 23 авг 2017, 22:20
timur
На днях будем запускаться.Где посмотреть перечень операций при запуске?

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 24 авг 2017, 21:42
plehan
В семинарской тетради поройтесь !

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 25 авг 2017, 06:25
BAXI-Ural
После заполнения системы, погоняйте котел без газа, чтоб воздух повыгонять...

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 25 авг 2017, 21:41
timur
запустились сегодня.Вода что то на минимуме горячевата Уменьшить только на газ.клапане?Давление воды нормальное.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 25 авг 2017, 21:44
plehan
Цифры -нормально это сколько и расход ? Нормально для МКД в РФ 0.3 бар - предъявить не получиться никому !

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 авг 2017, 19:15
timur
Мда!Тапками закидаете-7,5 литров в минуту.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 27 авг 2017, 00:24
BAXI-Ural
А температура ХВС?

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 27 авг 2017, 06:48
timur
BAXI-Ural писал(а):А температура ХВС?
Вот здесь проблема,пожалуй даже померять нечем.Но не теплая.На старом котле на лето прикручивали ГАЗОВЫЙ кран.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 27 авг 2017, 21:16
BAXI-Ural
Уменьшение мощности горелки чревато тем, что пламя садится на горелку, она начинает прогарать...

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 27 авг 2017, 21:48
timur
На старом котле на минимуме отопления пламя ниже чем на минимуме ГВС.Соответственно можно уменьшить,но не более чем до минимума отопления?

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 27 авг 2017, 21:54
BAXI-Ural
timur писал(а): На старом котле на минимуме отопления пламя ниже чем на минимуме ГВС
Странно..
timur писал(а): Соответственно можно уменьшить,но не более чем до минимума отопления?
Дык так и есть...

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 27 авг 2017, 21:58
timur
Еще добавлю,что на лето мощность старого котла уменьшали прикручиванием газового крана.Напомню,старому котлу 11 годков и все работает,никогда не чистилось.Например проток ГВС на старом и на новом котле с новым теплообменником одинаков.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 27 авг 2017, 23:05
BAXI-Ural
Так тут до какой степени придушить газ...
А тут еще и требоание стандарта о минимальном КПД в 85%, ведь чем меньше газа, тем больше коэффициент избытка воздуха...

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 окт 2017, 15:33
timur
Давайте поговорим об экономии.
На данный момент ,в продолжении этой темы,у меня в системе установлены и подключены два котла.Напомню-это Бакси эко 4s турбированый и Вестен Квазар 24 дымоходный.
Так уж получилось ,что старый котел пока не демонтировали.
Сегодны провел эксперемент-в равных условиях замерить расход газа этими котлами.
Итак Вестен-горелка работает 1 минуту,пауза 3 мин.За 15 мин.спалил 0,061м3,за одно включение горелки 0,015м3.
Бакси-горелка работает 1 минуту,пауза 3 мин.За 15 мин. спалил 0,082м3,за одно включение 0,020м3.
Оба котла на момент замера были прогреты,температура на обоих выставлена 50 градусов.
Конечно на Бакси температура выставляеться по цифровому табло,вроде как,поточнее,а на Вестене по шкале светодиодов,но батареи по ощущениям были одинаковой температуры.Но такая разница в расходе!!!
Далее на Бакси пробовал увеличивать паузу между работой горелки с 3 мин. до 5-ти мин. и даже 10 мин. попробовал.Но для себы выяснил,что для вас ,конечно,не новость,увеличивая паузу увеличиваеться и время работы горелки,что вполне логично,котлу же надо нагнать заданную температуру.
При паузе 10 мин.и работе горелки 2 мин.50 сек.расходуеться газа 0,054м3,а при паузе 3 мин.и работе 1 мин. 0,018м3.
Много цифр накидал,и может кому-то влом вникать,а вдруг кому интересно.
Вообще на практике не будет каких проблем если паузу увеличить?Какой перепад температур для котла не страшен,чтобы не было образования конденсата?

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 окт 2017, 15:43
RADAR
не нужно ничего трогать и будет все хорошо..

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 окт 2017, 15:55
BAXI-Ural
Возможно, можно будет поднять КПД придушив воздух. Это в случае, если поток воздуха избыточен.
"Экономичность" же можно проверять приборами (газоанализатором, но это дорогой прибор), либо в режиме ГВС, замеряя расход воды одновременно с газом, начальную и конечную температуру. Несколько раз повторить...
В режиме отопления это можно сделать статистически, на большом промежутке времени , при одинаковых климатических условиях (внешних и внутренних)

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 окт 2017, 19:26
timur
Напомню,что при установке котла поставил диафрагму,которая была в комплекте,т.к. дымоход 0.75 метра.
Насчет ничего не трогать если можно обоснуйте.
Посмотреть расход на большем отрезке времени планировалось,сегодня предварительно прикидывал,есть ли смысл копать или нет.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 окт 2017, 19:37
RADAR
расход газа напрямую связан с комфортом..выигрыш в одном влечет за собой проигрыш в другом..

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 окт 2017, 19:37
plehan
timur писал(а): Насчет ничего не трогать если можно обоснуйте.
-экономия достигается за счет автоматизации и снижения теплопотерь через ограждающие конструкции кВт*ч .

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 окт 2017, 19:38
RADAR
если начнет выкидывать ошибку е03 - выкинуть диафрагму..

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 окт 2017, 19:51
timur
RADAR писал(а):
Я так и понимал,что мало кто захочет вникать в написанный мною текст.Речь о том,что котел ,которому 12 лет,на порядок экономичнее чем новый.

Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
plehan писал(а):
plehan писал(а):
Подключен комнатный термостат.
RADAR писал(а):
Насчет такой ошибки и диафрагмы читал,в курсе.
Вообще было желание добиться если не меньшего расхода на новом котле,то хотя бы такого же как на старом.

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 окт 2017, 19:57
plehan
timur писал(а): Подключен комнатный термостат.
- хорошо, но это полумера !
timur писал(а): Вообще было желание добиться если не меньшего расхода на новом котле,то хотя бы такого же как на старом.
- датчик уличной температуры , что окажет существенно на расход газа !

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 окт 2017, 20:01
timur
Поставлю датчик уличный ,а на старом котле все равно расход будет меньше.
Вы не поймете о чем пишу?

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 окт 2017, 20:02
RADAR
timur писал(а): Речь о том,что котел ,которому 12 лет,на порядок экономичнее чем новый.
:facepalm: вам не нужны советы..экспериментируйте.. :)

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 окт 2017, 20:04
plehan
timur писал(а): а на старом котле все равно расход будет меньше.
- нет не будет , потому что он ручного управления и зависит от вас ,когда вы вспомните ,что надо убавить температуру теплоносителя !
timur писал(а): Вы не поймете о чем пишу?
- я понимаю , я не вижу большой разницы и точности со значениями в сотых !

Подключаем эко 4s.

Добавлено: 26 окт 2017, 20:12
timur
Пока разница в расходе около 25%.
Советы нужны,вопрос выше пока без ответа.Какая допустима разница температур на выходе и обратке перед запуском горелки,чтобы на горелке не было конденсата?