Аварийная группа БКН

Добавлено: 22 авг 2017, 08:53
Olegbez
Немного не доходит до меня такой момент. При монтаже БКН, всегда ставим на него расширит.бак с предзакаченным воздухом 3 атм. + сбросной клапан 6 бар. Вроде понятно написано в книге по БКН ELbi. Теперь стали продавать и монтировать бойлеры другой фирмы, в настенных исполнения они дают только клапан обратный и он же предохранительный на вход холодной воды, и речи о расширительном баке вообще не ведут, и тут я подумал а надо ли вообще РБ ставить на бойлеры, или клапан предохранительный пусть всю работу берет на себя. Что думаете?

Аварийная группа БКН

Добавлено: 22 авг 2017, 09:08
RADAR
думаю надо, большие перепады давления наверняка не радуют бойлер..а может в некоторых бойлерах хватает воздушной прослойки.. :?

Аварийная группа БКН

Добавлено: 22 авг 2017, 09:33
Olegbez
Elbi-вская книга говорит подбирай бак 1л.бака на 10 л. бак бойлера и заряжай 3 атм., так делаем не задумываясь почему именно 3, и знаешь я заметил что баки на бойлерах долго не живут - мембраны 1-2 сезона и рвутся. А эти новые SUNsystem дают клапан сбросной на 8 бар, это же афигенное давление срабатывания, не пойму.
Вижу где запускаем котлы, в основном ставят только стравливающий клапан, без бака.

Аварийная группа БКН

Добавлено: 22 авг 2017, 09:37
RADAR
я заметил, что эмалированные бойлера без баков долго не живут..а например вайлантовские бойлера идут с группой безопасности на 10бар..

Аварийная группа БКН

Добавлено: 22 авг 2017, 10:02
Bahus
Ну вот смотрите:
К комбику (80 л нерж) бак идет как опция.
На UB (80 и 120 л) тоже.
Нувола 3 B40 (60 л эмаль) тоже изначально без бака. Во всех случаях предлагаются двухлитровые. И ведь редкий случай, когда кто-либо ставит.
Тоже самое с ЭВН. 100500 штук по городам и весям установлены. От 15 до 100 литров. Кроме аварийника в комплекте и нет ни шиша. И никому в голову не приходит РБ ставить. А ЭВН-то и до 80°С кочегарят.

Аварийная группа БКН

Добавлено: 22 авг 2017, 10:09
BAXI-Ural
В баках практически всегда под самой верхней крышкой есть воздушная прослойка, она частично играет роль РБ...

Аварийная группа БКН

Добавлено: 22 авг 2017, 12:28
Olegbez
BAXI-Ural писал(а):В баках практически всегда под самой верхней крышкой есть воздушная прослойка, она частично играет роль РБ...
У Элби на отверстии сверху стоит надпись Auto Air Vent (сбросник воздуха рекомендуют туда ставить)

Аварийная группа БКН

Добавлено: 22 авг 2017, 13:57
Игорь-2
Да нужен бак по-любому.. Надеяться на воздух в самом бойлере - лотерея - есть/нет, хватит/не хватит... А предохранительный на то и предохранительный, чтобы срабатывать в самом критическом случае, предотвратив взрыв самого бойлера.. Можно обойтись без бака, не ставя перед бойлером обратный клапан - все в систему просто выдавит, но это уже совсем другая история с другими последствиями..

Аварийная группа БКН

Добавлено: 22 авг 2017, 15:24
Olegbez
Игорь-2 писал(а):Да нужен бак по-любому.. Надеяться на воздух в самом бойлере - лотерея - есть/нет, хватит/не хватит... А предохранительный на то и предохранительный, чтобы срабатывать в самом критическом случае, предотвратив взрыв самого бойлера.. Можно обойтись без бака, не ставя перед бойлером обратный клапан - все в систему просто выдавит, но это уже совсем другая история с другими последствиями..
Сейчас были на обекте где стоит навесной бкн, поставили на вход хв родной клапан, так с него уже неделю капает, как объяснишь клиенту что это норма, решили бак поставить.

Аварийная группа БКН

Добавлено: 22 авг 2017, 16:47
Игорь-2
Olegbez писал(а):
Игорь-2 писал(а):Да нужен бак по-любому.. Надеяться на воздух в самом бойлере - лотерея - есть/нет, хватит/не хватит... А предохранительный на то и предохранительный, чтобы срабатывать в самом критическом случае, предотвратив взрыв самого бойлера.. Можно обойтись без бака, не ставя перед бойлером обратный клапан - все в систему просто выдавит, но это уже совсем другая история с другими последствиями..
Сейчас были на обекте где стоит навесной бкн, поставили на вход хв родной клапан, так с него уже неделю капает, как объяснишь клиенту что это норма, решили бак поставить.
Правильно решили, т.к. постоянно подкапывающий клапан, ИХМО, это совсем не норма - значит давление на пределе. А предел этот у клапана равен или недалеко от предела самого бойлера...

Аварийная группа БКН

Добавлено: 22 авг 2017, 21:02
plehan
Он нужен ! Есть требование к Р/Б, но вот обязательного наличия я не нашел ! Думаю на сайте есть ВВшники подскажут ! Ведь требования оснащать Р/Б для накопительного элект. бойлера нет, я не видел такого требования !

Аварийная группа БКН

Добавлено: 22 авг 2017, 21:41
Olegbez
В электрическом никто не ставит хотя там те же процессы, та же вода.
Из книги
Изображение

Аварийная группа БКН

Добавлено: 29 авг 2019, 18:11
Vladhol
Вот я тут про свой опыт рассказываю, как раз в тему...
viewtopic.php?f=32&t=6859