Схема такая, котел-гидрострелка-коллектора подачи/обратки-насосы на каждый контур, бойлер от котла на трехходовой, т.к. температура другая/выше.
Планируется взять DUo tec MP 1.6, дом, хоз постройки и вообще все рассчитано на низкотемпературную систему отопления.
Проблема вот в чем, встроенный насос имеет максимальный расход 2 м3, мне же с учетом того, что температурный перепад подачи-обратки будет в пределах 10 градусов и большого количества веток теплых полов нужен будет расход в несколько раз больше.
Вывод из этого делаю такой, что после гидрострелки в отопительный контур будет попадать вода на много холоднее и котел будет работать не на полной мощности/не в оптимальном режиме.
Как решить эту проблему? Ставить насос на котловой контур? Тогда будет дополнительная нагрузка на котловой насос в виду их разной мощности.
Так же остается открытым вопрос по гидрострелке - они обычно рассчитаны на высокие температуры и не очень-то большой проток - взять гидрострелку в 2-3 раза больше по "мощности"?
Схема такая, котел-гидрострелка-коллектора подачи/обратки-насосы на каждый контур, бойлер от котла на трехходовой, т.к. температура другая/выше.
Планируется взять DUo tec MP 1.6, дом, хоз постройки и вообще все рассчитано на низкотемпературную систему отопления.
Проблема вот в чем, встроенный насос имеет максимальный расход 2 м3, мне же с учетом того, что температурный перепад подачи-обратки будет в пределах 10 градусов и большого количества веток теплых полов нужен будет расход в несколько раз больше.
Вывод из этого делаю такой, что после гидрострелки в отопительный контур будет попадать вода на много холоднее и котел будет работать не на полной мощности/не в оптимальном режиме.
Как решить эту проблему? Ставить насос на котловой контур? Тогда будет дополнительная нагрузка на котловой насос в виду их разной мощности.
Так же остается открытым вопрос по гидрострелке - они обычно рассчитаны на высокие температуры и не очень-то большой проток - взять гидрострелку в 2-3 раза больше по "мощности"?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Конденсационник и гидрострелка
если все правильно посчитано все будет работать !chepen писал(а): Вывод из этого делаю такой, что после гидрострелки в отопительный контур будет попадать вода на много холоднее и котел будет работать не на полной мощности/не в оптимальном режиме.
- тупиковая ветвь !chepen писал(а): Ставить насос на котловой контур? Тогда будет дополнительная нагрузка на котловой насос в виду их разной мощности.
- она рассчитывается по формуле ,что поставите в значениях то и посчитаете , считайте по производительности насосов после Г/Р !chepen писал(а): Так же остается открытым вопрос по гидрострелке - они обычно рассчитаны на высокие температуры и не очень-то большой проток - взять гидрострелку в 2-3 раза больше по "мощности"?
На счет котла просто принимайте то что он может обеспечить кол-м тепловой мощности . Оптимальный температурный график для системы указан на сайте например 50/30 !
- какой температурный график ?chepen писал(а): вообще все рассчитано на низкотемпературную систему отопления
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Конденсационник и гидрострелка
Примерно 35/30, с метра теплого пола съем не больше 40 ватт.plehan писал(а): - она рассчитывается по формуле ,что поставите в значениях то и посчитаете , считайте по производительности насосов после Г/Р !
На счет котла просто принимайте то что он может обеспечить кол-м тепловой мощности . Оптимальный температурный график для системы указан на сайте например 50/30 !
chepen писал(а):
Источник цитаты вообще все рассчитано на низкотемпературную систему отопления
- какой температурный график ?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Конденсационник и гидрострелка
-только ТП ,покрытие ? Или комбинированная ?Почему дельта 5 ?chepen писал(а): Примерно 35/30, с метра теплого пола съем не больше 40 ватт.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Конденсационник и гидрострелка
Не только, будут и радиаторы - увеличенное количество в рядом стоящем хоз. здании, но там температура условно + поддерживаться будет и подача будет такая же.plehan писал(а): только ТП ,покрытие ? Или комбинированная ?Почему дельта 5 ?
Дельту 5 брал условную для снятия этих 40ватт, покрытие частично плитка, частично ламинат.
Даже, если дельта будет до 10 градусов, все равно выходит что-то не то.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Конденсационник и гидрострелка
В котле есть встроенный насос, и если вы не "зажмете" подводы до гидрострелки, то его хватает с лихвой для нормальной работы котла. И если не хотите проблем не вмешивайтесь в котловой контур...
А хотелки дельты в 10С и даже в 5С (!)? Откуда это!? уменьшение дельты при одинаковой мощности в 4 раза (с 20С до 5С) увеличивает потребляемую мощность в 16 раз (Карл!) Что-то вы не то себе придумали...
Или вот
А хотелки дельты в 10С и даже в 5С (!)? Откуда это!? уменьшение дельты при одинаковой мощности в 4 раза (с 20С до 5С) увеличивает потребляемую мощность в 16 раз (Карл!) Что-то вы не то себе придумали...
Или вот
я вообще не понял идеи...chepen писал(а): бойлер от котла на трехходовой, т.к. температура другая/выше.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Конденсационник и гидрострелка
Зажимать не собирался, я по-моему объяснил в чем разница. Если котловой насос прогоняет меньше теплоносителя через гидрострелку, чем общий расход насосов на отопление, то температура подача воды в отопительный контур будет ниже, это известная многим проблема, поэтому и спрашиваю, что делать в таких случаях.BAXI-Ural писал(а): В котле есть встроенный насос, и если вы не "зажмете" подводы до гидрострелки, то его хватает с лихвой для нормальной работы котла. И если не хотите проблем не вмешивайтесь в котловой контур...
А хотелки дельты в 10С и даже в 5С (!)? Откуда это!? уменьшение дельты при одинаковой мощности в 4 раза (с 20С до 5С) увеличивает потребляемую мощность в 16 раз (Карл!) Что-то вы не то себе придумали...
Или вотя вообще не понял идеи...chepen писал(а): бойлер от котла на трехходовой, т.к. температура другая/выше.
Дельта - это не хотелки, в тёплые полы достаточно 35-40 градусов, чтобы снять 40ватт с метра тёплого пола, зачем мне загонять теплоноситель горячее или предлагаете ещё узел подмеса добавить?
По поводу увеличения мощности вообще не понял, что вы хотели донести.
По поводу нагрева БКН думал понятно будет, температура в нем нужна от 55 градусов.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Конденсационник и гидрострелка
Ну не понял и не понял... Делайте как хотите... набивайте шишкиchepen писал(а): вообще не понял, что вы хотели донести.
Существуют стандартные решения: дельта для радиаторов - 20С, дельта для теплого пола 15-20СС, бойлер греется прямым контуром с максимальной температурой, и т.п....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Конденсационник и гидрострелка
- 10 для краевой зоны 5 ! Расход меняется !BAXI-Ural писал(а): дельта для теплого пола 15-20СС
- ну для начала надо считать ! А второе 34.5 грд. подачи -теплоотдача паркетной доски 12 мм 50 с копейками Вт !chepen писал(а): Дельта - это не хотелки, в тёплые полы достаточно 35-40 градусов, чтобы снять 40ватт
нет никакой проблемы -Г/Р для этого и нужен !chepen писал(а): Если котловой насос прогоняет меньше теплоносителя через гидрострелку, чем общий расход насосов на отопление, то температура подача воды в отопительный контур будет ниже, это известная многим проблема, поэтому и спрашиваю, что делать в таких случаях.
- какой темпер. график для них ?chepen писал(а): Не только, будут и радиаторы
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Конденсационник и гидрострелка
Такая дельта для теплого пола у зданий с теплопотерями в среднем 100 ватт/м2BAXI-Ural писал(а): Ну не понял и не понял... Делайте как хотите... набивайте шишки
Существуют стандартные решения: дельта для радиаторов - 20С, дельта для теплого пола 15-20СС, бойлер греется прямым контуром с максимальной температурой, и т.п....
Бойлер греется напряму, я же написал в первом сообщении, что через трехходовой будет, что вам все не так-то?)
Посчитал, ламинат с подложкой, температурный график 40/30, теплосъем 41 ватт, мне хватает - тем более это расчет на -25 за бортом.plehan писал(а): - ну для начала надо считать ! А второе 34.5 грд. подачи -теплоотдача паркетной доски 12 мм 50 с копейками Вт !
Т.е. считаете, если в котловом контуре объем воды будет 2 куба, а в отопительном 6 кубов, то в теплые полы будет уходить температура равная на котле?plehan писал(а): нет никакой проблемы -Г/Р для этого и нужен !
Радиаторы я честно говоря не считал, так, на глаз, т.к. они в общей степени забирают 10% от всего отополения, поэтому не думаю, что они сильно разбавят обратку теплых полов.plehan писал(а): - какой темпер. график для них ?
Есть еще один потребитель, это парник , собственно поэтому такая мощность котла, половина отопления рассчитана на него - отапливаться рассчитывал высоконапорным водяным вентилятором типа волкано(большой мощности, т.к. они в основном на высокотемпературный режим рассчитаны), но честно говоря я не уверен, что мне это вообще будет нужно, поэтому их в расчет я брать не хочу.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Конденсационник и гидрострелка
- чем ? И какая расчетная температура получается на поверхности пола ?chepen писал(а): Посчитал, ламинат с подложкой, температурный график 40/30, теплосъем 41 ватт, мне хватает - тем более это расчет на -25 за бортом
- вы ошибаетесь они возьмут ровно столько сколько пропустит труба и температурный напор радиатора !chepen писал(а): Радиаторы я честно говоря не считал, так, на глаз, т.к. они в общей степени забирают 10% от всего отополения, поэтому не думаю, что они сильно разбавят обратку теплых полов.
- чем его читали - теплопотери ?chepen писал(а): Есть еще один потребитель, это парник
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
- такого нет расчетного значения !chepen писал(а): Такая дельта для теплого пола у зданий с теплопотерями в среднем 100 ватт/м2
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Конденсационник и гидрострелка
Теплым полом, 24 градуса, правда расход через каждый контур меньше литра, если задать литра 2 через каждую ветку, то выйдет график 35/32plehan писал(а): - чем ? И какая расчетная температура получается на поверхности пола ?
А еще количество радиаторов, скорость протока через радиатор - в чем я ошибаюсь?plehan писал(а): - вы ошибаетесь они возьмут ровно столько сколько пропустит труба и температурный напор радиатора !
Давайте не будет его вообще учитывать:)plehan писал(а): - чем его читали - теплопотери ?
Считал так же как и здания, теплопроводность стен+неплотности+солнце+еще куча факторов по мелочи.
Это не расчетное значение, это примерно так и будет с теплыми полами при такой дельте, причем покрытие уже не так сильно играет роль.plehan писал(а): - такого нет расчетного значения !
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Конденсационник и гидрострелка
чем считали?chepen писал(а): Теплым полом
- почему это значение ? У вас есть возможность до 27 грд тем самым сэкономить !chepen писал(а): 24 градуса
в оценке 10% !chepen писал(а): в чем я ошибаюсь?
у вашей теплицы есть стены ?chepen писал(а): теплопроводность стен
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
- что вы имеете ввиду ?chepen писал(а): что они сильно разбавят обратку теплых полов.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Конденсационник и гидрострелка
Есть у меня несколько программ, одна из них валтековская.plehan писал(а): чем считали?
Каким образом?plehan писал(а): - почему это значение ? У вас есть возможность до 27 грд тем самым сэкономить !
Ну, общая система отопления 30 квт, там будет в среднем 1-5квт в зависимости от морозов, примерно 10%plehan писал(а): в оценке 10% !
Однокамерный сотовый поликарбонат, арка.plehan писал(а): у вашей теплицы есть стены ?
Меня интересовал один единственный вопрос - котел работает в режиме дельты 20 градусов и 2кубов в час, у меня дельта до 10 градусов и прокачка скажем 6 кубов в час - будет ли подача равна выдаваемой котлом температуры.....имелось ввиду, что понижая обратку мы выводим котел в нормальный режим и вопрос снимается.plehan писал(а): - что вы имеете ввиду ?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Конденсационник и гидрострелка
- вы же умете считать валтеком поиграйте температурой поверхности и средним значением температуры в шаге не превышая 2 град. меня шаг трубы - сэкономите на трубе !chepen писал(а): Каким образом?
-в реалии думаю будет отличаться !chepen писал(а): будет ли подача равна выдаваемой котлом температуры..
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
И еще вопрос, как увяжете работу ТП и радиаторов ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Конденсационник и гидрострелка
Это да, но на практике экономия не сильно выходит, шаг больше 20 не желателен и при таких теплопотерях шаг не сильно играет роль, кроме комфортного самого пола, да и есть у меня возможность покупать трубы по оптовой цене. В основном приличный затраты дополнительно выходят на сервоприводах, термостатах и т.д., хотя я любитель делать по "простому".plehan писал(а): - вы же умете считать валтеком поиграйте температурой поверхности и средним значением температуры в шаге не превышая 2 град. меня шаг трубы - сэкономите на трубе !
Вот и хотелось бы чтоб не отличалось, но раз не уйти от этого, то ладно, буду так шаманить:)plehan писал(а): -в реалии думаю будет отличаться !
Да никак...отдельная ветка с лучевой разводкой или двух. трубной с термостатом на всю линию.plehan писал(а): И еще вопрос, как увяжете работу ТП и радиаторов ?
Радиаторы-то у меня не в доме, а в хоз. блоке, в доме отопление только теплыми полами.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Конденсационник и гидрострелка
- я не вижу в этом проблемы ! Если правильно посчитаете Ду Г/Р !chepen писал(а): Вот и хотелось бы чтоб не отличалось, но раз не уйти от этого, то ладно, буду так шаманить:)
- неважно, важно не превышать разницу средней температуры ТП и теплопоступления от пола для покрытия расчетных теплопотерь . А вот в ЕС нормах они это вообще не учитывают ,так как используя ТП как основной источник отопления ,пол не всегда будет теплым на ощупь . Все что менее 26 грд ногой воспринимается ,как нейтральное или прохладное ! ЕС нормы для жилых 29 грд. У нас 26 грд.chepen писал(а): шаг больше 20 не желателен
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Конденсационник и гидрострелка
По Г/Р еще не особо подкован, возможно посоветуете?plehan писал(а): - я не вижу в этом проблемы ! Если правильно посчитаете Ду Г/Р !
По теплопотерям все хорошо, брал с запасом, просчитывал уже не один дом, все в итоге сходилось уже после запуска отопления. Да, нормы наши знаю, разница будет лишь заметна на плитке.plehan писал(а): - неважно, важно не превышать разницу средней температуры ТП и теплопоступления от пола для покрытия расчетных теплопотерь . А вот в ЕС нормах они это вообще не учитывают ,так как используя ТП как основной источник отопления ,пол не всегда будет теплым на ощупь . Все что менее 26 грд ногой воспринимается ,как нейтральное или прохладное ! ЕС нормы для жилых 29 грд. У нас 26 грд.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Конденсационник и гидрострелка
- так не читай ! Есть что написать напиши ,а то выглядишь как тролльgrek писал(а): Такого бреда я давно не читал
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Конденсационник и гидрострелка
- так не читай ! Есть что написать напиши ,а то выглядишь как тролль [/quot
Автору нужно сделать всего одно телодвижение: Найти грамотного проектировщика, а не троллить весь форум
И еще уважаемый на будущее есть такая поговорка про не указывайте, что мне делать(читать или нет) и я не укажу вкуда вам пойти))
Конденсационник и гидрострелка
Чем я тролил-то? Грамотный проектировщик это кто - вы, я или как-то студент в фирме, где ты денег заплатишь?grek писал(а):- так не читай ! Есть что написать напиши ,а то выглядишь как тролль [/quot
Автору нужно сделать всего одно телодвижение: Найти грамотного проектировщика, а не троллить весь форум
И еще уважаемый на будущее есть такая поговорка про не указывайте, что мне делать(читать или нет) и я не укажу вкуда вам пойти))
И что проектировать, гидрострелку? Теплопотери я уже десяток раз посчитал, трубы на минимальные гидравлически потери тоже заложил.
Вам сказать есть, что или так, поговорить?
Конденсационник и гидрострелка
Конденсационный котел Бакси дуо тек мп на 60 квтgrek писал(а): Выложите исходные данные, может будет что предложить
Дом - теплопотери 20 квт, температурный график 37/30, ну можно взять 40/30, расход 1,5м3
Хоз. постройка, температура в помещении +5 градусов, 5 квт - не считал по радиаторам, но условно думаю можно взять 40/20, расход 0,9м3
Парник - 25 квт - 40/20, расход примерно 1,5м3
Гвс, неучтенка - 10квт
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Конденсационник и гидрострелка
- ты модератор ?grek писал(а): И еще уважаемый на будущее есть такая поговорка про не указывайте, что мне делать(читать или нет)
- что ты предложишь ,рассчитаешь гидравлику за автора ?grek писал(а): может будет что предложить
- гидравлический расчет заключается в подборе минимального допустимого диаметра труб при принятии оптимального сопротивления ,как правило 100-150 па/м ,конечно можно принять и другие значения ,но от этого будет зависеть выбор насоса !chepen писал(а): трубы на минимальные гидравлически потери тоже заложил.
Что касается Г/Р найдите формулы и считайте контура за гидравлич. разделителем ! Или просто большую трубу ,больше не повредит и никак не повлияет !
А вообще у вас мощность кондика 60 кВт я бы не рисковал и подключил через теплообменник это спасет ваш котел от ошибок при расчетах ! Теплообменник -вам рассчитают в любой контре кто их продает !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Конденсационник и гидрострелка
Как ГР не нашто не повлияет, посмотрите тех документацию на тотже мейбес, потери на гр, В реальности они еще выше, автору гр с его мощьностью и одним котлом в принципе не нужен. Достаточно распределительного коллектора, и насосы альфа 2 на контура. Вариант с теплообменником мне очень нравиться часто реализуем,но в данном случае усложнит систему, и кто это будет обслуживать?)
Конденсационник и гидрострелка
С эти проблем нет, у меня раскиданы коллектора по дому, до них расстояния до 20м, труба идёт 40 ППР, поэтому потерь там нет, от коллекторов 16 труба до 80м.plehan писал(а): гидравлический расчет заключается в подборе минимального допустимого диаметра труб при принятии оптимального сопротивления ,как правило 100-150 па/м ,конечно можно принять и другие значения ,но от этого будет зависеть выбор насоса !
Не проще ли тогда либо действительно взять гидрострелку большего объема, либо вообще поставить теплоаккамулятор литров на 200? Меня просто смутило, что у некоторых производителей на больших гидрострелку указана минимальная мощность котла, к чему это указано так и не понял.plehan писал(а): Что касается Г/Р найдите формулы и считайте контура за гидравлич. разделителем ! Или просто большую трубу ,больше не повредит и никак не повлияет !
А вообще у вас мощность кондика 60 кВт я бы не рисковал и подключил через теплообменник это спасет ваш котел от ошибок при расчетах ! Теплообменник -вам рассчитают в любой контре кто их продает !
Про коллекторы я думал, температура точно пойдет как из котла, единственное смущает то, что насосы уже будут друг на друга завязаны.grek писал(а): Как ГР не нашто не повлияет, посмотрите тех документацию на тотже мейбес, потери на гр, В реальности они еще выше, автору гр с его мощьностью и одним котлом в принципе не нужен. Достаточно распределительного коллектора, и насосы альфа 2 на контура. Вариант с теплообменником мне очень нравиться часто реализуем,но в данном случае усложнит систему, и кто это будет обслуживать?)
Насосы да, частотники планировал, т.к. расход будет постоянно меняться.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Конденсационник и гидрострелка
- я бы проверил скорость теплоносителя !Посмотрел удовлетворяет !chepen писал(а): труба идёт 40 ППР
- можно ссылку на производителя или принципиальную схему любого Европейского котла где применяется последовательная схема установки насосов - где вы это вообще берете ! . Да и кондик долго не проживет !grek писал(а): Достаточно распределительного коллектора, и насосы альфа 2 на контура
вы путаете с центральным СО где теплоноситель говно ! Какое обслуживание в закрытой системе- раз в 5 лет разобрать и проверить состояние пластин ,тем более со стороны котла с минимальным объемом теплоносителя нечему забиваться ? . Все что выше 100 кВт теплообменник обязателен . Лучше через него чем ,как уже здесь описывали ситуацию прогорел теплообменник кондика ,а причина именно в системе !grek писал(а): и кто это будет обслуживать?)
Есть теплообменники на объекте работают уже с 11 года на вентиляцию проблем нет !
-так в Г/Р принимается скорость теплоносителя 0.1- 0.2 м/с, о каких потерях идет речь . Она изначально и делается для гидравлического разделения -резко снизить скорость ! Как это влияет на насосы за Г/Р ?grek писал(а): потери на гр
То что делает мейбес или другой производитель -это строго заводское производство испытанное на стендах и работают строго в обозначенных диапазонах (хар-ки)!
- ваш расчет не верен - для Т 40 и 20кВт при дельте 10 грд. расход теплого пола 1.7м3/ч, то же но для дельты 20 если бы было радиаторное -расход 0.83 м3/чchepen писал(а): Дом - теплопотери 20 квт, температурный график 37/30, ну можно взять 40/30, расход 1,5м3
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
- я все же смотрю на теплообменник !chepen писал(а): Не проще ли тогда либо действительно взять гидрострелку большего объема,
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Конденсационник и гидрострелка
Я точно не считал, написал примерно, разница в 0,2м3 ни на что не влияет с учётом того, что насосы обычно качают на много больше.plehan писал(а): ваш расчет не верен - для Т 40 и 20кВт при дельте 10 грд. расход теплого пола 1.7м3/ч, то же но для дельты 20 если бы было радиаторное -расход 0.83 м3/ч
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Конденсационник и гидрострелка
- еще как влияет - если будут клапана можете получить кавитацию и турбулентный поток жидкости, а это уже потеря напора ! И в надобности большего типа размера насоса нет -это цена, как минимум !chepen писал(а): написал примерно, разница в 0,2м3 ни на что не влияет с учётом того, что насосы обычно качают на много больше.
А с таким подходом для кондика ему каюк !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 13 гостей