Диаметр дымохода

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.
Ответить

Автор темы
junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Диаметр дымохода

Сообщение junkies »

Здравствуйте

Был куплен котел baxi slim 1.300 и стоял он в упаковке и ждал ремонта в котельной. заранее был куплен 150 дымоход и заказан адаптер котла 140-150

в документации указан диаметр дымохода котла 140, но по факту он 140 внутри, а наружный диаметр 143 мм и адаптер на него просто не налазит. или дымоход должен на котел не сверху надеваться, а вставляться внутрь?
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Диаметр дымохода

Сообщение plehan »

junkies писал(а): а вставляться внутрь?
- на ,а не внутрь ! Отнесите деталь к вентиляционщикам они на станке прокатают до нужного диаметра !Если не ошибаюсь сначала идет стабилизатор тяги, а потом дымоход !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2

Автор темы
junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Диаметр дымохода

Сообщение junkies »

на 1.300 нет стабилизатора тяги
#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Диаметр дымохода

Сообщение plehan »

Тогда к вентиляционщикам !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Диаметр дымохода

Сообщение RADAR »

junkies писал(а): на 1.300 нет стабилизатора тяги
там единая конструкция с дымосборником.. и если не ошибаюсь, то есть там упоры для вставки трубы во внутрь..но утверждать не буду.. :)
#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Диаметр дымохода

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): для вставки трубы во внутрь
- каким образом обеспечивается герметизация такого соединения ? В комплекте с котлом нет ничего ? По логике так не должно быть !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Диаметр дымохода

Сообщение BAXI-Ural »

plehan писал(а): каким образом обеспечивается герметизация такого соединения ?
Какая герметизация? Тягостабилизатор, на который ставится труба, вообще открыт снизу.
Дымоходы собираются "по конденсату"а сам дымоход (нормально сделанный) стоит "под тягой".
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Диаметр дымохода

Сообщение plehan »

BAXI-Ural писал(а): Какая герметизация?
- я имею ввиду собирая наоборот в трубу ,при неплотности- отработанные газы не будут попадать в помещение ? Конкретно у котла ,я не про дымоход в шахте или сэндвич дымоход !

Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
BAXI-Ural писал(а): на который ставится труба, вообще открыт снизу.
- там разряжение !

Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Тягостабилизатор,
- вот он монтируется на котел путем установки в трубу или на трубу дымоотвода на котле ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Диаметр дымохода

Сообщение RADAR »

plehan писал(а): я имею ввиду собирая наоборот в трубу ,при неплотности- отработанные газы не будут попадать в помещение ?
будут, но только в первую секунду розжига горелки, также часть газов выйдет через сам стабилизатор пока тяга не стабилизируется..а если проблемы с тягой будут и дальше, то эти газы будут преспокойно выходить везде, в том числе и через эту легкую неплотность..а в основном через стабилизатор, в котором стоит датчик тяги..поэтому и страшного ничего в таком соединении не будет..мое мнение..
#9

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Диаметр дымохода

Сообщение plehan »

Если установлен сигнализатор проблемы будут !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#10

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Диаметр дымохода

Сообщение RADAR »

Не думаю..проверить практикой..
#11

Автор темы
junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Диаметр дымохода

Сообщение junkies »

там есть упоры, чтобы вставить не на трубу, а в нее
вот и спрашиваю, как правильно. эти упоры кстати заужают диаметр дымохода ~ до 130
в инструкции нет схемы, как правильно подключать дымоход

вот фото
Изображение
Последний раз редактировалось junkies 23 сен 2017, 18:18, всего редактировалось 3 раза.
#12

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Диаметр дымохода

Сообщение plehan »

Заужение дымохода не допускается ! В инструкции написано для этого котла диаметр 140 - вот такой внутренний проход должен быть у дымохода (монтируемого) !
Пусть представители ответят - любые котлы с атмосферной горелкой всегда подключались с условием дымоотвод на трубу ,а не внутрь ! ВПГ тоже по такой схеме !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#13

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Диаметр дымохода

Сообщение Игорь-2 »

Значтак, щас расскажу. 8-) :) У меня 49-й, там есть стабилизатор в комплекте. Так вот стабилизатор вставляется в выход котла внутрь. По логике неправильно, но это все заводское, значит так почему-то задумано производителем. Самое интересное, что подобрать трубу, которая бы наделась сверху НА стабилизатор я тоже не смог - стандартные трубы тоже заходят сверху внутрь него.. Вот такая хня... Дальше трубу уже собрал как положено. Все стыки, в том числе и "неправильные" со стабилизатором, я заклеил алюминиевым скотчем - и герметично, и труба как единое целое стала - зафиксирована хорошо. В 30-м, думаю, ситуация аналогичная, только стабилизатора нет, поэтому вставляйте трубу внутрь и герметизируйте...
#14

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Диаметр дымохода

Сообщение plehan »

Игорь-2 писал(а): поэтому вставляйте трубу внутрь
- все равно к вентеляционщикам такого типа размера не будет в продаже !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#15

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Диаметр дымохода

Сообщение RADAR »

Игорь-2 писал(а): Так вот стабилизатор вставляется в выход котла внутрь. По логике неправильно,
почему же не правильно - по конденсату правильно.. :) но этот участок делается так, чтобы конденсата не было..
#16
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Диаметр дымохода

Сообщение BAXI-Ural »

Еще раз! Правильно сделанный дымоход находится на всем своем протяжении под разряжением, следовательно если существуют неплотности, то через них не дым просачивается, а воздух подсасывается...
Поэтому дымоходы собираются "по конденсату" (и атмосферным осадкам), чтоб не подтекало, раструбом вверх... :write:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#17

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Диаметр дымохода

Сообщение plehan »

BAXI-Ural писал(а): Еще раз! Правильно сделанный дымоход находится на всем своем протяжении под разряжением, следовательно если существуют неплотности, то через них не дым просачивается, а воздух подсасывается..
- ОК с дымоходом разобрались ,вопросов нет !
А как правильно собирается дымоотвод - в котором конденсата для слим не может быть !
Поясню что такое дымоотвод-
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
Согласно определению -3.5 дымоотвод: Канал для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымового канала или наружу через стену здания.

Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
RADAR писал(а): но этот участок делается так, чтобы конденсата не было..
- если там конденсат то котлу каюк ! Конденсат собирается в дымоходе нижней части , а не вдымоотводе - конкретно у слим !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#18
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10307
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1303 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Диаметр дымохода

Сообщение Bahus »

Ярослав, впрягся - тащи. А я за попкорном. :) Кроме того самому интересно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#19

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Диаметр дымохода

Сообщение Игорь-2 »

BAXI-Ural писал(а): Правильно сделанный дымоход находится на всем своем протяжении под разряжением, следовательно если существуют неплотности, то через них не дым просачивается, а воздух подсасывается...
Полностью согласен, НО, из-за этих "подсосов" в трубе на самом котле тяга может и подупасть.. Так что лучше все же загерметизировать стыки, чтобы "сосало со всей силы" там, где надо.. :)
#20

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Диаметр дымохода

Сообщение RADAR »

plehan писал(а): - если там конденсат то котлу каюк ! Конденсат собирается в дымоходе нижней части , а не вдымоотводе - конкретно у слим !
смотря какие руки.. :)

Отправлено спустя 2 минуты :
Игорь-2 писал(а): Так что лучше все же загерметизировать стыки, чтобы "сосало со всей силы" там, где надо..
здесь ваще никто не спорит..лишним не будет.. :) особенно если такая проблема таки существует на конкретном объекте..
#21

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Диаметр дымохода

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): смотря какие руки
- ну да, сам мотаюсь по городу и замечаю коаксильные трубы с уклоном к котлу - может модно :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10307
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1303 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Диаметр дымохода

Сообщение Bahus »

Таки у вас конденсатников валом должно быть в городе. А там именно так. :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#23

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Диаметр дымохода

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Таки у вас конденсатников валом должно быть в городе.
- а нет ! Это работа народных умельцев :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#24
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10307
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1303 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Диаметр дымохода

Сообщение Bahus »

Ну бывает и так. У нас же как по СНИПам - дымоход в зенит должен смотреть. Вот и стараются.
Что сказать - дополнительная работа сервисникам и дополнительный траты владельцам....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#25

Автор темы
junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Диаметр дымохода

Сообщение junkies »

хотелось бы более точный ответ, как правильно подключить дымоход к baxi slim, внутрь или наружу?
#26

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Диаметр дымохода

Сообщение plehan »

junkies писал(а): как правильно подключить дымоход
- дымоотвод !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#27

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Диаметр дымохода

Сообщение plehan »

Хочу уточнить один момент ,имеем два котла экофо атмосферники ,необходимо заказать дымоотводы . У котла внутри раструба есть центрирующие ушки . Вопрос в инструкции -для 24 кВт диаметр дымоотвода 120 мм ,такой диаметр только поставить сверху . Насколько критично будет если будут заказаны дымоотводы ,которые будут установлены во внутрь раструба на котле и реальный диаметр дымоотвода будет на несколько мм меньше от требуемых 120 мм ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#28

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Диаметр дымохода

Сообщение plehan »

Сегодня все нормально перемерили ,купили дымоотводы Ду 120 ,все нормально встает во внутрь оголовка раструба котла на упоры . :) При замерах изначально чуть с рукожопили !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#29
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Запах антифриза из коаксиального дымохода
    Vyacheslav » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5 Ответы
    1085 Просмотры
    Последнее сообщение Vyacheslav
  • Обледенение в трубе коаксиального дымохода. Альтернативное решение проблемы.
    Exalin » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    1434 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Вариант конструкции дымохода
    Павел134 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5 Ответы
    1062 Просмотры
    Последнее сообщение Павел134
  • Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода
    Losyalnik » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3 Ответы
    103 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей