Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Артур74
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 16:49
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 49

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение Артур74 »

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Имею котёл Baxi Main 24Fi, использую только на отопление, вентиля на обогрев воды для кранов закрыл. На гор. воду использую другой - накопительный Аристон.
Котел Baxi работал нормально, но где то в середине весны временами стало падать давление в системе. Оказалось, что проблема в расширительном баке, когда я нажимал на ниппель - вытекала вода, ну видать резинка порвалась. Продолжал использовать до конца отопительного сезона, периодически поднимая давление. На лето выключил, параллельно заказав новый бачок. Пару дней назад демонтировал старый бачок и установил новый и заодно поменял воду в системе, ну где можно было т.к. лет 5 воду вообще не менял, только добавлял. Дом два этажа, 8 батарей - из них 6 снял и вылил воду дополнительно прополоскав. После поднял давление, спустил воздух с батарей и запустил.
Котёл заработал, давление стабильно, но батареи греются не все. Только 3 из 8 прогреваются, остальные нет. Котёл по индикациям нагревает до нужной температуры и выключается, но как то быстро это происходит. Мои личные предположения: где то воздух остался, но я везде проверил - везде выходит струйка воды. Думал, что проблема с баком, проверил давление воздуха - ну в пределах 0.9 бар. Не знаю, что ещё смотреть, где проверять. Подскажите советом пожалуйста.
И ещё, при выключении издаёт не характерный сильный шум, раньше такого вроде не было.
#1

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение bullet0823 »

Насос котловой развоздушивали, автовоздушник открыт?
Последний раз редактировалось bullet0823 20 окт 2017, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
#2

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение RADAR »

Артур74 писал(а): и заодно поменял воду в системе, ну где можно было т.к. лет 5 воду вообще не менял, только добавлял.
ну и зря..а остальное - нигде ничего не изменилось - воздух скорее всего где то..
#3

Автор темы
Артур74
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 16:49
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 49

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение Артур74 »

Эврика.
Почистил маленький фильтр, тот, что на входящую трубы.

Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
RADAR писал(а): ну и зря.
А что зря, я не понял, извините..

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Зря воду менял, или зря везде не поменял?
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение Starik »

Артур74 писал(а): И ещё, при выключении издаёт не характерный сильный шум, раньше такого вроде не было.
Угробишь теплообменник, а виноваты будут производители? :D
Воздух в системе отопления, со временем, выгонишь, а вот заполнить водой ГВС-ную полость теплообменника - надо немедленно!
вентиля на обогрев воды для кранов закрыл
Дай ему воды глоток! :)
#5

Автор темы
Артур74
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 16:49
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 49

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение Артур74 »

Starik писал(а): Угробишь теплообменник, а виноваты будут производители?
Воздух в системе отопления, со временем, выгонишь, а вот заполнить водой ГВС-ную полость теплообменника - надо немедленно!
Раз так - выключил котёл совсем пока. Завтра попробую залить воды.

Получается, если я буду в будущем сбрасывать давление в системе, после каждого сбрасывания нужно будет добавлять воду в ГВС-ную полость теплообменника?!
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение BAXI-Ural »

Да пусть контур ГВС будет сухой...
А вместе со свежей водой в котёл поступают соли жёсткости... Гробите теплообменник..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7

Автор темы
Артур74
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 16:49
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 49

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение Артур74 »

BAXI-Ural писал(а): Да пусть контур ГВС будет сухой..
кому верить))
получается, не нужно воду заливать в ГВС-ную полость теплообменника.
Так как я не открываю гор. воду в кране к примеру на кухне, то и котёл не должен прогревать ГВС-ную полость теплообменника.. Разве не так?!
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение RADAR »

Артур74 писал(а): А что зря, я не понял, извините..
заменил воду..
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10275
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение Bahus »

Достаточно уравнять давление контура ГВС с отопительным. Вентилем подпитки, например.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

Автор темы
Артур74
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 16:49
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 49

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение Артур74 »

Bahus писал(а): Вентилем подпитки, например.
А где он находится?
Извините, я не очень разбираюсь.

Отправлено спустя 44 минуты 13 секунд:
Или это и есть тот вентиль, что снизу справа чёрный,тем чем давление поднимаем.
#11

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение bullet0823 »

он
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10275
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение Bahus »

Если горячей водой не пользуетесь - под котлом закрыть краны подачи хвс и выход гвс. И открыть на постоянку вентиль подпитки. Тогда у вас водяной контур котла будет под отопительной водой. Только не забыть об этом, когда подпитка или гвс понадобятся :-)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Автор темы
Артур74
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 16:49
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 49

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение Артур74 »

Bahus писал(а): Если горячей водой не пользуетесь - под котлом закрыть краны подачи хвс и выход гвс. И открыть на постоянку вентиль подпитки. Тогда у вас водяной контур котла будет под отопительной водой. Только не забыть об этом, когда подпитка или гвс понадобятся
Каждый Ваш ответ очень полезен, но добавляет дополнительные вопросы для меня )).
Насчёт гвс, я думаю - надеюсь он больше не понадобится, т.к. для этих целей есть накопительный Аристон на 100 литров. Краны под котлом закрыты, так как там и труб то нет.
А вот по поводу
Bahus писал(а): И открыть на постоянку вентиль подпитки.
немного не понятно, если бы было
Bahus писал(а): И закрыть на постоянку вентиль подпитки.
тогда понятно.

Если вентиль подпитки будет постоянно открыт то давление будет всё время меняться, так как в нашей городской сети диапазон от 0.9 до 1.5, а иногда вообще подачу по ночам отключают.
#14

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение bullet0823 »

Если труб снизу нет, как с городской сети вода попадет в котел?
#15

Автор темы
Артур74
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 16:49
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 49

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение Артур74 »

bullet0823 писал(а): Если труб снизу нет, как с городской сети вода попадет в котел?
Вот и я об этом.
Здесь писали, чтобы я ему (ГВС) дал глоток воды, вот и уточняю действительно нужно это делать. Если конкретное ДА то еду на базар, покупаю соответствующие американки и что там ещё надо, трубу навариваю поднимая повыше, подключаю на вход к хол. воде, заливаю воду и закрываю оба вентиля.

Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
bullet0823 писал(а): Если труб снизу нет, как с городской сети вода попадет в котел?
Кажесь в предыдущем комменте я не на тот вопрос ответил.
Вода с гор.сети попадает в систему через отплениею Я просто врезал в отопление трубу с гор.сети и дополнительный кран поставил.
#16

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение bullet0823 »

вентиль подпитки, который в котле снизу, а не ваш дополнительный. если все и так работало, не заморачивайтесь)
#17

Автор темы
Артур74
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 16:49
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 49

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение Артур74 »

bullet0823 писал(а): у, а не ваш дополнительный. если все и так работало, не заморачивайтесь)
bullet0823 писал(а): вентиль подпитки, который в котле снизу, а не ваш дополнительный. если все и так работало, не заморачивайтесь)
Я когда ваш первый ответ про этот вентиль прочитал, открыл его до конца, давление в системе на 0.2-0.3 упало. Предполагаю, что заполнилась полость в теплообменнике, предназначенная для ГВС.
А может я ошибаюсь, я же ни шарю в котлах нифига))
#18

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение bullet0823 »

Предполагаю, что заполнилась полость в теплообменнике, предназначенная для ГВС.
Верно
#19

Автор темы
Артур74
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 16:49
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 49

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Сообщение Артур74 »

bullet0823 писал(а): Верно
На этом думаю тема закончена.
Всем спасибо уважаемые форумчане!!!
#20
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
    4 Ответы
    575 Просмотры
    Последнее сообщение shmel79
  • Baxi Main 24fi // проблема с горячей водой
    Davit » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    266 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
    FilimonArz » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    941 Просмотры
    Последнее сообщение FilimonArz
  • Main 5 24F Работает не так как раньше
    demn » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    896 Просмотры
    Последнее сообщение demn
  • Не работает отопление Baxi Ecofour24
    2 Ответы
    1568 Просмотры
    Последнее сообщение snowred95

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 5 гостей