Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
fred41
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 00:35
Благодарил (а): 3 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение fred41 »

Есть Luna 3 Comfort 1.240 i и БКН Baxi premium plus 150 .
Прошу пояснить:
1. Ни где не нашел схему подключения термометра KHG 71406191* к БКН. Не общее описание, а именно - надо открутить там то там то, засунуть туда то туда то. Открыл боковой бокс БКН - увидел клеммные колодки, панельку с винтом режимов и красной кнопкой))), а так же большую заглушку с уходящими сквозь нее двумя черными проводами. Подозреваю, что термометр надо пропустить через эту заглушку. Как ее снять? по резьбе или иначе? Что делать с тем что уже в ней находится?

2. Факультативно: региональный дилер толком по телефону ни чего пояснить не смог (приехать не могут, так как много пусков), кроме того узнав номинал комплекта выразил сомнение, что котел в 24 кВт сможет прогреть БКН 30 кВт до температуры антибактериального режима. Начал нахваливать котлы со встроенным бойлером, мол 80 литров за глаза, как будто я на этапе выбора. Зародил сомнение, я глянул ТТХ БКН 150л., там мощность змеевика 16,9 кВт. Может я чего не понимаю?

Но первый вопрос важнее.
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение BAXI-Ural »

fred41 писал(а): уходящими сквозь нее двумя черными проводами.
Это не провода, а импульсные трубки, на концах термобаллоны, тяните за них вытаскивайте термобаллоны (дальше можете их открутить вместе с клемниками и положить на полочку), а датчик туда, вместо термобаллонов....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
fred41
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 00:35
Благодарил (а): 3 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение fred41 »

BAXI-Ural писал(а):
fred41 писал(а): уходящими сквозь нее двумя черными проводами.
Это не провода, а импульсные трубки, на концах термобаллоны, тяните за них вытаскивайте термобаллоны (дальше можете их открутить вместе с клемниками и положить на полочку), а датчик туда, вместо термобаллонов....
Спасибо. То есть саму заглушку снимать не надо? И еще посоветовали нанести на термометр термопроводящий состав. Что за состав? Нужен ли?
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение BAXI-Ural »

fred41 писал(а): И еще посоветовали нанести на термометр термопроводящий состав. Что за состав? Нужен ли?
Обычно этим никто не заморачивается... а если засохнет, то потом датчик хрен выдерешь...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

Автор темы
fred41
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 00:35
Благодарил (а): 3 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение fred41 »

Еще вопрос: если длинны комплектных проводов термодатчика не хватит, можно ли нарастить? Через клеммник или через пайку?
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение BAXI-Ural »

Можно...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение Bahus »

Заглушка скорее всего дл электроТЭНа, если я правильно по описанию понял.
По артикулу не "термометр", а датчик температуры. Не пугайте людей. Хотя согласен, смысл работы тот же :-)
Остальное вам рассказали уже.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

Автор темы
fred41
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 00:35
Благодарил (а): 3 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение fred41 »

Сегодня подали газ и запустили систему. В связи с этим два вопроса:
1. По схеме подключения термодатчика от БКН к клеммному ряду котла уперся в непонятку - по схеме и инструкции сажается на клеммы 5-6, но дальше на обратных клеммах пусто. Ни перемычек, ни указаний каких. Как термодатчик будет управлять мотором трехходового клапана для меня загадка. Поясните плиз. Ощущение что что то не так.
2. За 4 часа система прогрелась еле, еле. Жилая площадь 168 м2. Протяженность системы ТП около 1000м, батареи - около 120 м. На гидрострелке (напор, до котла 1 м) температура 34 градуса. Насосы на каждом луче работают по среднему и один на максимуме. Котел 24 кВт. ГВС не включал. Первый дом. Это нормально?
#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение plehan »

fred41 писал(а): За 4 часа система прогрелась еле, еле
- ТП выйдет в режим в течении 24 часов ! А что с радиаторным контуром прогрев равномерный ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение Bahus »

fred41 писал(а): по схеме и инструкции сажается на клеммы 5-6, но дальше на обратных клеммах пусто. Ни перемычек, ни указаний каких. Как термодатчик будет управлять мотором трехходового клапана для меня загадка. Поясните плиз. Ощущение что что то не так.
а F03 поменяли? Мож он у вас и не в курсе про бойлер?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

Автор темы
fred41
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 00:35
Благодарил (а): 3 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение fred41 »

plehan писал(а):
fred41 писал(а): За 4 часа система прогрелась еле, еле
- ТП выйдет в режим в течении 24 часов ! А что с радиаторным контуром прогрев равномерный ?
Да, прогрев равномерный, но смущает низкая температура носителя сразу после котла, батареи еле теплые.

Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Bahus писал(а):
fred41 писал(а): по схеме и инструкции сажается на клеммы 5-6, но дальше на обратных клеммах пусто. Ни перемычек, ни указаний каких. Как термодатчик будет управлять мотором трехходового клапана для меня загадка. Поясните плиз. Ощущение что что то не так.
а F03 поменяли? Мож он у вас и не в курсе про бойлер?
Дело не в F03, я в курсе что надо проставить 5. Дело в том что не понятно что происходит с сигналом от термодатчика, так как он приходит на пустые клеммы 5-6 колодки М2. А что дальше?
Последний раз редактировалось fred41 25 окт 2017, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
#11

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение plehan »

fred41 писал(а): но смущает низкая температура носителя сразу после котла
- фильтр почистите !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#12

Автор темы
fred41
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 00:35
Благодарил (а): 3 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение fred41 »

plehan писал(а):
fred41 писал(а): но смущает низкая температура носителя сразу после котла
- фильтр почистите !
Фильтр чего?
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение Bahus »

ГВС отдельно, отопление отдельно. Почему вы считаете что одно с другим связано?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение plehan »

fred41 писал(а): Фильтр чего?
- системы отопления ,который перед котлом .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#15

Автор темы
fred41
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 00:35
Благодарил (а): 3 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение fred41 »

Bahus писал(а): ГВС отдельно, отопление отдельно. Почему вы считаете что одно с другим связано?
Да я не считаю, даже уверен, что не связано))). Я ГВС еще не вводил, поэтому и вопрос перед тем как в F03 проставить 5 - как увязан сигнал от термодатчика в БКН с трехходовым клапаном, если концы от термодатчика виснут в "воздухе".
"(для моделей 1.240 i - 1.240 Fi - 1.310 Fi)
"Внимание: Датчик приоритета контура ГВС и мотор трехходового клапана не входят в комплект поставки котла и заказываются
отдельно.
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКА БОЙЛЕРА
К данным котлам может быть присоединен накопительный бойлер для горячей воды. Подсоедините трубы к котлу как показано
на рис. 17. Подключите датчик температуры (NTC) приоритета ГВС к контактам 5-6 клеммной колодки М2. Установите датчик
в колбу внутри бойлера. Установите температуру бытовой горячей воды (35…65°С) с помощью кнопок +/- ."
А приходя на клеммы 5-6 дальше пустота.
"
plehan писал(а):
fred41 писал(а): Фильтр чего?
- системы отопления ,который перед котлом .
Понял. Но если фильтр забит, получается расход через котел маленький? Так наоборот должно перегреваться? Или я не прав?
#16

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение plehan »

fred41 писал(а): Так наоборот должно перегреваться?
- в котле и отрубается по защите ! Появляется большая разница на подаче и обратке по температуре ! Возможно и другая причина !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#17

Автор темы
fred41
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 00:35
Благодарил (а): 3 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение fred41 »

plehan писал(а):
fred41 писал(а): Так наоборот должно перегреваться?
- в котле и отрубается по защите ! Появляется большая разница на подаче и обратке по температуре ! Возможно и другая причина !
Ну вот сколько я наблюдал, котел работает на одной мощности (передняя панель снята). В том то и дело, что на подаче температура то же низкая... А какая другая?
#18

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение plehan »

А сколько выставлено и по факту ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#19
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение Bahus »

fred41 писал(а): если концы от термодатчика виснут в "воздухе"
Не дожны они на воздух садиться. На плату их. Смотрите двухконтурник, датчик ГВС туда и садить.

Отправлено спустя 42 секунды:
plehan писал(а): А сколько выставлено и по факту ?
Оффтоп:
Денис, у тебя редкий дар уходить от темы :D
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#20

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Денис, у тебя редкий дар уходить от темы
- я не даю советы, как ремонтировать котлы из принципа ,даже если бы знал .Другая проблема- подразумевает обращение в сервис .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#21

Автор темы
fred41
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 00:35
Благодарил (а): 3 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение fred41 »

plehan писал(а): А сколько выставлено и по факту ?
По факту выставлена температура помещения 21 градус на выносном пульте. Пульт сейчас висит в бойлерной. В помещении было 9 градусов до пуска. Было 14 когда уезжал 4 часа спустя.
Bahus писал(а): [quote="[url=memberlist.php?mode=viewprofile&u=8210]Не дожны они на воздух садиться. На плату их. Смотрите двухконтурник, датчик ГВС туда и садить.

На плате колодка М2. На колодке пустые клеммы 5-6 куда предписано посадить концы термостата. Пустые от слова совсем - с двух сторон. Вот и выходит что с одной стороны сажаем концы термодатчика, а с другой пусто.
У меня то одноконтурник 1.240 i. По инструкции для него на клеммы 5-6 колодки М2.
Последний раз редактировалось fred41 25 окт 2017, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
#22

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение plehan »

Я о теплоносителе Т ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#23

Автор темы
fred41
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 00:35
Благодарил (а): 3 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение fred41 »

plehan писал(а): Я о теплоносителе Т ?
когда уезжал было на выходе 34 градуса. На пульте не выставлял отдельно... Выставлено значение темпы по помещению 21 градус. Исхожу из того что котел должен как можно быстрее догнаться до этой температуры (т.е. работать на макс. мощности до достижения заданного значения в помещении). Не прав? не пинайте, все делаю впервые.
#24

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение plehan »

fred41 писал(а): когда уезжал было на выходе 34 градуса
- нет ,клапан сам модулирует горелку и выдерживает режим ИМХО . Надо было поставить 70 и погонять сутки !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#25
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение Bahus »

fred41 писал(а): Пустые от слова совсем - с двух сторон. Вот и выходит что с одной стороны сажаем концы термодатчика, а с другой пусто.
У меня то одноконтурник 1.240 i. По инструкции для него на клеммы 5-6 колодки М2.
Знаяить вам забыли их посадить. Надо подключить по схеме. И всё будет чики-брики.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#26

Автор темы
fred41
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 00:35
Благодарил (а): 3 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение fred41 »

Блин...
plehan писал(а):
fred41 писал(а): когда уезжал было на выходе 34 градуса
- нет ,клапан сам модулирует горелку и выдерживает режим ИМХО . Надо было поставить 70 и погонять сутки !
Блин.. Кто подключал, посоветовал 25... А что, есть возможность выставить температуру помещения 70 градусов?
#27

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение plehan »

Я о теплоносителе !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#28
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение Bahus »

fred41 писал(а): 70 градусов?
70 теплоноситель.
25 помещение.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#29

Автор темы
fred41
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 00:35
Благодарил (а): 3 раза

Подключение термометра к Baxi premium plus 150

Сообщение fred41 »

Bahus писал(а):
fred41 писал(а): Пустые от слова совсем - с двух сторон. Вот и выходит что с одной стороны сажаем концы термодатчика, а с другой пусто.
У меня то одноконтурник 1.240 i. По инструкции для него на клеммы 5-6 колодки М2.
Знаяить вам забыли их посадить. Надо подключить по схеме. И всё будет чики-брики.
По схеме то же пустота с другой стороны - рис. 17, 18, 18.1 инструкции. Потому и не пойму что делать.

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Bahus писал(а):
fred41 писал(а): 70 градусов?
70 теплоноситель.
25 помещение.
Понятно. Буду завтра смотреть как выставить значение теплоносителя. Спасибо. Надеюсь с котлом и домом все будет нормально за ночь...
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Eco Life 1.24 +thermex nixen 150 - ошибка Е27
    KUR33 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    583 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Тэн для бойлера Baxi PREMIER plus 2.7 кВт (95606963)
    18 Ответы
    2595 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Ampera Plus 12 (E8403212) ошибки контролера
    azon.st » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    5 Ответы
    511 Просмотры
    Последнее сообщение azon.st
  • Предупреждение A10 на котле Baxi Ampera plus 9 кВт
    Dock71 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    327 Просмотры
    Последнее сообщение Dock71
  • Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/
    AmperaPlus9User » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    490 Просмотры
    Последнее сообщение AmperaPlus9User

Вернуться в «Устройство системы ГВС»