Eco Home 24F
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 38
Eco Home 24F
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой диапазон модуляции газового клапана на котле Baxi Eco Home 24F ???
Наблюдаю за параметром A7 и он не меняет его почти совсем(максимум был сдвиг в низ на 2-3 пункта).
Наблюдаю за параметром A7 и он не меняет его почти совсем(максимум был сдвиг в низ на 2-3 пункта).
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Eco Home 24F
а оно Вам зачем? разве котёл не поддерживает заданную Вами температуру?
диапазон от 30 до 100% мощности котла, то есть от 9 до 24 квт.
диапазон от 30 до 100% мощности котла, то есть от 9 до 24 квт.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 38
Eco Home 24F
Я где то здесь на форуме читал, что допустим выставил 60 градусов, горелка включается и догоняет эту температуру до 60, а потом до 65 горелка работает на минимуме или модулирует сама чтобы пытаться поддерживать температуру. Или алгоритм работы какой то другой?BAXI - Volga писал(а): а оно Вам зачем? разве котёл не поддерживает заданную Вами температуру?
диапазон от 30 до 100% мощности котла, то есть от 9 до 24 квт.
Отправлено спустя 57 минут 32 секунды:
Котел температуру не поддерживает. Все время тактует. Стоит комнатный термостат. Он немного спасает.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Eco Home 24F
Если котёл тактует, то это означает что теплопотери меньше чем минимальная мощность котла
сделайте параметр F8=00
сделайте параметр F8=00
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 38
Eco Home 24F
Спасибо за совет! Я так уже делал. И по наблюдениям видно(по мне так странно это) потребление газа при 0 в F8 возрастает.BAXI - Volga писал(а): Если котёл тактует, то это означает что теплопотери меньше чем минимальная мощность котла
сделайте параметр F8=00
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Eco Home 24F
У вас квартира ,забудьте о модуляции . Термостат!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Eco Home 24F
Возьми ещё F11 увеличь, что бы котел реже включался, ещё и газ экономить будешь.Тимур писал(а): Котел температуру не поддерживает. Все время тактует. Стоит комнатный термостат. Он немного спасает.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей