Настройки котла Baxi Slim 1.300
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 янв 2018, 10:03
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 iN
- Благодарил (а): 2 раза
Настройки котла Baxi Slim 1.300
Дом два этажа общей площадью 130 м2 + теплый цоколь 65 м2.
Установлен котел Baxi Slim 1.300: радиаторы 12 шт на жилых этажах + ТП около 50м2.
Режим работы котла: 3 мин + 3 мин пауза = итого 10 циклов включений/выключений за час . Во включенном состоянии примерно минуты 2-2.5 молотит на полную мощность.
Комнатного термостата пока нет (в планах поставить по завершении отоп.сезона).
Вопрос: можно ли настройками на котле отрегулировать и уменьшить тактование, переведя котел на более плавный режим работы?
Установлен котел Baxi Slim 1.300: радиаторы 12 шт на жилых этажах + ТП около 50м2.
Режим работы котла: 3 мин + 3 мин пауза = итого 10 циклов включений/выключений за час . Во включенном состоянии примерно минуты 2-2.5 молотит на полную мощность.
Комнатного термостата пока нет (в планах поставить по завершении отоп.сезона).
Вопрос: можно ли настройками на котле отрегулировать и уменьшить тактование, переведя котел на более плавный режим работы?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Настройки котла Baxi Slim 1.300
Почему выбрали котёл 30 Квт? Есть бойлер на горячую воду?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 янв 2018, 10:03
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 iN
- Благодарил (а): 2 раза
Настройки котла Baxi Slim 1.300
Установлен бойлер Baxi на 200л.
Инженеры при проектировании рекомендовали Baxi Slim 1.400, мы решили уменьшить мощность для нашей площади, остановились на 1.300.
Инженеры при проектировании рекомендовали Baxi Slim 1.400, мы решили уменьшить мощность для нашей площади, остановились на 1.300.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Настройки котла Baxi Slim 1.300
На плате котла есть потенциометр, которым можно ограничить максимальную мощность котла в режиме отопления....
А хватило бы вам и 1.150...
А хватило бы вам и 1.150...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Настройки котла Baxi Slim 1.300
Проще говоря "тактует " Ваш котёл... потому как мощность завышена.
Уменьшить можно как сказал
Уменьшить можно как сказал
но можно просто отключить модулятор газового клапана и конечно поставить термостат.BAXI-Ural писал(а): На плате котла есть потенциометр, которым можно ограничить максимальную мощность котла в режиме отопления....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 янв 2018, 10:03
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 iN
- Благодарил (а): 2 раза
Настройки котла Baxi Slim 1.300
Спасибо, BAXI-гуру
Baxi - Volga, не совсем понятно - при отключенном модуляторе котел работает на полной или на минимальной мощности?
Было такое подозрение - что мощность котла завышена...
В перспективе пристроим гараж, в планах был неотапливаемый, но есть повод задуматься.
Baxi - Volga, не совсем понятно - при отключенном модуляторе котел работает на полной или на минимальной мощности?
Было такое подозрение - что мощность котла завышена...
В перспективе пристроим гараж, в планах был неотапливаемый, но есть повод задуматься.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Настройки котла Baxi Slim 1.300
при отключении модулятора, котёл будет работать на минимальной мощности. в данном случае это 14,9 квт
Вам этой мощности вполне хватит, только бойлер будет нагреваться чуть дольше
Вам этой мощности вполне хватит, только бойлер будет нагреваться чуть дольше
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Настройки котла Baxi Slim 1.300
а точно 14,9 квт?BAXI - Volga писал(а):при отключении модулятора, котёл будет работать на минимальной мощности. в данном случае это 14,9 квт
Вам этой мощности вполне хватит, только бойлер будет нагреваться чуть дольше
судя по таблице из мануала - 14,9 квт при 2,9 мбар.
на 1.300 настраивается минимум 5мбар и напротив мощность стоит уже порядка 20квт
какая точно у него мощность на минималке?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Настройки котла Baxi Slim 1.300
параграф 22 инструкции.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Настройки котла Baxi Slim 1.300
там написана минимальная, но не написано на каком виде топлива она минимальная.Bahus писал(а):параграф 22 инструкции.
в параграфе 15 таблица 4c давление на горелках - тепловая мощность
там напротив 5.0 мбар на газе стоит мощность 20.3 кВт
попробую сегодня по расходу газа посчитать
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Настройки котла Baxi Slim 1.300
на форуме видел формулу 30(40) литров / кол- во сек * 30,8
30 литров сгорает за 47 секунд
по такой формуле получается 19,6 квт
30 литров сгорает за 47 секунд
по такой формуле получается 19,6 квт
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 янв 2018, 10:03
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 iN
- Благодарил (а): 2 раза
Настройки котла Baxi Slim 1.300
По установке термостата возникают вопросы:
1) достаточно механического термостата Baxi (KHG714086910/911) или все же программатор типа TEPLOCOM TS-PROG-2AA/8A? В общем, какие рекомендации?
2) насос отопления остается работать в постоянном режиме. Это нормально?
1) достаточно механического термостата Baxi (KHG714086910/911) или все же программатор типа TEPLOCOM TS-PROG-2AA/8A? В общем, какие рекомендации?
2) насос отопления остается работать в постоянном режиме. Это нормально?
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Настройки котла Baxi Slim 1.300
можно любой термостатAnBaxi писал(а):
1) достаточно механического термостата Baxi (KHG714086910/911) или все же программатор типа TEPLOCOM TS-PROG-2AA/8A? В общем, какие рекомендации?
в обычном режиме насос работает постоянно, тк котел работает по температуре воды (поставите термостат, будет выключаться)2) насос отопления остается работать в постоянном режиме. Это нормально?
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 янв 2018, 10:03
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 iN
- Благодарил (а): 2 раза
Настройки котла Baxi Slim 1.300
Может, я чего не понимаю, и у котла есть свой интеллектуальный насос... Имелся в виду внешний насос на обратке. Мне инженеры сказали, что он как работал постоянно, также будет работать и с термостатом.junkies писал(а): в обычном режиме насос работает постоянно, тк котел работает по температуре воды (поставите термостат, будет выключаться)
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Настройки котла Baxi Slim 1.300
Если этот насос запитан от котла, то котел будет его отключать..AnBaxi писал(а): Имелся в виду внешний насос на обратке. Мне инженеры сказали, что он как работал постоянно, также будет работать и с термостатом.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 дек 2022, 05:48
- Откуда: Нефтекамск
- Мой котел: Baxi slim 1300 fin
Настройки котла Baxi Slim 1.300
BAXI-Ural, можно ли без последствий крутить этот потенциометр без манометра? Цель как и у всех- снизить мощность котла. По каким признакам кроме расхода газа можно ориентироваться при регулировке? Характеристика расход газа к мощности линейная или не факт?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции