main 5 18F перевод на пропан

Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
Ответить

Автор темы
AlCh
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 дек 2017, 15:33
Мой котел: MAIN 5 18F
Благодарил (а): 1 раз

main 5 18F перевод на пропан

Сообщение AlCh »

новый котел приобрел для отопления баллонным газом.
В соответствии с инструкцией и "аптечкой" осуществил самостоятельный перевод нового котла на G31.
Форсунки поменял на 0.77.
Все отлично регулировалось и выставилось 24.7 на макс и 7.8 на мин. Так как контур ГВС пока не подключил, пользовался функцией прочистки дымохода, как предложено в аптечке.
Правда сначала пришлось повозиться и починить вентилятор на новом котле, он был перекошен и не вращался, поэтому пламя срывалось.

Затем электронная регулировка не прошла по коду С5.
Но при ручной вполне успешно отсек плоские участки кривой, получилось F45 = 47, F48= 77.
После ручной попробовал еще раз электронную, очень долго работала,по моему больше часа, но завершилась с кодом С1.
Выставил вновь полученные при ручной калибровке F45 и F48, запустил котел и пошел спать. Утром E01.
Сбросил дважды, котел заработал и работал весь день. Суммарно за 18 часов съел 5 м³ газа.
Но через 2 часа Е41.
Последил за входным давлением, без нагрузки чуть больше 40 мБар, как только котел стартует 30 мБар и затем по мере прогрева теплоносителя до 62 °C входное давление газа плавно падало до 14 мБар!

В чем может быть проблема? Редуктор новый, итальянский Gavanna group, с параметрами 37 мБар выходное, 1.5 кг/час. В паспорте котла указан макс расход тоже 1.5 кг/час, вроде друг другу соответствуют.

В соседней теме товарищ как-то регулировал входное, чем интересно? я что-то таких редукторов не видел в продаже, под горелки да есть, но там регулируемое давление уже не мБарами меряется, а поболее.
#1

a3-63
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 мар 2013, 13:58
Откуда: Санкт- Петербург
Поблагодарили: 4 раза

main 5 18F перевод на пропан

Сообщение a3-63 »

Может длина и диаметр подводки, замерз баллон, замерз редуктор
#2

Автор темы
AlCh
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 дек 2017, 15:33
Мой котел: MAIN 5 18F
Благодарил (а): 1 раз

main 5 18F перевод на пропан

Сообщение AlCh »

a3-63 писал(а): Может длина и диаметр подводки, замерз баллон, замерз редуктор
металличекий шкаф, в котором баллон, установлен в помещении с температурой +22 °С, от редуктора 1 м шланг ВД 9мм, затем кран 1/2" затем счетчик , условный проход 15мм затем ~ 2м подвдки стандартной газовой 1/2"
Замерзнуть при температуре +22 мне кажется невозможно.
#3

Автор темы
AlCh
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 дек 2017, 15:33
Мой котел: MAIN 5 18F
Благодарил (а): 1 раз

main 5 18F перевод на пропан

Сообщение AlCh »

минимум раз в сутки котел останавливался по ошибке, вызвал мастера обзвонив конторы по карте с этого сайта.
Мастер посмотрел, померял клапан, сделал вывод, что я настроил котел по книжке идеально.
Чуть подвинул электрод поджига так чтоб искра била вертикально, теперь после почти 2х суток котел ни разу не остановился.

Сейчас смотрю книжку, по ней Электрод должен полностью пересекать ширину (L) горелочной трубки, т.е. стоял он как по книжке.

Могли бы и подсказать, съэкономили б мне 6 тыщ.
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Main5 24f перевод в одноконтурный
    demn » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    3 Ответы
    145 Просмотры
    Последнее сообщение demn
  • Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
    Андрей Фо » » в форуме Другие вопросы
    43 Ответы
    1462 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Фо
  • Взаимозамена правой гидрогруппы baxi Eco-4s 18f
    Levkon » » в форуме Подбор запчасти
    2 Ответы
    92 Просмотры
    Последнее сообщение Levkon
  • Main 5 24F Работает не так как раньше
    demn » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    896 Просмотры
    Последнее сообщение demn
  • котлы baxi main 5
    Swist_vetra » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    1642 Просмотры
    Последнее сообщение Swist_vetra

Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя