Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
alexeir108
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 фев 2018, 16:46
Мой котел: BAXI LUNA 3 COMFORT

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение alexeir108 »

Всем добрый день!
Котел BAXI Luna 3 Comfort - установлен датчик уличной температуры; Настройки котла MODUL=1 и AMBON=0; Кривая KREG - выбрана.
Данные наружной температуры отображаются корректно, "заданную" температуру для модуляции также корректно рассчитывает и выдает на табло.
Однако котел греет ТН чётко только до заданной температуры CH SL - никакой модуляции не происходит - при изменении внешней тем-ры - никаких изменений в нагреве ТН нет.
Видел пару подобных вопросов на форуме, но не нашел ответы.
Спасибо заранее за советы в чем может быть проблема.
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение BAXI-Ural »

alexeir108 писал(а): "заданную" температуру для модуляции также корректно рассчитывает и выдает на табло.
Я вот не понял... поподробнее пжлст...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
alexeir108
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 фев 2018, 16:46
Мой котел: BAXI LUNA 3 COMFORT

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение alexeir108 »

Добрый день!
Подробнее - график в приложении.
вне зависимости от внешней температуры - котел выдает константу на выходе теплоносителя - никакой модуляции не происходит
graph.jpg
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение Bahus »

а это наверное от Зонта график? Так у них и надо спрашивать...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение BAXI-Ural »

И да откуда Зонт берет инфу, что на графиках?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#5

Автор темы
alexeir108
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 фев 2018, 16:46
Мой котел: BAXI LUNA 3 COMFORT

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение alexeir108 »

График от Зонта, но он в процессе управления котлом не участвует никак - к котлу не подключен.
Данные температуры ТН с накладных датчиков на трубы + на уличный улице
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение BAXI-Ural »

А что у вас с параметром F06 и EXT°c ?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7

Автор темы
alexeir108
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 фев 2018, 16:46
Мой котел: BAXI LUNA 3 COMFORT

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение alexeir108 »

F06=00
EXT - корректно отображает данные от уличного Baxi датчика
И более того - параметр SetPoint правильно выдаёт расчетную температуру от KReg кривой
Но почему то ничего на модуляцию не передаётся
Всё остальные режимы и параметры котла работают 100% исправно
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение BAXI-Ural »

А с другими параметрами не пробовали поиграть? MODUL... YSELF??
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9

artful.tiger
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13 ноя 2021, 23:02
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Поблагодарили: 1 раз

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение artful.tiger »

Здравствуйте. Такая же ситуация с этим котлом.
Set point правильно рассчитан по kreg и датчику, а греет все равно до максимальной. Не нашли ответа почему?
#10

АлександрM
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 янв 2024, 08:14
Откуда: Минск
Мой котел: LUNA3 Comfort 1.240i

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение АлександрM »

«YSELF»-Функция автокоррекции температуры на подаче в систему отопления, какое значение установлено? И выносная панель, на котле или вынесена в другое помещение?
#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
    9 Ответы
    1120 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 240i перестала работать модуляция ГВС
    AnfiniL » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    633 Просмотры
    Последнее сообщение AnfiniL
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    1141 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2
  • Корректировка показаний датчика уличн.температуры
    Sega_Y » » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    356 Просмотры
    Последнее сообщение amix333
  • Сочится вода из под скобы датчика протока Baxi Eco4s 24
    alex298013 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    234 Просмотры
    Последнее сообщение alex298013

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей