Luna Platinum+ 1.24GA с датчиком уличной температуры

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
ВладимирН
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 май 2018, 13:37
Откуда: Пермь
Мой котел: Luna Platinum 1.24

Luna Platinum+ 1.24GA с датчиком уличной температуры

Сообщение ВладимирН »

У меня котел Luna Platinum+ 1.24GA, к нему подключен датчик уличной температуры для модуляции температуры подачи, и для выключения контура отопления, когда на улице температура станет выше +14 градусов. Панель управления стоит на котле.
С модуляции температуры подачи проблем нет. А вот с отключением КО1 проблема, не отключает, постоянно работает, на панели управления показывает температуру на улице +19 градусов
Параметры выставлены такие:
700 - Автоматический
730 - +14 гр.
742 - -------
750 - ------- 0%
Остальное по умолчанию.
Не использую параметр 2203, потому что ГВС тоже выключается, видимо этот параметр полностью котел выключает.
В чем проблема и что нужно настроить, чтобы КО1 выключался автоматически, при температура на улице выше +14 градусов?
Спасибо за внимание.
#1

Автор темы
ВладимирН
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 май 2018, 13:37
Откуда: Пермь
Мой котел: Luna Platinum 1.24

Luna Platinum+ 1.24GA с датчиком уличной температуры

Сообщение ВладимирН »

Товарищи специалисты, нужна Ваша помощь.
Не ужели таким вопросом не занимались?
Вопрос остается открытым:

Как заставить работать на котле Luna Platinum+ 1.24GA параметр 730?

Пробую выставлять температуру +8, и +25 градусов, реакции никакой, работает не отключается, на улице показывает +15 гр.
А вот изменяя параметр 2203, реакция котла есть, котел выключается полностью вместе с ГВС. Конечно же это нам не подходит...
Очень похоже, что я чего то не знаю и в инструкции этого нет...

Отправлено спустя 31 минуту 17 секунд:
Спасибо всё заработало, но только сразу после, когда начал менять параметр 503, выставлял там 0 часов и он сбросил после подтверждения и стал показывать снова "---". Ну наверно, потому что, 501 и 502 занимают от 0 до 24 часов. Котел же, сразу отключился и временная линия пропала сверху, видно у моего котла глюк был.
Чтобы проверить всё ли работает как надо, выставил параметр 730 +25 градусов, КО1 запустился, временная линия сверху горит полностью все 24 часа, на улице +18гр. Поставил обратно параметр 730 - +14 гр. - временная линия исчезла, котел потух.
#2
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
    9 Ответы
    1253 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    16 Ответы
    694 Просмотры
    Последнее сообщение AntonSe
  • Требуется ремонт платы для котла Baxi Luna Platinum+
    0 Ответы
    1756 Просмотры
    Последнее сообщение Tomsk_Sim
  • Перепады в температуре обратки для котла Baxi Luna platinum
    2 Ответы
    753 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • Свистит насос на ГВС Luna Platinum 1.24
    escapeman » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    418 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей