Доброго времени суток.
Имеется BAXI ECO COMPACT 18F. Установлен в 2014 году в частном доме. К работе котла нареканий нет. Просто травит газ. Периодически, не сильно. При осмотре выявлено место утечки - зазор между отверстием в нижней монтажной плите корпуса котла и входным патрубком газового клапана. Иными словами - из котла торчит резьба для подключения газового шланга и из-под нее с котла выходит газ!!! :shock: (сам в шоке).
Теперь вопрос: входной патрубок - это отдельная деталь вкрученная в корпус клапана, или цельное изделие с корпусом? Хочу услышать мнение специалистов, чтобы знать к чему готовиться при разборке. Спасибо.
Вложения
IMG_20170915_062152.jpg
IMG_20171010_184027.jpg
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение Bahus »

Резьба под котлом это и есть входной патрубок газового клапана.
Хочется уточнить - вы газовый шланг через прокладку подключали? Или сначала переходничок на полдюйма на лён прикрутили?
Изображение
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение BAXI-Ural »

victorh2005, фотку подключения можно? И да! Пару дней назад смотрел котел: чуть дом с людми не сгорел из-за такой утечки...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение Bahus »

Бывало из-за этого и котлы горели и дома.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
victorh2005
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 20:50
Мой котел: ECO COMPACT 18F
Благодарил (а): 1 раз

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение victorh2005 »

Bahus писал(а): 01 окт 2018, 13:36 Хочется уточнить - вы газовый шланг через прокладку подключали? Или сначала переходничок на полдюйма
Да, через переходник 3/4" на 1/2". Ракурс фотографии не совсем удачный как для моего вопроса, но даже так я вижу что резьба и корпус - одно целое изделие. А травит газ у меня вдоль лыски на резьбе, но не из-под переходной муфты, а из котла!!! Теперь понятно что нужно снимать клапан и заваривать трещину на корпусе. Очень надеялся, что резьба окажется отдельным изделием вкрученным в корпус. А можно фото повернутого на 90` по часовой стрелке клапана. Чтобы был вид на входной патрубок, а не на катушки с разъемом.
В любом случае, ВСЕМ СПАСИБО,
#5
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение BAXI - Volga »

victorh2005 писал(а): 02 окт 2018, 10:15 Да, через переходник 3/4" на 1/2"
а вот это безобразие! :gattled:
никаких переходников не допускается и подводку нужно брать 20 размера (3/4)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение Bahus »

victorh2005 писал(а): 02 окт 2018, 10:15 А травит газ у меня вдоль лыски на резьбе,
По лыскам и травит. Поставьте трехчетвертную подводку на прокладку, а с другого конца (если магистраль полудюймовая) футорку. На магистраль с подмоткой, а к подводке прокладкой. Подводка соответственно гайка/гайка.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

Автор темы
victorh2005
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 20:50
Мой котел: ECO COMPACT 18F
Благодарил (а): 1 раз

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение victorh2005 »

Bahus писал(а): 02 окт 2018, 11:44По лыскам и травит
К сожалению, травит из котла - я промазывал мыльным раствором. Есть даже видео, но очень темное, плохо видно. Постараюсь переснять с подсветкой и выложу.
BAXI - Volga писал(а): 02 окт 2018, 10:35 а вот это безобразие!
Пожалуйста, объясните, в чем разница где будет стоять переходная муфта - на котле или на опуске газовой магистрали?
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение Bahus »

Как можно подмотать фитинг к трубке с лысками? Так, чтобы не давило из-под резьбы?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение Starik »

Это надо очень постараться, что бы от клапана резьбу отломать.
#10
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение BAXI-Ural »

victorh2005 писал(а): 02 окт 2018, 10:15 А травит газ у меня вдоль лыски на резьбе, но не из-под переходной муфты, а из котла!!!
Фотки! Видео!!!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#11

Автор темы
victorh2005
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 20:50
Мой котел: ECO COMPACT 18F
Благодарил (а): 1 раз

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение victorh2005 »

Итак результат! Видео не буду выкладывать - нет смысла. Проблема была .... как-бы это по-мягче сказать.... в "низкой квалификации" персонала(меня). При монтаже была использована переходная муфта с 3/4" на 1/2". Муфта литая из латуни с необработанной посадочной поверхностью под 3/4 резьбу. В результате этого прокладка не могла хорошо лечь на свое место и травился газ. после замены муфты на качественную, с проточенной посадочной плоскостью для прокладки проблема пропала. Фото ХОРОШЕЙ муфты.
Всем спасибо.
Вложения
Безымянный.jpg
Безымянный.jpg (5.26 КБ) 4785 просмотров
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение Bahus »

А всё потому что нужно 3/4 подводку использовать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Взаимозамена правой гидрогруппы baxi Eco-4s 18f
    Levkon » » в форуме Подбор запчасти
    2 Ответы
    91 Просмотры
    Последнее сообщение Levkon
  • Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
    Андрей Фо » » в форуме Другие вопросы
    43 Ответы
    1460 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Фо
  • Baxi Eco 3 Compact сильно нагревает ГВС
    idolxby » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    619 Просмотры
    Последнее сообщение idolxby
  • Baxi eco compact 24f ошибка 65
    Aksell » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    881 Просмотры
    Последнее сообщение Aksell
  • ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
    GennadiyS161 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1102 Просмотры
    Последнее сообщение GennadiyS161

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 12 гостей