Страница 1 из 1

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Добавлено: 26 окт 2018, 22:23
Konstantin N
Здравствуйте.
Объем системы около 40 литров.
Встроенный расширительный бак котла признаков неисправности не проявляет. сливал систему, накачивал его до 0,8 неск раз. вроде держит.
Происходит следующее - уезжая ставлю режим в помещении 10С. Давление вверху зеленой зоны. Температура в том числе и носителя падает. При достижении уставки котел пытается включится - давление оказывается около 0,8 (смотрю по встроенному манометру уже приехав после отключения) и выдает ошибку по давлению.

Это нормальное поведение системы такого объема без внешнего бака?
Что посоветуете? Ставить внешний, чинить встроенный. может дело вообще не в этом?

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Добавлено: 26 окт 2018, 23:21
BAXI-Ural
В этом, в этом... :yes:

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Добавлено: 26 окт 2018, 23:40
Konstantin N
BAXI-Ural писал(а): 26 окт 2018, 23:21 В этом, в этом... :yes:
я до последнего надеялся что без бака обойдусь... а какого объема посоветуете ставить бак?

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Добавлено: 27 окт 2018, 06:50
BAXI-Ural
Ничего не надо ставить... с существующим разберитесь....

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Добавлено: 27 окт 2018, 23:47
BAXI - Volga
возможно в баке залипла мембрана и когда идёт подкачка это ничего не меняет
в режиме ГВС давление падает?

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Добавлено: 29 окт 2018, 20:18
Konstantin N
BAXI - Volga писал(а): 27 окт 2018, 23:47 возможно в баке залипла мембрана и когда идёт подкачка это ничего не меняет
в режиме ГВС давление падает?
не падает, а какая связь?
встроенный бак проверял как написано на форуме - слил носитель, накачал до 0.8.

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Добавлено: 30 окт 2018, 00:00
fartoviy79
BAXI - Volga, а возможно шланг к баку забился у нас такое было .. и как назло этот вызов был срочный и в воскресение пришлось мудохаться и еле еле прочистили шланг

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Добавлено: 30 окт 2018, 09:37
Bahus
Это проверить не очень сложно. Если переток в экспанзомат забит вглухаря, значит в воздушной камере давление меняться не будет, независимо от давления теплоносителя в системе. Или будет расти/падать очень медленно, если трубка забита, но проток маленький есть.

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
И в обратную сторону.
При накачке воздушной камеры - воздух не будет выдавливать остатки теплоносителя из бака. Или будет выходить очень мало и очень медленно.

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Добавлено: 30 окт 2018, 09:43
BAXI - Volga
бывает и такое... кроме шланга забивается пластиковый отвод - вот где засада!
fartoviy79 писал(а): 30 окт 2018, 00:00 BAXI - Volga, а возможно шланг к баку забился у нас такое было .. и как назло этот вызов был срочный и в воскресение пришлось мудохаться и еле еле прочистили шланг

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Добавлено: 30 окт 2018, 14:24
BAXI-Ural
А какое давление теплоносителя при заполнении выставляете?

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Добавлено: 31 окт 2018, 22:27
Konstantin N
BAXI-Ural писал(а): 30 окт 2018, 14:24 А какое давление теплоносителя при заполнении выставляете?
при Т носителя 15с накачали с 0.8 до 1.5.
после нагрева чуток выдавило через клапан. но очень мало.

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Добавлено: 01 ноя 2018, 10:15
bullet0823
На 18литров бак поставьте, накачайте 1,3 и не мучайтесь

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Добавлено: 01 ноя 2018, 11:19
Starik
Konstantin N писал(а): 31 окт 2018, 22:27 при Т носителя 15с накачали с 0.8 до 1.5.
после нагрева чуток выдавило через клапан. но очень мало.
Что выдавило и через какой клапан?

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Добавлено: 01 ноя 2018, 13:42
Konstantin N
Starik писал(а): 01 ноя 2018, 11:19
Konstantin N писал(а): 31 окт 2018, 22:27 при Т носителя 15с накачали с 0.8 до 1.5.
после нагрева чуток выдавило через клапан. но очень мало.
Что выдавило и через какой клапан?
теплоноситель через защитный клапан на 3 атм

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
bullet0823 писал(а): 01 ноя 2018, 10:15 На 18литров бак поставьте, накачайте 1,3 и не мучайтесь
на какое давление брать бак? 1 АТМ?

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Добавлено: 01 ноя 2018, 15:52
Starik
Konstantin N писал(а): 01 ноя 2018, 13:43 теплоноситель через защитный клапан на 3 атм
:shock: Давление в расширительном бачке не чем померять или из него уже вода хлыщет?

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Добавлено: 01 ноя 2018, 21:32
BAXI-Ural
По какой-то причине не работает расширительный бак в котле...
Выкрутить золотник, перекрыть подачу-обратку, до упора (2.5 - 3 атм) заполнить котел через подпитку, из воздушного соска не должно литься, закрыть подпитку , подставить под сливной кран ёмкость, открыть сливной кран, поставить золотник, качать воздух в бак, должно вылиться не менее 6 литров воды. Мембрана целая, бак исправен...