Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
jolkijam
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 13:15
Откуда: vladimir
Мой котел: baxi main 24 fi
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение jolkijam »

Здравствуйте форумчани ,нужна ваша помощь.Есть котел бакси маин 24 fi (возраст 10 лет ) в однушке (36кв.м) Вообщем проблема такая , если не пользоваться котлом (отоплением и горячей водой ) то за ночь (в холодное время суток) начинает мигать ошибка о недостаточном давление (стрелка находится в зеленой зоне на манометре ) приходится подкачивать не много и котел начинает нормально работать
что может быть не исправным ? или может что-то почистить надо
куплен внешний бак на 8 литров ,сделан штуцер переходной с резьбы М14х1 (а именно такая резьба на расширительном баке котла Baxi main 24 fi) на резьбу G 1/2 , но штуцер не получается закрутить в том месте где родной бак соединяется с системой отопление в следствии того что хрен подлезишь ключом ,мастер который приходил ,говорит не держит нипель на РБ
бюджет сильно ограничен и нет возможности менять всё подряд на обум
при включение отопления (даже 70-80 градусов) давление на манометре не поднимается и не выходит из зеленой зоны
при 40-50 градусах тоже проблем никаких нет
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение Starik »

Почитай последний пост https://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php ... 0&start=30, может мастер сумеет соорудить. :)
#2

Автор темы
jolkijam
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 13:15
Откуда: vladimir
Мой котел: baxi main 24 fi
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение jolkijam »

Starik,
а просто если золотник поменять ?
Изображение
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение Starik »

jolkijam писал(а): 31 окт 2018, 15:18 а просто если золотник поменять ?
Если старый сумеешь выкрутить, то новый обязательно смажь силикотом, как и резьбу в расширительном баке.
#4

Автор темы
jolkijam
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 13:15
Откуда: vladimir
Мой котел: baxi main 24 fi
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение jolkijam »

Starik, такой вопрос еще , котел работает на отопление больше 12 часов подряд (40-50 градусов), давление не падает , был замечен этот факт много раз . но стоит постоять отключёным больше 5 часов начинает мигать ,
причина думаете в золотнике ?
повторюсь что по манометру всё ок (стрелка в зелёной зоне ) подкачивать надо совсем чуть чуть , ( и такой вопрос ,я подкачиваю в систему воду или воздух ? извините за тупые вопросы :D )
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение Starik »

Золотник я бы выкрутил и смазал (у себя своевременно этого не сделал), но это если есть насос с манометром (читай - свой автомобиль, велосипед). Это из того вывода, что "мастер который приходил" сделал.
А так, скорее всего у тебя система отопления завоздушена, т.е. в батареях воздух, могу предположить, что стравливать его не чем (краны Маевского ни кто не ставил). Если повезло и всё есть, выключи котел, подпитай немного больше систему и ходи по всем батареям стравливай, не забывая возвращаться к котлу и подпитывать систему. Подпитка из системы центрального водоснабжения - водой (вопросы - нормальные ;) ). Упреждая возможный вопрос, воздух из угла батареи в циркуляции не участвует, никакая вода его оттуда не вымоет.
Если не повезло и травить не чем - отдельный разговор.
#6

Автор темы
jolkijam
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 13:15
Откуда: vladimir
Мой котел: baxi main 24 fi
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение jolkijam »

Starik, краны Маевского стоят , я так понял это они :
https://avatars.mds.yandex.net/get-mark ... khP8A/orig
вечером попробую вашу процедуру
#7

Автор темы
jolkijam
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 13:15
Откуда: vladimir
Мой котел: baxi main 24 fi
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение jolkijam »

Starik, был воздух в ванной в полотенце-сушители ,спустил его ,
ночью котлом не пользовался ,котёл утром не мигал ! ! обычно всегда мигал , надо помониторить ещё, золотник еще не поменял
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение Starik »

jolkijam писал(а): 02 ноя 2018, 08:09 … золотник еще не поменял
Если он не травит, то смысла нет менять. ;) Мониторить - это хорошо, но лучше прогреть систему отопления посильнее и снова пройти по всем батареям. За одно посмотришь, поползет ли давление в системе вверх (работает ли расширительный бак). На горячую должно ещё воздух согнать в полотенцесушитель и не только, но уже существенно меньше, чем было.
P.S. Если через какое-то время система опять начнет "выделываться" (завоздушится) - ищи подсос воздуха (такое изредка бывает, вроде не течет, но при остывании засасывает воздух).
#9

Автор темы
jolkijam
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 13:15
Откуда: vladimir
Мой котел: baxi main 24 fi
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение jolkijam »

Starik, мастер (фломастер) говорит что" бак не держит" с насосом что то делал , вот я думаю позвонить распросить конкретно что не держит
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение Starik »

jolkijam писал(а): 02 ноя 2018, 09:17 мастер (фломастер) говорит что" бак не держит" с насосом что то делал
С насосом он вряд ли что-то делал, просто крутил воздухоотводчик (он как раз на насосе), наверное, пытаясь стравить не стравливаемое, ты ж сам убедился - тот пузырь воздуха до котла никогда бы не дошел. :)
А работу бака проверить не сложно, на форуме поищи, есть отдельно вынесенная тема, да и повторяют эту мантру часто за сезон. Мастер должен был, как минимум, стравить давление из СО и с манометром полазить, делал он это или нет - ты знаешь.
#11

Автор темы
jolkijam
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 13:15
Откуда: vladimir
Мой котел: baxi main 24 fi
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение jolkijam »

Starik, нее , насос имеется ввиду ножной с манометром , он с собой его принес ,и я так понял качал через ниппель в расширительный бак воздух

Отправлено спустя 6 минут :
Starik, вот что нашел по проверке ,я так понял надо открутить колпачек на расширительном баке и манометром померить давление ?
BAXI - Volga писал(а): 22 мар 2015, 14:35 проверка расширительного бака это измерение давления воздуха при опорожнённом котле. должно быть 0,8 бар
как опорожнить котел ?
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение Starik »

jolkijam писал(а): 02 ноя 2018, 11:39 как опорожнить котел ?
Первая попавшаяся тема https://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php ... %B0#p22989
#13

Автор темы
jolkijam
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 13:15
Откуда: vladimir
Мой котел: baxi main 24 fi
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение jolkijam »

Starik,
бак до сих пор не проверил , ищу мастера в городе пока
заметил вот здесь подтёки ,на сколько это ремонтируемо и серьезно?

Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
блин , почему то маленькие картинки , щас с Я.диска расшарю
https://yadi.sk/i/9FGnbA9cGIvp4w
https://yadi.sk/i/56UaFat2EcpPjA
Вложения
2018-11-14 18-02-43.JPG
2018-11-14 18-02-39.JPG
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение Bahus »

Это поплавок воздухоотводчика зависает. От грязи или от накипи. Можно почистить, но не надолго. Лучше заменить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15

Автор темы
jolkijam
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 13:15
Откуда: vladimir
Мой котел: baxi main 24 fi
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение jolkijam »

я нашел инструкцию по расширительному баку , я так понял мне надо провести в начале эти манипуляции
Как правильно качать воздух в расширительном баке.

1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
5. Спустить воздух.
6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром).
Давление в РБ должно быть в пределах 0.8-1 бар.
Давление в СО на холодную систему, должно быть больше давления воздуха в РБ на 0,2-0,3 ат.
7. Закрыть сливной штуцер.
#16
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение Bahus »

jolkijam писал(а): 16 ноя 2018, 10:13 Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух,
Можно авто компрессором, если возможность к 220 подключить. И качать до значения из пункта 6. А пункт 5 можно пропустить. Первый раз слышу, чтобы спускать надо было после накачки.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#17
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение BAXI-Ural »

Я предлагаю методу с проверкой целостности бака, ревизии нипеля.

1. Перекрыть подачу и обратку.
2. Вывернуть золотник расширбака, давление на манометре теплоносителя должно упасть до нуля
3. Краном подпитки дозаполняем котел до давления 2.5 атм, из воздушного штуцера бака не должна литься вода.
4. Вворачиваем золотник, смазав его силиконовой смазкой.
5. Под сливной кран ставим мерную емкость, открываем сливной кран.
6. Качаем воздух до 0.8 - 1.0 атм, из котла льется вода, также из котла не должен выходить воздух.
7. Должно слиться воды не менее чем объем расширбака. Бак исправен.
8. Закрываем сливной кран, доводим давление теплоносителя до рабочего ( +25% от даления воздуха).
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#18

Автор темы
jolkijam
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 13:15
Откуда: vladimir
Мой котел: baxi main 24 fi
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение jolkijam »

Bahus, дорогой ли этот самый поплавок ?

Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
BAXI-Ural,
1) подача и обрабтка это 4 крантика такие под котлом ?
3) из воздушного штуцера бака не должно литься вода (если не льется то с мембраной всё хорошо?) и воздушный штуцер это откуда выкрутили золотник ? я правильно понимаю?
5) сливной кран это который находится около датчика давлнеия? поз.24( см изображение)
6) качаем воздух с помощью ручного насоса в расширительный бак?

Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
и ещё общий вопрос , был у меня мастер с Горгаза , говорит они такое не чинят , (плачу около 1000р раз в год за обслуживание) говорит что может почистить только горелку, и дал номер парня который колымит , чинит котлы , типа ремонт котлов это сервисное обслуживание ( и то что стоит около 5000р в год) а техническое (т.е.) это только чистка горелки и он ничего делать больше не будет ,я так понял он не врёт? или позвонить в горгаз и жалобу на него накатать?
Вложения
Безымянный.jpg
#19

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение Starik »

jolkijam писал(а): 16 ноя 2018, 13:43 … или позвонить в горгаз и жалобу на него накатать?
Не стал бы заморачиваться, мутная там система. Базово, они свою работу выполняют, остальное, как я понимаю, опционально.
Не переживай, ты уже во всём разобрался, осталось выполнить работу.
Если вода из расширительного бачка пойдет - готовь деньги на новый, остальное ремонтируется.
#20

Автор темы
jolkijam
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 13:15
Откуда: vladimir
Мой котел: baxi main 24 fi
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение jolkijam »

Starik,
бак расширительный куплен внешний ,и даже повешен около котла , но подсоединить его (врезать в обрабтку проблема(все трубы в стену забетонированы) ) да и поставить вместо оригинального не получается рука не подлазиет
еще вопрос ,можно ли снять с котла боковую крышку ? (переднию снять не сложно 2 винта сниза и еще 2 винта сниза и крышку вверх и она снята)
#21

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение Starik »

jolkijam писал(а): 16 ноя 2018, 14:53 бак расширительный куплен внешний ,и даже повешен около котла , но подсоединить его (врезать в обрабтку проблема(все трубы в стену забетонированы) ) да и поставить вместо оригинального не получается рука не подлазиет
еще вопрос ,можно ли снять с котла боковую крышку ? (переднию снять не сложно 2 винта сниза и еще 2 винта сниза и крышку вверх и она снята)
Думаю, с баком ты погорячился. В принципе, его можно в любое место СО подключить, допустим на батарею (которая всегда полностью открыта). Вместо крана для стравливания воздуха ввернуть короткую трубку с воздухоотводчиком и в торец - расширительный бак. По месту смотреть, где удобнее и в глаза не бросается. :)
Боковая крышка, конечно, снимается, она же - запчасть, даже в каталоге запчастей присутствует. Скачай каталог, там и крепеж крышки виден.
#22

Автор темы
jolkijam
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 13:15
Откуда: vladimir
Мой котел: baxi main 24 fi
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение jolkijam »

Starik, а что с поплавком ? который на насосе ,и из которого капает вода , дорого ли он стоит ? и трудно ли его почистить?
#23

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение Starik »

jolkijam писал(а): 16 ноя 2018, 15:32 … дорого ли он стоит ? и трудно ли его почистить?
Вот сайт https://baxi-expert.ru/shop/zapchasti-b ... otvodchik/, смотри какой твой.
Чистить не приходилось.
И ещё одна ссылка viewtopic.php?f=13&t=4973
#24
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение Bahus »

Изображение
артикул 607290.
цена 10,35 евро.

Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Наличие.
https://service.baxi.ru/info/spare-stock?code=607290
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#25

Автор темы
jolkijam
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 13:15
Откуда: vladimir
Мой котел: baxi main 24 fi
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Сообщение jolkijam »

да , бак был действительно с рваной мембраной , поставили внешний (соединили в том же месте где и оригинальный бак соединяется, давление перестало падать в режиме лето так быстро ( 4-6 часов ) сейчас давление падает тоже в режиме только лето но уже гораздо меньше ( 4-5 дней) куда дальше копать :( ? поплавок мне мастера почистили :write:
#26
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    402 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • При открытии крана падает давление до 0
    neonium322 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    772 Просмотры
    Последнее сообщение neonium322
  • При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка
    EntradaDeAngel » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    660 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/
    AmperaPlus9User » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    448 Просмотры
    Последнее сообщение AmperaPlus9User
  • Давление в котле - нужно ли понижать?
    5 Ответы
    1398 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 11 гостей