Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
kranty
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение kranty »

Котел Luna 3 1.240fi comfort.
Выносная панель _не_ в котельной.
Пока только котел+теплые полы.
Максимальная температура подачи задана 45 градусов. Мощность ограничена 30%.
На выносной панели задано поддерживать температуру +15 (дом пока не жилой).
Режим работы - ручной (не по расписанию).

Когда Ambon=1, Modul=0 - все хорошо, температура гуляет от 14,5 до 15.5. Тут вопросов нет к работе котла.

Подключил датчик уличной температуры. Поставил Modul=1. Ничего не менял больше.
Приехал на дом через 3 дня после того как установил датчик и выставил параметр Modul=1. Температура в доме 16.4. Посмотрел температуру подачи - показывает 49 градусов (параметр CH O>). И расход газа на 25-30% выше ожидаемого.

Это нормально?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5460
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Starik »

kranty писал(а): 27 дек 2018, 07:22Подключил датчик уличной температуры. Поставил Modul=1. Ничего не менял больше.
Посмотрел температуру подачи - показывает 49 градусов (параметр CH O>). И расход газа на 25-30% выше ожидаемого.
Это нормально?
Ну как сказать, там ещё в инструкции (раздел 25) сказано про K REG, разобраться не мешало бы, для чего он нужен. Задай правильную кривую (под свой дом) и получишь искомый результат.
#2

Автор темы
kranty
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение kranty »

KREG автоматически подбирается при Ambon=1 и Modul=1. Я ее исходно=30 задал (когда датчика уличного не было), котел ее перевел на значение 10 после подключения.
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Bahus »

Котлу надо некоторое количество времени, чтобы адекватно подобрать кривую. Поэтому значение 10 может быть не окончательным.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
kranty
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение kranty »

Т.е. в ходе этой настройки он может не держать заданную температуру, а существенно ее менять?
#5

DemonInBlack
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 дек 2018, 23:39
Откуда: Москва
Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение DemonInBlack »

За автоматический подбор кривой KREG в зависимости от установленной комнатной и уличной температуры отвечает параметр YSELF.
Если его значение = 1, то котел должен сам изменять KREG при снижении температуры на улице.

В целом у меня так и работает, когда все штатно. Выносная плата от котла в комнате + датчик на улице. Параметры стоят MODUL=AMBON=YSELF=1, F10 = 0

Правда есть тоже одна странность, о которой хочу спросить знатоков:

После отключения (упало давление жидкости) котел сам не хочет "задирать" кривую KREG. Т.е. в доме после сбоя было +4, на улице - "-5" - "-7", целевое значение на комнатном термостате выставлено +18.
Котел включился, но за несколько дней поднял температуру только до +10. Причина - KREG осталась такой же, как и при нормальном поддержании температуры в протопленном доме - 1,2. В итоге в батареи гналась очень низкая температура жидкости и дом не грелся.
Пришлось руками изменять параметр, отключив автоматику, протапливать дом и лишь потом все включать обратно.

Вопрос - это нормально, что после сбоя надо задирать KREG вручную или все же у меня что-то не так настроено?
#6

Автор темы
kranty
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение kranty »

Дом теперь жилой, Т в помещении задаю 24.
MODUL=1
AMBON=1
YSELF=1

Но некомфортно в итоге. То ниже 23 делает утром (в итоге зябко просыпаться), но наоборот до 26 догоняет при потеплении на улице.
При этом Kreg тоже сам меняет прилично от 11 до 50.
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5460
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Starik »

kranty писал(а): 04 окт 2019, 07:23То ниже 23 делает утром (в итоге зябко просыпаться), но наоборот до 26 догоняет при потеплении на улице.
Так и остались только теплые полы? Думаю, слишком большая инерция системы, поэтому такие забросы. Возможно, лучше руками задать температуру, а на автоматику перейти, когда погода стабилизируется.
#8

Автор темы
kranty
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение kranty »

Да, только теплые полы.
Дело в том, что если я ставлю
MODUL=0
AMBON=1
то всё хорошо, температура в пределах +/- 0,5 градуса.
Но, получается, не использую мозги котла полностью. Ну и утверждается, что при использовании датчику уличного температуры экономится газ.
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5460
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Starik »

Предпочитаю комфорт. :)
Датчику уличной температуры и твоей автоматике больше нравятся батареи, т.к. они не обладают инерцией тёплых полов.
#10

Virus196RUS
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 апр 2021, 10:14
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i
Благодарил (а): 2 раза

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Virus196RUS »

И всё-таки какие настройки нужны для корректной работы котла Baxi luna-3 Comfort 1.240Fi с установленной панелью управления на стене и датчиком уличной температуры ( KHG71406211). Заранее спасибо за ответ.
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Bahus »

Котел самодостаточен сам по себе. При желании можно поставить комнатный и уличный датчики. Вы их уже написали. Что ему ещё добавить - непонятно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12

Virus196RUS
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 апр 2021, 10:14
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i
Благодарил (а): 2 раза

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Virus196RUS »

Я установил настройки YSELF=AMBON=MODUL=1, F6=00, F10=00 ,F18=5, CH SL 60. Вопрос правильно ли я выставил настройки ?
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Bahus »

Смотря что вы хотите получить
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14

Virus196RUS
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 апр 2021, 10:14
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i
Благодарил (а): 2 раза

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Virus196RUS »

Я хочу чтобы котел поддерживал заданную мной температуру в помещении без моего вмешательства , учитывая изменения температуры на улице .
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Bahus »

Да вроде верно всё. Возможно K REG поправить нужно с учетом климатической зоны. Но скорее всего котел через несколько дней сам это сделает. Соответственно CH SL тоже будет меняться в зависимость от показаний уличного датчика.
Помониторьте недельку чего он и как будет греть. Так то вроде всё правильно настроено
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16

Marshal
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 11:27
Откуда: Тверская обл.
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi
Благодарил (а): 5 раз

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Marshal »

Bahus писал(а): 09 дек 2021, 16:46 ...Соответственно CH SL тоже будет меняться в зависимость от показаний уличного датчика.
Помониторьте недельку чего он и как будет греть...
Может быть CH O>, вы не ошиблись? CH SL разве не вручную устанавливается? Те же проблемы с таким же котлом... Пока особо не суюсь с вопросами, мониторю то, что есть.
#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Bahus »

CH O> информационный. показывает текущую температуру теплоносителя. Не заданную, а именно какая температура у него в данный момент.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#18

Marshal
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 11:27
Откуда: Тверская обл.
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi
Благодарил (а): 5 раз

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Marshal »

Bahus писал(а): 31 янв 2022, 09:35 CH O> информационный. показывает текущую температуру теплоносителя. Не заданную, а именно какая температура у него в данный момент.
Ошибся, я имел в виду CH S- заданное значение (set point) температуры воды в системе отопления. Этот параметр разве не задается автоматически при наличии ПЗА и YSELF=AMBON=MODUL=1?
#19
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Bahus »

Честно, не помню. Да это и не важно. Смысл в том, что логика котла его сама будет менять.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#20
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Программирование настроек»