Страница 1 из 2

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 30 апр 2019, 15:01
DmitryB
Добрый день, всем!

Собираюсь сделать рециркуляцию ГВС через полотенцесушитель.
Подскажите, пожалуйста, правильная ли схема и какой насос подойдет?
Бойлерная находится в подвале, полотенцесушитель на 2ом этаже. Примерная высота до полотенце осушителя 4-5 метров + сам полотенцесушитель 1 метр.

Схема: Врезаю обратку рециркуляции в подачу холодной воды через треугольник, обратный клапан перед тройником где идет основаная магистраль холодной воды (запорные краны перед и после насоса понятное дело буду ставить) :)
Насос планирую: Grundfos COMFORT UP 15-14 BA PM

Собственно 2 вопроса:
1. Верная ли схема?
2. Подойдет ли данный насос?

Заранее спасибо

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 02 май 2019, 15:34
Bahus
Да вроде да. Можно не собирать, поставить аксессуар из каталога. Специально для Нуволы

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 02 май 2019, 22:34
DmitryB
Bahus писал(а): 02 май 2019, 15:34 Да вроде да. Можно не собирать, поставить аксессуар из каталога. Специально для Нуволы
Главное чтобы насос справился. А то мне тут специалисты говорят в чате грундфоса альфу 2 15-90 ставить))

Скажите, а тёплая вода из обратим не пойдёт в стояк с холодной?))

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 07 май 2019, 10:29
Bahus
Ну так а обратный клапан на подаче?

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 07 май 2019, 10:56
Ilgiz
DmitryB писал(а): 30 апр 2019, 15:01 Добрый день, всем!

Собираюсь сделать рециркуляцию ГВС через полотенцесушитель.
Подскажите, пожалуйста, правильная ли схема и какой насос подойдет?
Бойлерная находится в подвале, полотенцесушитель на 2ом этаже. Примерная высота до полотенце осушителя 4-5 метров + сам полотенцесушитель 1 метр.

Схема: Врезаю обратку рециркуляции в подачу холодной воды через треугольник, обратный клапан перед тройником где идет основаная магистраль холодной воды (запорные краны перед и после насоса понятное дело буду ставить) :)
Насос планирую: Grundfos COMFORT UP 15-14 BA PM

Собственно 2 вопроса:
1. Верная ли схема?
2. Подойдет ли данный насос?

Заранее спасибо
обратный клапан надо еще на холодную воду, ну и перед насосом. Всего их три.
Насчет насоса не подскажу.

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 08 май 2019, 18:27
DmitryB
Bahus писал(а): 07 май 2019, 10:29 Ну так а обратный клапан на подаче?
понял, обратный на подачу в сторону бойлера. Насос будет уже с обратным клапаном, если кто-то скажет подойдет ли по мощности насос))

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 03 июн 2019, 20:07
MaksWeLL
Друзья, помогите советом с рециркуляцией ГВС. Оцените мою схему, будет ли работать?

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 04 июн 2019, 10:57
Starik
MaksWeLL писал(а): 03 июн 2019, 20:07 Оцените мою схему, будет ли работать?
А где бойлер?

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 04 июн 2019, 11:50
MaksWeLL
А где бойлер?
Котел бакси нувола 3 комфорт, со встроенным бойлером на 60л

Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
Starik писал(а): 04 июн 2019, 10:57А где бойлер?
Возникли сомнения по поводу правильности монтажа рециркуляции ГВС, тк обратка и подача холодной воды идут друг навстречу другу. А т.к. газ еще не подведен и не подключен к котлу, то нет возможности проверить схему. Работоспособна ли данная схема?
Монтажники "врезали" линию рециркуляции в штатный ввод холодной воды (поскольку ввода для рециркуляции в этом котле нет). Эта схема имитирует рециркуляцию, подмешивая горячую воду к вводу холодной Схема для воды нештатная (для этой модели котла), не вполне понятно, как будут реагировать встроенная автоматика котла. Теоретически, нагрев бойлера должен работать (переключение трехходового клапана) по датчику температуры и проблем с отоплением быть не должно

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 04 июн 2019, 13:52
Starik
MaksWeLL писал(а): 04 июн 2019, 11:56 Монтажники "врезали" линию рециркуляции в штатный ввод холодной воды (поскольку ввода для рециркуляции в этом котле нет).
Поэтому и спросил про бойлер. ;)
На мой взгляд, сделано что-то несуразное. Когда-то была актуальна фраза "конструктора не на.. обманешь".

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 04 июн 2019, 14:16
MaksWeLL
Starik писал(а): 04 июн 2019, 13:52 На мой взгляд, сделано что-то несуразное
Что вас смущает? Поделитесь своим мнением

Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Starik,
Для данных котлов фирма BAXI выпускает вот такое приспособление для рециркуляции Baxi (Бакси) набор для рециркуляции, NUVOLA-3 (KHG 714022710). Так что возможность устройства рециркуляции в котле данного типа возможно.

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 04 июн 2019, 15:44
BAXI - Volga
в целом у вас схема рабочая
для котлов серии Nuvola действительно есть комплект рециркуляции - по сути тройник с обратным клапаном и краном

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 26 авг 2019, 09:59
ddugin
Здравствуйте.
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Дано: Baxi nuvola 3 comfort 280Fi. Контур ГВС 32 пропиленовая труба 13 м и обратка 25-я труба 13м. Контур на уровне пола. Полотенцесушители отключены, вода идет через байпас. Те. в месте подключения насоса вода из обратки вытекает и линия 100% не перекрыта нигде.
Врезал насос рециркуляции ГВС wilo star nova. Установлен по стрелочке - ток снизу в вверх. Схема вроде рабочая.
Проблема: Рециркуляции нет. Насос за час работы (воздух удален) не дал никакого эффекта. Независимо от положения крана на линии холодной воды или от разбора горячей воды.

Обратный клапан после насоса отстоял два года без протока. Теоретически мог закиснуть намертво (слабо верится). Еще не разбирал, так как ключ только нашел.

Насос на пол метра ниже котла. не продавливает? Но в таком случае для чего этот насос тогда нужен?

Брак насоса?

У кого какие соображения будут?

Спасибо.

Изображение

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 26 авг 2019, 12:11
Steamboy
ddugin писал(а): 26 авг 2019, 09:59 Обратный клапан после насоса отстоял два года без протока. Теоретически мог закиснуть намертво (слабо верится). Еще не разбирал, так как ключ только нашел.
Насос на пол метра ниже котла. не продавливает?
У моего товарища стоял точно такой же насос на вынесенном 100 литровом бойлере и он его поменял на Grundfos COMFORT UP 15-14. Проблемы с рециркуляцией ушли в небытие. Дело все в том, что насос Вило 4 Вт а Грундфосс может быть с завода изготовителя 15 Вт. Я думаю, что проблема и в мощности Вило и в самом обратном клапане, что установлен на цирк контуре. Он не Виловский а стороннего производителя, соответсвенно не расчитан Виловцами на дианамическое открытие потоком насоса Wilo.
Гидравлическое сопротивление даже нового чистого обратного клапана составляет примерно 1 метр высоты столба жидкости. Посмотрите расходную характеристику Вашего насоса ( https://wl-market.ru/upload/shop_1/5/9/ ... 0_1496.pdf ) и увидите, что его максимальный напор 1,2 метра. А так как обртаный клапан создает еще один метр подпора, то расхода через насос вообще может и не быть, не смотря на то, что крыльчатка насоса вращается. Вы в данный момент на имеющейся у Вас схеме создали насосу примерно следующий столб жидкости: Высота столба бойлера + высоста стобла под низом котла+обратный клапан.
Но я могу ошибаться.
Что бы проверить мои слова, попробуйте для начала вытащить из обратного клапан установленного на линии рециркуляции насоса внутренности и погонять циркуляционный контур без внутренностей обратного клапана. Но только краны в раковинах нигде не открывайте. Если цирк контур прогреется, то виноват был обратник. После возмите насос помощнее или последовательно с Вашим Вило поставьте еще один такой же.
Подвернется если циркуляционный насос отопления, любой марки с цифрами 25-40, поставьте его на первую скорость и проэкспериментируйте временно... Проверите цирк контур... Может быть он у Вас вообще запаян где-то...

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 26 авг 2019, 14:30
ddugin
1 метр водяного столба это 0,1 атмосфера. У обратного клапана по паспорту - 0,03 бара на открытие.
в общем дело было в обратном клапане после насоса (валтек полипропиленовый). У него шток оказался латунным и из-за долгого простоя он прикипел. соответственно был закрыт и не пропускал воду. После прочистки все заработало.
Возникла новая проблема. Пока с невыясненной периодичностью выскакивает ошибка е25. С включенной рециркуляцией и с выключенной. когда котел догревает воду.

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 26 авг 2019, 15:54
Steamboy
ddugin,
ответ смотри в картинке...

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 26 авг 2019, 16:19
ddugin
Спасибо. я видел уже. До врезки насоса все было ОК. После врезки стало появляться. Воздух мог попасть только в трубу подачи холодной воды. Подпитки не было год. Пока наблюдаю. Причем если перекрыть кран после рециркуляционного насоса (см мою схему) то еще ошибка не ловилась. Была при условии что этот кран открыт при работающей и не работающей рециркуляции. Сам насос котла работает. Грязевик еще не смотрел. Отопление теплыми полами напрямую от котла (включал недели две назад- все ок). В общем - пока смотрю

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 26 авг 2019, 17:35
Steamboy
ну, как поймете, расскажите пжл.

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 28 авг 2019, 21:24
Steamboy
ddugin, спасибо большое за подсказку: viewtopic.php?f=23&t=2838
Технари, подскажите пожалуйста:
1) где на плате котла находится выходной разъем реле, отвечающее за работу циркуляционного насоса ГВС?
2)Как называется этот разъем?
3) И какое напряжение коммутирует реле и какой силы тока?
Спасибо.

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 16 апр 2020, 15:02
DmitryB
Всем привет!
Вот и встал вопрос по подключение рециркуляции ГВС. Мучительный выбор и тотальное непонимание какой насос брать. Кто-то говорит надо брать 25-45, кто-то говорит подойдет серия Comfort.

Высота до поленца от бойлера порядка 5 метров + сам полотенцесущшитель 1 метр.

Подскажите, пожалуйста, какой покупать насос.

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 16 апр 2020, 16:00
Steamboy
DmitryB писал(а): 16 апр 2020, 15:02 Подскажите, пожалуйста, какой покупать насос.
Самые популярные модели - Wilo Star-Z Nova и Grundfos UP 15-14B.
У меня грундфосс 15-14
Эти насосы справятся вполне с высотой 5 метров и 1 метров высоты полотенцесушителя.

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 16 апр 2020, 16:03
DmitryB
Steamboy писал(а): 16 апр 2020, 16:00
DmitryB писал(а): 16 апр 2020, 15:02 Подскажите, пожалуйста, какой покупать насос.
Самые популярные модели - Wilo Star-Z Nova и Grundfos UP 15-14B.
У меня грундфосс 15-14
Эти насосы справятся вполне с высотой 5 метров и 1 метров высоты полотенцесушителя.


Супер! тогда беру Grundfos 15-14. Спасибо большое!

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 16 апр 2020, 16:03
Steamboy
П.С я не понимаю, зачем на котел с таким маленьким бойлером вещать полотенцесушитель?

Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
DmitryB писал(а): 16 апр 2020, 16:03 Спасибо большое!
кнопочку просто спасибо нажмите...

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 16 апр 2020, 16:07
DmitryB
Steamboy писал(а): 16 апр 2020, 16:05 П.С я не понимаю, зачем на котел с таким маленьким бойлером вещать полотенцесушитель?

1. Очень долго идет вода в краны
2. В летний период в ванне влажно, соотвественно ТП не топлю.
3. Сейчас маленький, со временем буду ставить котел с БКН на 200 литров.

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 16 апр 2020, 16:43
Steamboy
DmitryB писал(а): 16 апр 2020, 16:07 В летний период в ванне влажно,
форточки можно открыть и проблема решится сама собой

Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
Steamboy писал(а): 16 апр 2020, 16:43 Очень долго идет вода в краны
но это не относится к полотенцесушителю ;)

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 16 апр 2020, 17:34
DmitryB
Steamboy писал(а): 16 апр 2020, 16:49 форточки можно открыть и проблема решится сама собой
да, это вариант но не всегда помогало по опыту прошлого года)
Steamboy писал(а): 16 апр 2020, 16:49 но это не относится к полотенцесушителю
как это не относится?) а что тогда относится?)

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 16 апр 2020, 18:12
Steamboy
DmitryB писал(а): 16 апр 2020, 17:34 как это не относится?) а что тогда относится?)
для того что бы циркулировать воду и отбирать ее сразу из крана горячей, подключение полотенцесушителя необязательно...

Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Прочтите пожалуйста свой пост #23, где Вы процитировали мой вопрос про малый объем бойлера и подключенный к нему полотенцесушитель и первым пунктом своего ответа Вы пишите, что долго течет холодная вода из крана... Так причем здесь холодная вода из крана и полотенцесушитель?

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 16 апр 2020, 19:36
DmitryB
Steamboy писал(а): 16 апр 2020, 18:16 для того что бы циркулировать воду и отбирать ее сразу из крана горячей, подключение полотенцесушителя необязательно...
можно просто сделать рециркуляцию без полотенцесушителя - вы это имеете ввиду? просто замкнуть петлю?
Если да, то да, можно так сделать, но если можно убить 2х зайцев, почему бы и не воспользоваться.
Steamboy писал(а): 16 апр 2020, 18:16 Прочтите пожалуйста свой пост #23, где Вы процитировали мой вопрос про малый объем бойлера и подключенный к нему полотенцесушитель и первым пунктом своего ответа Вы пишите, что долго течет холодная вода из крана... Так причем здесь холодная вода из крана и полотенцесушитель?
сам полотенцесушитель не причем. Но ответил выше :)

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 16 апр 2020, 22:19
Steamboy
DmitryB писал(а): 16 апр 2020, 19:36 можно просто сделать рециркуляцию без полотенцесушителя - вы это имеете ввиду? просто замкнуть петлю?
да, именно так.
DmitryB писал(а): 16 апр 2020, 19:36 но если можно убить 2х зайцев, почему бы и не воспользоваться.
не для такого объёма бойлера.

Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i

Добавлено: 16 апр 2020, 23:32
DmitryB
Steamboy писал(а): 16 апр 2020, 22:19 не для такого объёма бойлера.
почему? нет смысла потому что будет постоянно греть ее? или в чем причина?