Всем привет

Установлен атмосферный котел Baxi Eco Four. Контур ГВС не используется, работа только на отопление, гидрострелка с теплыми полами.
Вертикальный участок дымохода - утепленная нержавейка d150 около 7 метров высоты (выходит чуть ниже уровня конька, в 3 метрах вбок от него), и до нее от котла горизонтальный участок порядка 1 метра. Сверху трубы никаких насадок.

Год котел отработал нормально, но в межсезонье при уличной температуре под +10 (температура в контуре около 30 градусов) буквально за пару недель образуется сильная окалина на теплообменнике в передней части. Сама окалина черно-зеленая, и в районе первых 1-2 трубок аж сырая. Вглубь уходит примерно на половину глубины теплообменника. Пластина теплового экрана явно поверху перегревается, трещина по углу. Собственно заметил когда окалина начала под котлом сыпаться.

В том году мастер поднял вой, мол все пропало, теплообменник менять и все тут. Я просушил теплообменник, щеткой аккуратно прочистил - теплообменник целый, ничего не прогорело. После падения температуры на улице окалина образовываться перестала, и проблема снова всплыла уже по весне когда снова потеплело.

Что посоветуете ? Грешу на плохую тягу, но как ее улучшить ? Вроде труба выставлена как положено, но когда на улице +15 попроболал - выхлоп вообще чуть не в дом летит.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение Starik »

Hexagon писал(а): 14 май 2019, 22:56… и до нее от котла горизонтальный участок порядка 1 метра
Расшифруй.
Непосредственно над котлом есть вертикальный кусок "выхлопной" трубы?
#2

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение RADAR »

фото бы посмотреть...возможно и теплообменник подзакипел..
#3

Автор темы
Hexagon
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2019, 22:43
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Eco Four

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение Hexagon »

Starik писал(а): 15 май 2019, 09:39 Непосредственно над котлом есть вертикальный кусок "выхлопной" трубы?
Есть, но короткий - сантиметров 10. А горизонтальный участок идет с маленьким уклоном вниз - первоначально висел другой котел, поменьше высотой.

Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
RADAR писал(а): 15 май 2019, 10:00 возможно и теплообменник подзакипел..
Фото на выходных сделаю, но сейчас радиатор чистый. В доме пыльно, газобетон - покрытие на радиаторе слезло. Ребра целые.
#4

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение Игорь-2 »

Hexagon писал(а): 15 май 2019, 10:17 А горизонтальный участок идет с маленьким уклоном вниз
Школьную физику не обманешь - никаких уклонов вниз при естественной тяге быть не должно, наоборот - немного вверх уклон на горизонтальном участке..
Hexagon писал(а): 15 май 2019, 10:17 Есть, но короткий - сантиметров 10
И вертикальный "разгонный" участок, по моему, не менее полуметра..
#5

Автор темы
Hexagon
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2019, 22:43
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Eco Four

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение Hexagon »

Игорь-2 писал(а): 15 май 2019, 11:04 Школьную физику не обманешь
Сомневаюсь что 2-3 см перепада могут настолько сильно опрокинуть тягу
#6

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение RADAR »

Тяга опрокинулась? Вроде нигде не говорилось...
#7

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение Игорь-2 »

Hexagon писал(а): 15 май 2019, 11:08 Сомневаюсь что 2-3 см перепада могут настолько сильно опрокинуть тягу
Они могут ее уменьшить.. Особенно вкупе с отсутствием разгонного участка..
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение Starik »

Hexagon писал(а): 15 май 2019, 11:08Сомневаюсь что 2-3 см перепада могут настолько сильно опрокинуть тягу
Опрокинуть - нет, а вот "закупорить" - запросто! Я бы 45 градусов сделал.
Разгонный участок хоть и отменили уже в современных требованиях, но в СССР же не дураки были, требуя его наличие. Для надежной естественной тяги очень нужен этот вертикальный, сильно нагретый участок у основания дымохода (разница температур в начале и в конце очень сильно влияет на тягу).
#9

Автор темы
Hexagon
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2019, 22:43
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Eco Four

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение Hexagon »

Starik писал(а): 15 май 2019, 12:56 Я бы 45 градусов сделал.
Понял. Но вставить его некуда - выход дымохода делался под старый котел, тот был заметно ниже и начальный участок был лучше.
В том году в +10 осенью пробно запускал котел перед визитом мастера, вообще все полетело в помещение.
Или поднимать дымоход, или ставить турбину ?

Но поднять дымоход можно максимум сантиметров на 25, так что наклонный участок под 45 градусов не пройдет точно
#10

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение RADAR »

мое мнение - просто повысить температуру теплоносителя...а бубны с тягой в последнюю очередь, если не поможет..
#11

Автор темы
Hexagon
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2019, 22:43
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Eco Four

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение Hexagon »

RADAR писал(а): 15 май 2019, 15:31 просто повысить температуру теплоносителя
Это конечно хорошо, но с теплыми полами сильно не поднимешь. Чаще выключаться-включаться не начнет ?
Кстати, тут не может быть еще проблема с известковой пылью ?
#12

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение RADAR »

ну так стрелка есть..на ТП смеситель поставить...
#13

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение Starik »

Hexagon писал(а): 15 май 2019, 15:07Но поднять дымоход можно максимум сантиметров на 25, так что наклонный участок под 45 градусов не пройдет точно
Я бы попытался наклонный участок организовать от колпака котла до входа в трубу.
Втихоря, пока никто не видит и не знает, гофрой, самой недорогой на пару - тройку дней под жестким контролем, что бы понять, насколько лучше станет (или останется как было).
#14

И.Борщов
Завсегдатай
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 09 фев 2021, 12:14
Откуда: *****
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 7 раз

Окалина на теплообменнике котла в межсезонье

Сообщение И.Борщов »

выходит избыточная тяга в дымоходе лучше для теплообменника при условии если низкая температура теплоносителя
#15
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
    18 Ответы
    1021 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Выбор ПРОДАВЦА котла. Разьясните некоторые моменты, пожалуйста
    Dunkeld » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    7661 Просмотры
    Последнее сообщение Dunkeld
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    5733 Просмотры
    Последнее сообщение sss2
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    7 Ответы
    2093 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Помогите с выбором котла
    5 Ответы
    2498 Просмотры
    Последнее сообщение drowt

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 7 гостей