Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с gsm системой EctoControl.

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
Ахмадей
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 21:33
Откуда: Казань
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort

Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с gsm системой EctoControl.

Сообщение Ахмадей »

Доброго времени суток! Имею в пользовании котел указанный в наименовании темы. Пытаюсь подключить к нему через адаптер ОТ gsm систему эктоконтроль. Система подключается, котел видит, статистику по котлу показывает. Выбран температурный датчик для управления котлом. Температура в помещении 18 градусов. Задаю целевую температуру 16. Котел ее игнорирует. К утру в помещении температура поднимается до 20. При этом за час включается/выключается до 15 раз. Иногда просто на 30 секунд.
В параметрах котла пробовал выставлять значения параметра F10 равные 00, 01 и 02. При 01 котрл не включается, при 00 и 02 никаких изменений в работе. Перемычки на разъеме термостата нет. Где еще можно покопаться? ТП производителя эктоконтроля ссылается на производителя котла, что все настройки узнать у поддержки Baxi.
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с gsm системой EctoControl.

Сообщение BAXI - Volga »

F10=01 перемычку термостата убрать
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

Автор темы
Ахмадей
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 21:33
Откуда: Казань
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort

Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с gsm системой EctoControl.

Сообщение Ахмадей »

BAXI - Volga писал(а): 06 окт 2019, 20:43 F10=01 перемычку термостата убрать
Пробовал. При такой настройке, как уже описывал выше котел не включается совсем ни на отопление, ни на ГВС.

Отправлено спустя 2 часа 11 минут 9 секунд:
Предполагаю, котел, несмотря на заданную целевую температуру в помещении по термостату пытается поддержать температуру теплоносителя в районе 30 градусов. Поэтому и не отключается при достижении заданной в помещении температуры.
Вложения
Screenshot_20191005_221920_ru.apptor.ectostroy.jpg
#3

Автор темы
Ахмадей
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 21:33
Откуда: Казань
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort

Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с gsm системой EctoControl.

Сообщение Ахмадей »

Не мог бы мне подсказать кто-нибудь, для чего нужна эта перемычка (черный провод)? Котел бакси луна3 комфорт. Пробовал ее убрать - изменений в поведении не заметил.
Вложения
IMG_20191008_062511.jpg
#4
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с gsm системой EctoControl.

Сообщение BAXI - Volga »

Ахмадей писал(а): 07 окт 2019, 07:53 Пробовал. При такой настройке, как уже описывал выше котел не включается совсем ни на отопление, ни на ГВС.
Это означает что производитель устройства не совсем разобрался в цифровом протоколе. У на с с ZONT тоже не сразу все получилось
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#5

Автор темы
Ахмадей
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 21:33
Откуда: Казань
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort

Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с gsm системой EctoControl.

Сообщение Ахмадей »

BAXI - Volga, спасибо. Вроде разобрались с ТП эктоконтроля. А по поводу перемычки на фото выше не могли бы сказать для чего она нужна?
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с gsm системой EctoControl.

Сообщение Bahus »

А электрическую схему не судьба посмотреть в инструкции? Это вместо датчика Холла стоит перемычка. Котел у вас одноконтурный.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

Eduard
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 окт 2019, 15:28
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3

Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с gsm системой EctoControl.

Сообщение Eduard »

Ахмадей, у меня такая же проблема. Подскажите как ее решили.
#8

Денис М
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 13:00
Откуда: Дзержинск
Мой котел: Baxi Luna3 COMFORT 1.240 Fi (Италия)

Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с gsm системой EctoControl.

Сообщение Денис М »

Добрый день. Да бы не плодить лишние темы в форуме решил написать здесь.... ЗА РАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО

котел Бакси луна 3 и Ectocontrol с протоколом Openterm
так получилось,что на котел установил датчик уличной температуры (штатный)

А при подключении Ectocontrol и работе в погодозависимом режиме, тоже потребовался датчик внешней температуры (ну надо значит надо, поставил). И отсюда у меня вопрос для знающих людей (в поддержке Ectostroy не помогли) присылают всегда одно и тоже встаньте рядом, поставьте параметры на максимум, перезагрузите....... :facepalm:

В программном обеспечении Ecto, я успешно меняю температуру, режимы работы (термостат, термостат-релейный, ПЗА режимы), Но котел все равно по своему усмотрению поддерживает заданную температуру и во время нагрева "режет температуру теплоносителя" ...то есть в тактующем режиме добирает до заветной отметки (допустим 22 гр)
И что самое скверное в псевдорелейном режиме держит температуру (тоже как буд то в ПИД регулировании или как то так) по нижней границе гистерезиса. ТУТ ВАЩЕ НЕ ПОМИНАЮ ПОЧЕМУ(((((

Соответственно и модуляцией пламени я тоже не могу управлять (как писали в рекламке)

Сейчас параметры K reg 3 AMBON= MODUL = YSELF = 1 F10 = 00 , F06 = 00, F=13 = 00(этого хватает) снизил на минимум для уменьшения тактования. Мое такое ощущение, что котел как то сам ограничивает задание полученное от внешней системы (хотя панель comfort отключена совсем)

Как я понимаю, мне нужно "условно отключить мозг котла, но звучит СТРАШНО", что бы перевести управление режимами работы в Ectocontrol или может есть какие то другие пути решения
#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BaXi Luna3Comfort не коннектится с EctoControl 3.2
    2 Ответы
    118 Просмотры
    Последнее сообщение Rodnik
  • Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
    63 Ответы
    3999 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    37 Ответы
    6450 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Пора менять котел, рассматриваю Baxi. Помогите определится.
    GagaMut » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    2330 Просмотры
    Последнее сообщение GagaMut
  • Помогите))) что делать??)
    Артём31 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    2524 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей