pleshakovuss
друзья, добрый день! вчера смонтировали котел BAXI ECO 4C на уже работающую ранее на предыдущем котле СО. после запуска ГВО работает отлично, а СО при уставке 45 градусов включается, за 5-7 сек достигает уставки и отключается. затем температура падает до 27 , происходит запуск и и опять, 5-7 сек нагрев и отключение...... такое чувство что нет прокачки и котел работает на себя. при повышение уставки до 80 градусов, система отопления начинает греться, но температура батарей не более 45 градусов. при этом котел нагревает теплоноситель до 80 градусов и так же отключается после чего температура падает до 40 градусов и тд.... подскажите пожалуйста в чём причина? слабый насос, или он вообще не работает? раньше то всё работало отлично, просто котел старый решил сменить.... замену производили мастера... не могу понять в чём причина.

котел BAXI ECO 4S нет прокачки СО

Добавлено: 07 окт 2019, 22:21
Paramm
Воздух где то стоит.

котел BAXI ECO 4S нет прокачки СО

Добавлено: 08 окт 2019, 15:59
Alex_Kovy
Эти мастера автоматический воздухоотводчик внутри котла вообще открыли? Менялись котлы одной модели старый на новый?

котел BAXI ECO 4S нет прокачки СО

Добавлено: 08 окт 2019, 16:31
BAXI - Volga
случайно не полипропиленом спаяли системку?
если стоял другой котёл, то наверняка что-то переделывать пришлось? может тут и накосячили...

котел BAXI ECO 4S нет прокачки СО

Добавлено: 08 окт 2019, 16:51
Alex_Kovy
Ага, потому и спрашивал ту же модель котла ставили или нет. Еще некоторые умудряются 25-м полипропиленом обвязку сделать, еще и сечение заузить пайкой.

котел BAXI ECO 4S нет прокачки СО

Добавлено: 11 окт 2019, 11:48
pleshakovuss
всем спасибо за участие! ставили вместо другого котла... перепаивали... там и накосячили... приходили и перепаивали... сейчас всё ГУД! В доме Ташкент! :)