Luna3 comfort термостат и уличный датчик
Luna3 comfort термостат и уличный датчик
Радиаторное отопление, панель котла вынесена, на улице датчик температуры. Modul=1, Ambon=1, F10=2, build=3, yself = 1. K-reg котел сам регулирует. Все вроде работает, котел смотрит на температуру в помещении и включается при ее падении, но, к-reg = 1 по кривой при +5 теплоноситель = 35°. По факту: котел качает максимум 85° и при достижении нужной температуры температуры в доме - выключается. Из-за такого режима очень сильно чувствуются температурные волны подскажите, что настроено не так? Я предполагал что котел должен включиться и выйти на температуру основанную на кривой от уличного датчика. Подозреваю что монтажники ошиблись с параметрами.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna3 comfort термостат и уличный датчик
Подозреваю, что у тебя нет хорошей инструкции, вот тут https://baxi.ru/library/docs/ найди для своего котла, скачай и разберись, как и что должно работать.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 авг 2019, 22:59
- Откуда: Москва
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 310 Fi
- Благодарил (а): 9 раз
- Возраст: 53
Luna3 comfort термостат и уличный датчик
Я пользуюсь данным котлом вплотную меньше недели, перенёс панель в дом, на следующей неделе планирую прикупить и установить родной датчик уличной температуры, пока, изучая страницы форума, рискну предположить, у вас неправильно выставлен параметр F10=2, измените на "0". У вас установлен параметр для работы с дополнительным сторонним термостатам + с выносом родной панели ,а для только родной панели на стене (отдельно от котла), без термостатов, должно быть "0". ИМХО.
Luna3 comfort термостат и уличный датчик
Выставил F10 = 0. Наблюдаю. В инструкции вообще нет описания F10. Хотя в инструкции от nuvola есть. Странно...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 авг 2019, 22:59
- Откуда: Москва
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 310 Fi
- Благодарил (а): 9 раз
- Возраст: 53
Luna3 comfort термостат и уличный датчик
И проверьте наличие, точнее отсутствие перемычки на контактах 1 и 2 колодки М1, это та, куда питание подходит, контакты 1 и 2 на колодке с противоположной стороны от ввода.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 13 ноя 2021, 23:02
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
- Поблагодарили: 1 раз
Luna3 comfort термостат и уличный датчик
Такая же проблема. Даже с AMBON=0 греет на максимум (65 выставлено) а не set point. Хотя set point рассчитан и отображается правильно 39 градусов.
AMBON=0
MODUL=1
YSELF=1
F06=00
F10=00
Разные комбинации уже перепробовал. Все равно топит на максимум. Тем таких на форумах много, но все затухшие. Нет решения?
AMBON=0
MODUL=1
YSELF=1
F06=00
F10=00
Разные комбинации уже перепробовал. Все равно топит на максимум. Тем таких на форумах много, но все затухшие. Нет решения?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna3 comfort термостат и уличный датчик
Может топикстартеры виноваты? Всё заработало, а они промолчали.
Инструкция стр. 68, табличка. Прочитай внимательно, что там указано/рекомендовано.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 13 ноя 2021, 23:02
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
- Поблагодарили: 1 раз
Luna3 comfort термостат и уличный датчик
Я наизусть там знаю все параметры на 68 странице. Куда смотреть то?
Вообщем удалось завести предсказуемую работу котла по уличному датчику но только с AMBON=0. Это когда клавиши на панели +- меняют k-reg.
Сделал следующее:
F06=00 (это само собой было так)
F10=02 (это для Luna 3 comfort означает что нужно подтверждение от термостата)
Замкнул перемычку между 1и2 на M1 (контакты подключения термостата). Получилось как будто включен термостат на сайте агрев.
И вот только в этом случае увидел что рассчетная температура “CH S^” по коэффициенту верно рассчитана и котел греет ее.
С AMBON=1 понять логику так и не удалось мне. Греет на максимум и все
Вообщем удалось завести предсказуемую работу котла по уличному датчику но только с AMBON=0. Это когда клавиши на панели +- меняют k-reg.
Сделал следующее:
F06=00 (это само собой было так)
F10=02 (это для Luna 3 comfort означает что нужно подтверждение от термостата)
Замкнул перемычку между 1и2 на M1 (контакты подключения термостата). Получилось как будто включен термостат на сайте агрев.
И вот только в этом случае увидел что рассчетная температура “CH S^” по коэффициенту верно рассчитана и котел греет ее.
С AMBON=1 понять логику так и не удалось мне. Греет на максимум и все
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna3 comfort термостат и уличный датчик
Так не пойдет, если
В предыдущем сообщении указал куда смотреть, поэтому тебе придется все же читать и внимательнее, а то ведь тема опять затухнет.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 13 ноя 2021, 23:02
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
- Поблагодарили: 1 раз
Luna3 comfort термостат и уличный датчик
Номер строки тогда ещё скажи.
Там рекомендовано MODUL=0 если нет уличного датчика. У меня он есть, и вся затея именно в модуляции температуры теплоносителя по датчику ДУТ
Там рекомендовано MODUL=0 если нет уличного датчика. У меня он есть, и вся затея именно в модуляции температуры теплоносителя по датчику ДУТ
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna3 comfort термостат и уличный датчик
Перечитай ещё раз (в табличке), внимательно! Только не по диагонали.
Полагаю, эта тема тоже скоро затухнет. Топикстартер 2019г. ушел, не ответив на мой вопрос.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 1684 Просмотры
-
Последнее сообщение RemKotel
-
- 3 Ответы
- 345 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 12 Ответы
- 1328 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 0 Ответы
- 388 Просмотры
-
Последнее сообщение mmishourovsky
-
- 0 Ответы
- 2407 Просмотры
-
Последнее сообщение K0JI9I
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 11 гостей