Первично вторичное кольцо или

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
rdiamond
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 июл 2018, 15:20
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
Поблагодарили: 1 раз

Первично вторичное кольцо или

Сообщение rdiamond »

Добрый день,
подскажите пожалуйста, в данной системе можно оставить все как есть, и котловой насос справится или лучше переделать на первично вторичное кольцо?
А еще лучше подскажите как это правильно рассчитать.


Отправлено спустя 23 минуты 58 секунд:
с кольцом.jpg
без кольца.jpg
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Первично вторичное кольцо или

Сообщение BAXI-Ural »

Если правильно все сделано, то можно и так и так...
А вот правильно ли... Например: почему группа безопасности отсечена запорной арматурой от котлов (да, конечно, в котлах есть своя группа, но тогда зачем ещё внешняя?)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
rdiamond
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 июл 2018, 15:20
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
Поблагодарили: 1 раз

Первично вторичное кольцо или

Сообщение rdiamond »

Так это же группа на ГВС. С крана снимается барашек.
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Первично вторичное кольцо или

Сообщение BAXI-Ural »

Чо??? :shock:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Первично вторичное кольцо или

Сообщение Steamboy »

rdiamond писал(а): 27 дек 2019, 11:10 А еще лучше подскажите как это правильно рассчитать
длительный алгоритм
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#5

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Первично вторичное кольцо или

Сообщение Alex_Kovy »

BAXI-Ural писал(а): 28 дек 2019, 19:44 Чо??? :shock:
Видимо кран в открытое положение и снять ручку от шаловливых ручек. Хочется человеку две группы безопасности :D , безопаснее будет.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#6

Автор темы
rdiamond
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 июл 2018, 15:20
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
Поблагодарили: 1 раз

Первично вторичное кольцо или

Сообщение rdiamond »

Именно. Ещё бы гидравлику рассчитать. Или перестраховаться и сделать первично-вторичное кольцо.
#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Первично вторичное кольцо или

Сообщение BAXI-Ural »

rdiamond писал(а): 27 дек 2019, 11:10 в данной системе можно оставить все как есть, и котловой насос справится или лучше переделать на первично вторичное кольцо?
Вполне очевидно, что первый вариант предпочтительнее (одним насосом меньше), для корректно сделанной системы отопления производительности встроенного насоса достаточно.... А если сделано коряво - эээ.. а давайте ещё насосик поставим, кольца там всякие замутим :?
rdiamond писал(а): 29 дек 2019, 01:24 Ещё бы гидравлику рассчитать.
Ну дык рассчитайте! Или наймите специалиста, - дешевле выйдет... :oops:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#8

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Первично вторичное кольцо или

Сообщение Steamboy »

Схема, первично вторичных колец...
Это нужно для низкотемпературных систем отопления... И то я не понимаю, зачем заведомо нагретую воду сразу же после котла на которую затрачено драгоценное топливо, охлаждать отработанной водой?
Все бьются за экономию топлива и тут же его тратят всякими извращенскими схемами.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#9

Автор темы
rdiamond
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 июл 2018, 15:20
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
Поблагодарили: 1 раз

Первично вторичное кольцо или

Сообщение rdiamond »

BAXI-Ural писал(а): 29 дек 2019, 08:19
rdiamond писал(а): 27 дек 2019, 11:10 в данной системе можно оставить все как есть, и котловой насос справится или лучше переделать на первично вторичное кольцо?
Вполне очевидно, что первый вариант предпочтительнее (одним насосом меньше), для корректно сделанной системы отопления производительности встроенного насоса достаточно.... А если сделано коряво - эээ.. а давайте ещё насосик поставим, кольца там всякие замутим :?
rdiamond писал(а): 29 дек 2019, 01:24 Ещё бы гидравлику рассчитать.
Ну дык рассчитайте! Или наймите специалиста, - дешевле выйдет... :oops:

Буду искать человека, кто посчитает гидравлику.
Ещё один вопрос, по первой схеме. Если трёхходовые на ТП закроются и в это же время термоголовки на радиаторах закрыты, а такое возможно в межсезонье. То теплоноситель пойдет через встроенный байпас котла. Это не корректно? Может сделать последние радиаторы без термоголовки, увеличив кольцо?
#10
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Первично вторичное кольцо или

Сообщение BAXI-Ural »

rdiamond писал(а): 29 дек 2019, 10:08 Если трёхходовые на ТП закроются и в это же время термоголовки на радиаторах закрыты, а такое возможно в межсезонье.
Температуру теплоносителя надо выставлять, чтоб не перегревать помещение (или корректно подбирать погоднозависимый режим), тогда и термоголовки будут задействованы по минимуму.
rdiamond писал(а): 29 дек 2019, 10:08 То теплоноситель пойдет через встроенный байпас котла.
Да, это нормально
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#11
Ответить

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей