Являюсь владельцем baxi luna3 310 fi,решил установить к нему комнатный термостат siemens(baxi) RAA21,дабы избежать частых включений и получить комфортную температуру в доме площадью около 70 квадратных метров.устанвливал комплектующие специалист по фирме Baxi,но после установки остались вопросы на которые он не может дать ответ
1.на комнатном термостате выставляю заданную температуру плюс 22,на котле начинает моргать значок отопление и он начинает работу,спец выставил температуру теплоносителя 60 градусов,и вот что дальше получается рядом с комнатным термостатом висят два ртутных градусника,на них показывает плюс 24 и дома становится жарко,это спустя два часа с момента выставления заданной температуры,и на котле постоянно моргает значок отопления.кто подскажет в чем может быть проблема что котел не может нагнать заданную температуру?окна,двери закрыты

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Добавлено: 18 ноя 2020, 15:05
Steamboy
Николай Юрьевич, здравствуйте :hi: .
Я почитал Ваше сообщение и у меня закрался вопрос.
Какой мощности радиаторы у Вас установлены в квартире?

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Добавлено: 18 ноя 2020, 15:50
Николай Юрьевич
Steamboy, Да нет там никаких радиаторов. Обычные трубы.Может F 13 скинуть в 00-как тут советовали? Всё таки для такой площади котёл наверное великоват?

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Добавлено: 18 ноя 2020, 17:14
Steamboy
Николай Юрьевич писал(а): 18 ноя 2020, 15:50 Всё таки для такой площади котёл наверное великоват?
Великоват...
Николай Юрьевич писал(а): 18 ноя 2020, 15:50 Да нет там никаких радиаторов. Обычные трубы.
Для малоэффективных регистров всегда нужна температура и весьма не маленькая.
Николай Юрьевич писал(а): 18 ноя 2020, 15:50 Может F 13 скинуть в 00-как тут советовали?
попробуйте, плохо ничего не будет.

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Добавлено: 18 ноя 2020, 17:22
Николай Юрьевич
Выставить по 00 вместо 100

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Добавлено: 18 ноя 2020, 17:25
Bahus
Николай Юрьевич писал(а): 18 ноя 2020, 14:32 И в таком режиме котёл не нагоняет требуемую температуру 22 гр.Вкл и Выкл в районе 3-5 минут(что есть плохо).
Он не должен в этом случае горелку гасить. В принципе.

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Добавлено: 18 ноя 2020, 17:31
Николай Юрьевич
Bahus, Сегодня специально снимал крышку и наблюдал. Вкл-Выкл-3-5 минут. Сейчас выставил F13 по 00 вместо 100. Что будет не знаю. Тем.носителя 70 гр.Может ещё выставить интервал горелки вместо 3 поставить 10?

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Добавлено: 18 ноя 2020, 17:56
Steamboy
Николай Юрьевич писал(а): 18 ноя 2020, 17:31 3 поставить 10?
если при минимальной мощности горелки не достигается установленная температура в помещении, то интервал между включениями роли не играет, потому что котёл тактовать не должен по идее.
Так как у Вас регистры, то он тактует по перепаду температур.

Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Николай Юрьевич писал(а): 18 ноя 2020, 14:32 По Вашему совету выставил 55-60 гр. температура на улице -6-8,работает по комнатному термостату заданному на 22 гр. И в таком режиме котёл не нагоняет требуемую температуру 22 гр.Вкл и Выкл в районе 3-5 минут(что есть плохо)
с регистрами можете вообще не нагнать 22. Я не знал, что у Вас регистры.
Вам нужно снизить мощность горелки и поднять температуру воды на системе отопления. Если бы меню котла позволяло, томожно бвло бы увеличить дельту температуры воды, при которой происходит пуск/стоп котла.
Потом начинайте поднимать мощность котла по 5%, не меняя уставку температуры воды.

А в реальности, поставьте нормальные радиаторы, снизите объём воды в системе и увеличите площадь теплообмена, что приведёт к улучшению микроклимата в доме, меньшим затратам газа и меньшему числу тактов котла по температуре воды.

Регистры это не для низкомпературного отопления, это низкоэффективные приборы.

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Добавлено: 18 ноя 2020, 18:20
Николай Юрьевич
Steamboy, При настройке теплоносителя на 80 гр-котёл нагонял больше 22 и термостат отключал. Но 80 гр-как Вы писали не желательно?

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Добавлено: 18 ноя 2020, 18:30
Steamboy
Николай Юрьевич писал(а): 18 ноя 2020, 18:20 Но 80 гр-как Вы писали не желательно?
не желательно...
Но у Вас так получается, потому что я писал выше
Steamboy писал(а): 18 ноя 2020, 17:14 Для малоэффективных регистров всегда нужна температура и весьма не маленькая.
Steamboy писал(а): 18 ноя 2020, 17:59 Регистры это не для низкомпературного отопления, это низкоэффективные приборы.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Николай Юрьевич, смените все трубы на радиаторы и температуру воды снизите и начнёт работать комнатный термостат.

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Добавлено: 18 ноя 2020, 18:40
Николай Юрьевич
Steamboy, Ну это если на будущее.Спасибо

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Добавлено: 18 ноя 2020, 20:26
Steamboy
Николай Юрьевич, это решит Вашу проблему