Прошу помощи - куда подключать датчик NTC приоритета от бойлера Косвенного Нагрева ?
В инструкции написано на колодку М2 контакты 5-6, в моём котле я её не нашёл, я так понимаю что это для одноконтурного котла.
У меня Луна 3 двухконтурный.
И ещё вопросик - на двухконтурном котле Луна3 уже стоит 3ходовой клапан с серврприводом, докупать ничего не надо?

P.S. Бойлер КН подключил к котлу по инструкции Рис.18

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 24 окт 2020, 09:03
Steamboy
КОМихалыч писал(а): 24 окт 2020, 00:01 меня Луна 3 двухконтурный.
к таким котлам подключаются либо бойлеры послойного нагрева, либо БКН но трёх штуцеровые по стороне сетевой воды бойлера

Отправлено спустя 17 минут 38 секунд:
но это костыли...
А почему Вы купили двухконтурный котёл и БКН?

Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
КОМихалыч писал(а): 24 окт 2020, 00:01 докупать ничего не надо?
не надо. Трёхходовой привязан к вторичному теплообменнику внутри корпуса котла

Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
КОМихалыч писал(а): 24 окт 2020, 00:01 P.S. Бойлер КН подключил к котлу по инструкции Рис.18
фотки киньте пжл.
КОМихалыч писал(а): 24 окт 2020, 00:01 я так понимаю что это для одноконтурного котла.
да, именно так

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 24 окт 2020, 09:57
Bahus
КОМихалыч писал(а): 24 окт 2020, 00:01 Бойлер КН подключил к котлу по инструкции Рис.18
Можете отключать. По этой схеме одноконтурные модели подключаются. У них гидроузел другой. Так что неправильно вы подключили.
Если вы уже купили датчик температуры (датчик вы должны были купить KHG71406191-), тогда малой кровью вас спасет трехходовой клапан от Nuvola-3. 5663040 - 49,75 евро.
Изображение
Также понадобятся:
  • блокиратор штока трёхходового клапана 5213790 - 6.75 евро
  • фиксирующая пружина 8380680 - 0,83 евро
1. Клапан от Нуволы вывешиваем под котлом на подаче отопления (левый патрубок котла). Второй патрубок слева глушим. Он теперь балластом.
2. К трехходовому подключаем подачу отопления и подачу на змеевик БКН.
3. Штатный сервомотор выводим "на улицу" и подключаем к внешнему трехходовому.
4. Шток родного трехходового блокируем в нажатом состоянии с помощью купленных блокиратора и скобы.
5. М2 колодка справа от платы. Заводим по инструкции туда кабель датчика.
6. С обратной стороны колодки нужно подвести провода от штатного датчика температуры ГВС (левая гидрогруппа, по её центру. Провода зелёные, если не ошибаюсь). Предварительно сняв фишку с наконечников. Ну или тупо её обрезать.
7. Меняем в котле параметр F03
Готово.

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 24 окт 2020, 16:12
КОМихалыч
Bahus писал(а): 24 окт 2020, 09:57 5. М2 колодка справа от платы. Заводим по инструкции туда кабель датчика.
Спасибо за подробное описание.
Уважаемый Bahus!
Нет у меня колодки М2, или я её ищу не там. :stars:

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 24 окт 2020, 16:46
andrikm
Бойлер подключается только к одноконтурному котлу, двух контурный это гибрид котла и проточного водонагревателя. Ваш котел нагревает вторым контуром проточную воду.

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 24 окт 2020, 17:04
Steamboy
КОМихалыч, у Вас бойлер с тремя штуцерами по стороне сетевой воды?
Либо Вас выручит бойлер послойного нагрева

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 24 окт 2020, 17:40
КОМихалыч
Bahus
Ещё мне не понятно:
Трехходовой клапан 5663040 идёт в сборе, но без блокиратора штока 5213790 ?
И фиксирующая пружина 8380680 не подойдёт с того места откуда сниму Штатный сервомотор?
Отверстие по центру на ТХК для чего? Его можно заглушить?
Обязательно должны быть так, как нарисовал выходы НА ОТОПЛЕНИЕ с лева и ГВС на бойлер КН с права или можно местами поменять?

Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
Steamboy писал(а): 24 окт 2020, 17:04 КОМихалыч, у Вас бойлер с тремя штуцерами по стороне сетевой воды?
У бойлера Вход - подача Х воды, Выход Г воды и внизу вход на рециркуляцию.

Отправлено спустя 31 минуту 22 секунды:
Steamboy,

У бойлера: Вход - подача Холодн. воды, Выход Гор. воды и внизу вход на рециркуляцию.

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 24 окт 2020, 20:56
Steamboy
КОМихалыч писал(а): 24 окт 2020, 18:19 У бойлера: Вход - подача Холодн. воды, Выход Гор. воды и внизу вход на рециркуляцию.
мой ответ в виде картинки

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 24 окт 2020, 21:05
КОМихалыч
Steamboy,
Спасибо!
А не подскажите как законектить термостат с циркулиционным насосом, что бы он включался при температуре 50 гр и отключался при 65гр. ?

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 24 окт 2020, 21:10
Steamboy
КОМихалыч писал(а): 24 окт 2020, 21:05 А не подскажите как законектить термостат с циркулиционным насосом,
простой любой китайский терморегулятор либо регулятор температуры ОВЕН

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
КОМихалыч, у меня есть один такой терморегулятор. Вопросы в личку и можем списаться в вотсапе.

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 24 окт 2020, 21:19
КОМихалыч
Steamboy,
Эта схема не подойдёт. У меня не электробойлер, а Косвенного нагрева.
Надо наверное делать как Bahus говорит. Только не пойму где эту несчастную колодку М2 найти.

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 24 окт 2020, 21:22
Steamboy
КОМихалыч, электробойлер, это как название простой обычной накопительной ёмкости. Если бы вместо слова электробойлер я написал бы БКН, то у Вас бы не возникло вопросов ;)

Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
КОМихалыч, а вы в этой схеме где-нибудь увидели что бы эта бочка была подключена к сети 220?
А там решать Вам по моему способу или способу Bahus'а задействовать Ваш БКН

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 24 окт 2020, 22:38
Starik
КОМихалыч писал(а): 24 окт 2020, 16:12Нет у меня колодки М2, или я её ищу не там.
Есть разъём на плате к которому подключается колодка. Схема в инструкции на стр. 32 двухконтурный котел, а стр. 33 - одноконтурный, вот и сравни верхний разъём (что и как к нему подключено).

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2020, 01:33
КОМихалыч
Starik,
Спасибо большое!
Да, есть такая колодка, только она не М2 , а CN11. 5 и 6 два красных провода идут в сторону камеры горелки. в схеме написано (Датчик температуры NTC системы отопления).
У меня ещё вопрос.
Эти провода надо отсоединить (отрезать) и на их место к 5 и 6 подключить датчик NTC от бойлера?

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2020, 07:30
Steamboy
КОМихалыч, осторожно, а то намутите делов... лучше или способом Bahus'а или по схеме, что я Вам дал.

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2020, 10:20
Starik
КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 01:335 и 6 два красных провода идут в сторону камеры горелки. в схеме написано (Датчик температуры NTC системы отопления).
Смотри внимательно - контакты 8 и 9, там ещё датчик приоритета по трем проводам подключен (как раз в том месте, где ты два красных провода увидел), а на другой схеме - пустой контакт и перемычка вместо него. Надо один к одному делать, наверное, если уверен в своих силах.

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2020, 11:33
КОМихалыч
Steamboy писал(а): 25 окт 2020, 07:30 КОМихалыч, осторожно, а то намутите делов... лучше или способом Bahus'а или по схеме, что я Вам дал.
Спасибо, постараюсь ничего не сломать. ( Ну а там как пойдёт).
Вы мне подскажите, как на вашей схеме сделать рециркуляцию?

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2020, 11:47
Steamboy
КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 11:33 Вы мне подскажите, как на вашей схеме сделать рециркуляцию?
ответ в схеме.
До и после насоса краны. На выдаче насоса ГВС между насосом и краном обратный клапан. Циркуляция воды от горячего трубопраода в холодный.

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2020, 11:58
КОМихалыч
Starik,

Теперь надеюсь дошло, на контакты 8 и 9, подсоединить датчик NTC от бойлера, а тот который по схеме установлен -отсоединить.
Так будет правильно?

Отправлено спустя 13 минут 50 секунд:
Steamboy,
Спасибо большое!
У меня ещё вопрос - как правильно за питать от котла подачу горячей воды в бойлер?
Можно в отверстие рециркуляции бойлера?

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2020, 12:21
Steamboy
КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 12:11 Можно в отверстие рециркуляции бойлера?
делайте все по схеме. Потому как отверстие рециркуляции у Вас уже задействовано в виде трубопровода "горячая вода к потребителю".
КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 12:11 У меня ещё вопрос - как правильно за питать от котла подачу горячей воды в бойлер?
смотрите внимательно схему, стрелками всё указано. Если обвяжите, как я Вам указал на схеме, то и Ваш вопрос отпадёт сам собой.

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2020, 13:55
andrikm
Ни кого не хочу обидеть .Я не пойму зачем покупать двухконтурный котел, ну да он дешевле, и городить колхоз с бойлером? У одноконтурного мозги заточены на управление бойлером с завода, все просто в монтаже и работе.

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2020, 14:39
Steamboy
andrikm, просто человек был введён заблуждение поэтому так получилось. Ну если уже так сложилось, то нужно решать техническую задачу.

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2020, 16:13
Starik
КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 12:11Так будет правильно?
А датчик приоритета ГВС куда собираешься девать? :)

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2020, 17:45
КОМихалыч
Starik писал(а): 25 окт 2020, 16:13
КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 12:11Так будет правильно?
А датчик приоритета ГВС куда собираешься девать? :)
Ну я думал вместо него подсоединить датчик NTC в бойлер, а старый так и останется в котле стоять не подключённый.
Или не так надо сделать?
Можете схему нарисовать, а то чувствую что то напортачу :stars:

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2020, 18:04
Starik
КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 17:45Можете схему нарисовать, а то чувствую что то напортачу
Да зачем это?! В инструкции же схема есть уже "нарисованная". :shock: :) Распечатай, положи обе схемы рядом и найди "два отличия". ;)
Боишься напортачить, позови того, кто справится, не напортачив. ;)

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2020, 18:16
КОМихалыч
Starik писал(а): 25 окт 2020, 18:04
КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 17:45Можете схему нарисовать, а то чувствую что то напортачу
Да зачем это?! В инструкции же схема есть уже "нарисованная". :shock: :) Распечатай, положи обе схемы рядом и найди "два отличия". ;)
Боишься напортачить, позови того, кто справится, не напортачив. ;)
Да, понятно, я могу заплатить, нет проблем, но мне нравиться заморочиться и сделать самому.

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2020, 19:07
Steamboy
КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 18:16 но мне нравиться заморочиться и сделать самому.
поэтому Россия не победима :good:

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2020, 22:12
КОМихалыч
Steamboy писал(а): 25 окт 2020, 19:07
КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 18:16 но мне нравиться заморочиться и сделать самому.
поэтому Россия не победима :good:
Вы ещё сомневаетесь?
А вам тяжело конкретно написать, что отсоединить и как подсоединить?

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2020, 22:18
Steamboy
КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 22:12 А вам тяжело конкретно написать, что отсоединить и как подсоединить?
я не вникал в электрические подсоединения в Вашем случае, поэтому и предложил другое техническое решение, на мой взгляд более практичное.

Отправлено спустя 11 минут 9 секунд:
КОМихалыч, Вы поймите, я же Вам писал выше, что приделывая классический БКН к двухконтурному котлу, это костыли. Тогда уже лучше бойлер послойного нагрева, это более подходящее решение для двухконтурных котлов.

Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 22:12 Вы ещё сомневаетесь?
Я Вас не знаю, что бы судить о Ваших талантах ;)

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2020, 23:53
Bahus
Может на двухкрнтурном и нет м2, не помню. Да фиг с ней, не сильно нужна. Датчик бойлера подключается вместо вашего штатного датчика температуры ГВС. Я о нем писал. Просто он заведён на длинную колодку на плате и вынуть оттуда провода нельзя. А в одноконтурном эти провода заведены на м2, пустые с другой стороны.
Если патрубки наоборот, то трехход просто развернуть, привод слева будет.
Лишнее отверстие глушить. Это таки от другой модели клапан. Так дешевле выходит. Можно нормальный комплект купить, но из него только трехход нужен, а стоит в районе пятнахи, наверное.
Блокиратора, конечно, нет у треххода. Поэтому отдельно про него написал.
Фиксатор штатный подойдёт, конечно. Но чем вы сервопривод крепить будете? Фактически скобок этих надо две. Одна у вас есть.
Вторую схему без комментариев. Не вникал даже.