Luna 3 1.310Fi - алгоритм работы с бойлером

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
maximk98
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 13:08
Откуда: Москва
Мой котел: Luna 3 1.310Fi

Luna 3 1.310Fi - алгоритм работы с бойлером

Сообщение maximk98 »

Поставили новый котел, с приходом зимы обратил внимание на то, что после нагрева воды воды в бойлере до заданных 60 градусов, котел сразу не переключается на нагрев системы отопления. Вместо этого выключается, ждет падения температуры обратки до 40 градусов и уже после этого греет систему отопления до установленных 65 градусов. Внешних датчиков нет. Что делать? Есть какие-то настройки? И почему ждет охлаждения именно до 40 градусов?
#1

Alexguz
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 янв 2021, 18:39
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.310 fi

Luna 3 1.310Fi - алгоритм работы с бойлером

Сообщение Alexguz »

Добрый день,
у меня похожая проблема
Удалось решить ?
#2

log-win
Завсегдатай
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
Откуда: Звенигород
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 18 раз

Luna 3 1.310Fi - алгоритм работы с бойлером

Сообщение log-win »

Ну во первых у него задержка горелки , по умолчанию 3 минуты, на какую температуру упадет не обязательно 40 гр. Что вам не нравится в работе ?
#3

UshakovAA
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
Откуда: Tomsk
Мой котел: LUNA 1.310FI
Благодарил (а): 1 раз

Luna 3 1.310Fi - алгоритм работы с бойлером

Сообщение UshakovAA »

Не нашли решения?
В работе не нравится то, что он ждёт промежуток заданный в F18, а в это время 2 этаж остывает в лютый мороз(с учётом рециркуляции котел на гвс в час может включается несколько раз.. например 3-4 раза. Получается что котел ждет 15-20 минут в час, т.е. в моём случае до 30% времени котел стоит. F18 у меня 5 мин с целью минимизации тактования в межсезонье. Даже если будет f18 дефолтные 3 минуты - все равно много получается простоя. В сильный мороз доставляет неудобства.
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
    ВладНН » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    334 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Котел Luna 3 c бойлером - треск при нагреве воды (ГВС)
    Denis P » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    805 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котёл луна 3 с бойлером
    nikolas1178 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    664 Просмотры
    Последнее сообщение nikolas1178
  • Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0
    Александр1112 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2329 Просмотры
    Последнее сообщение iar78
  • BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
    m28688 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    977 Просмотры
    Последнее сообщение m28688

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя