Котел игнорирует настройки K_REG
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 02:29
- Откуда: Краснодар
- Мой котел: Luna 3 Comfort 280Fi
- Поблагодарили: 1 раз
Котел игнорирует настройки K_REG
Установил датчик уличной температуры. Панель на котле. Настройки в соответствии с документацией AMBON=0, MODUL=1, YSELF=1, F06=0.
В инструкции сказано "В случае, когда панель на котле, регулирование температуры на подаче зависит от кривой K REG, которую устанавливают вручную." Если я правильно понимаю, то при установки K REG, например = 1, то при 0С на улице котел должен поддерживать температуру на подаче около +40 С (вне зависимости от температуры внутри помещения, так как термостат не подключен (AMBON=0). Но у меня происходит следующее - котел греет теплоноситель до максимума, установленного в "CH SL", т.е. вместо 40, нагревает до 60, например. Любые изменения K REG игнорируются никак не влияют на температуру подачи, она все равно поднимается до максимума. При этом “CH S^” - показывает правильное значение 40С при K REG =1, и изменяется в соответствии с графиком.
Кто знает, что еще можно покутить, чтобы заставить его работать кривой K REG ?
Подключать комнатный термостат для меня не подходит.
В инструкции сказано "В случае, когда панель на котле, регулирование температуры на подаче зависит от кривой K REG, которую устанавливают вручную." Если я правильно понимаю, то при установки K REG, например = 1, то при 0С на улице котел должен поддерживать температуру на подаче около +40 С (вне зависимости от температуры внутри помещения, так как термостат не подключен (AMBON=0). Но у меня происходит следующее - котел греет теплоноситель до максимума, установленного в "CH SL", т.е. вместо 40, нагревает до 60, например. Любые изменения K REG игнорируются никак не влияют на температуру подачи, она все равно поднимается до максимума. При этом “CH S^” - показывает правильное значение 40С при K REG =1, и изменяется в соответствии с графиком.
Кто знает, что еще можно покутить, чтобы заставить его работать кривой K REG ?
Подключать комнатный термостат для меня не подходит.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 47
Котел игнорирует настройки K_REG
Пробуйте... пока не сделаете, не узнаете...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 27 апр 2018, 11:27
- Откуда: Тверская обл.
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi
- Благодарил (а): 5 раз
Котел игнорирует настройки K_REG
Попробовал, котел вообще не запускается. Сбросил к заводским настройкам. F10=02, перемычку обратно поставил, панелька по прежнему в комнате... Буду смотреть что будет дальше.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 47
Котел игнорирует настройки K_REG
на счёт этого параметра в инструкции сказано, что это параметр отвечающий за автокоррекцию K_REG если установлено значение 1.
Вам нужна автоматическая коррекция или ручная с выбором нужной кривой?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Котел игнорирует настройки K_REG
Так её и не должно быть с завода. Конечно снять.
У вас же панель подключена.
F10=00 !!!!
У вас же панель подключена.
F10=00 !!!!
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 27 апр 2018, 11:27
- Откуда: Тверская обл.
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi
- Благодарил (а): 5 раз
Котел игнорирует настройки K_REG
Вот тут не все так просто. Вчера снял перемычку и установил F10=00, котел вообще перестал запускаться... Сбросил все на заводские настройки, установил перемычку и F10=02, AMBON=1, MODUL=1, YSELF=1, F06=0 котел заработал. Днем держит 23,5, ночью 22,5 по установленной программе. Я понимаю, что что то не так, но что? Может он(котел) панель в комнате как термостат видит?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Котел игнорирует настройки K_REG
Это я читал. А до заводских сбрасывали настройки панели или что? Просто там есть ещё такой весёлый параметр HW PR, который вроде не должен влиять на отопление. Однако с заводским параметром 0 иногда непонятки. Попробуйте его покрутить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 27 апр 2018, 11:27
- Откуда: Тверская обл.
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi
- Благодарил (а): 5 раз
Котел игнорирует настройки K_REG
После сброса к заводским настройкам, HW PR обнулился. Перестал работать нагрев бойлера. Установил 1 и все заработало. Не знаю, может еще раз попробовать снять перемычку и установить F10=00? Может последовательность действий должна быть какой то конкретной?
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 27 апр 2018, 11:27
- Откуда: Тверская обл.
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi
- Благодарил (а): 5 раз
Котел игнорирует настройки K_REG
Да делал и не делал...
Сегодня сделаю так:
Установлю F10=00, выключу котел, сниму перемычку, включу котел. Вроде так, а там посмотрим...
Отправлено спустя 2 часа 35 минут 18 секунд:
Сделал. Все заработало. Что было, так и не понял. Возможно всетаки перезапуск после установок в сервисном меню... Спасибо всем принявшим участие...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Котел игнорирует настройки K_REG
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза