Страница 1 из 2

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 25 дек 2020, 21:39
Alex5d
Котел Baxi EcoFour 1.14F. Вертикальный коаксиальный дымоход подключен к выходу котла в следующей последовательности: конденсатосборник -коаксиальные трубы 0,5м-1м-1м-оголовок (наконечник KHG 714036410) Все комплектующие дымохода Baxi. При морозах до 12 градусов конденсата нет, а обледенение наконечника происходит. В чем дело? Помогите решить проблему. Заранее благодарен.

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 25 дек 2020, 21:55
Steamboy
Alex5d писал(а): 25 дек 2020, 21:39 конденсатосборник
он по своему конструктиву для вертикального или горизонтального исполнения у Вас?

Отправлено спустя 2 минуты :
Alex5d писал(а): 25 дек 2020, 21:39 При морозах до 12 градусов конденсата нет, а обледенение наконечника происходит. В чем дело?
а в том-то и дело, что
Alex5d писал(а): 25 дек 2020, 21:39 конденсата нет,
Какова температура воды в системе отопления при 12 градусах мороза?

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 25 дек 2020, 22:11
Alex5d
Конденсатосборник KHG 714119710 стоит вертикально.
В системе антифриз. Температура 50 градусов в системе.

Отправлено спустя 14 минут 36 секунд:
Привожу фотографии конденсатосборника, который стоит на котле и фотографии наконечника при 12 градусах мороза и при сильном сегодняшнем снегопаде при 5 мороза. Температура на котле установлена 50 градусов.

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 25 дек 2020, 22:26
Steamboy
Alex5d писал(а): 25 дек 2020, 22:11 стоит вертикально.
я спросил про конструктивное исполнение а не за его расположение в пространстве

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 25 дек 2020, 22:27
Alex5d
Среднее фото это при 12 мороза

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 25 дек 2020, 22:27
Steamboy
Дренажная трубка чистая?

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 25 дек 2020, 22:40
Alex5d
Steamboy писал(а): 25 дек 2020, 22:27 Дренажная трубка чистая?
Да, чистая

Отправлено спустя 13 минут 41 секунду:
Steamboy писал(а): 25 дек 2020, 22:26
Alex5d писал(а): 25 дек 2020, 22:11 стоит вертикально.
я спросил про конструктивное исполнение а не за его расположение в пространстве
Не понятен Ваш вопрос. Если речь идет о чертеже конденсатосборника, то его у меня нет. По инструкции он ставится вертикально. В нем имеется горизонтальная кольцевая проточка (канавка), на которую стекать должны капли конденсата и далее, через отверстие в этой канавке стекают в дренажную трубку.

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 26 дек 2020, 10:01
ddugin
Мне кажется это не те сосули. Не от конденсата, а от осадков, которые попадают на тёплое оголовье выхлопа, тают, стекают вниз и замерзают. У меня на светодиодных фонарях под лампой сосульки вечно. Конденсат?

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 26 дек 2020, 10:08
Steamboy
Alex5d писал(а): 25 дек 2020, 22:54 По инструкции он ставится вертикально.
вот эту конкретику я и хотел услышать.
А так же я задал вот этот вопрос:
Steamboy писал(а): 25 дек 2020, 21:57 Какова температура воды в системе отопления при 12 градусах мороза?

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 26 дек 2020, 12:14
Alex5d
ddugin писал(а): 26 дек 2020, 10:01 Мне кажется это не те сосули. Не от конденсата, а от осадков, которые попадают на тёплое оголовье выхлопа, тают, стекают вниз и замерзают. У меня на светодиодных фонарях под лампой сосульки вечно. Конденсат?
Пожалуй я соглашусь с тем, что на первом фото сосульки образовались не из-за конденсата, а в результате таяния падающего снега. Да и температура была от 5 до 3 градусов мороза.
На втором фото наледь образовалась при 12 градусах мороза вследствие коннденсата.

Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Steamboy писал(а): 26 дек 2020, 10:08
Alex5d писал(а): 25 дек 2020, 22:54 По инструкции он ставится вертикально.
вот эту конкретику я и хотел услышать.
А так же я задал вот этот вопрос:
Steamboy писал(а): 25 дек 2020, 21:57 Какова температура воды в системе отопления при 12 градусах мороза?
Температура на котле была установлена 50 градусов.

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 26 дек 2020, 14:07
Bahus
Скорее всего точка росы на оголовке находится. Поэтому конденсат там же выпадает. Другого придумать не могу.

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 26 дек 2020, 16:28
Steamboy
Bahus, это самое я и хотел сказать автору. Поэтому и спросил о температуре отопительной воды.

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 26 дек 2020, 16:36
Alex5d
Bahus писал(а): 26 дек 2020, 14:07 Скорее всего точка росы на оголовке находится. Поэтому конденсат там же выпадает. Другого придумать не могу.
Это понятно, но почему точка росы на расстоянии 3,5 м от выхода котла? Для метана конденсация начинается при температуре 55...65 градусов. 1,5 м коаксиальной трубы с оголовком находятся на крыше дома. Может необходимо уменьшить мощность котла, уменьшив параметр F08? Я пробовал уменьшать F08 до 55. Конденсата не увидел при уличной температуре 6 градусов мороза.

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 26 дек 2020, 21:55
Starik
Alex5d писал(а): 26 дек 2020, 16:36Для метана конденсация...
Эк тебя понесло. :)
Тебе же уже намекнули про точку росы. Хочется конденсата, переноси свой конденсатосборник в другое место, подальше от котла. В этом месте конденсат не будет образовываться.

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 26 дек 2020, 22:16
Alex5d
В конденсатосборнике конденсат не образуется, он туда стекает.

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 26 дек 2020, 22:41
ddugin
Остаётся подождать морозов посильнее. И будет конденсат. Тут нужно принять, что в вашей конфигурации и режиме работы котла и внешних условиях конденсата нет. Никто же ничего же не считал? Так получилось. Ну нет так нет. Беспокоит обледенение? Метр греющего кабеля на оголовок решит проблему

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 27 дек 2020, 07:23
Steamboy
Alex5d, облединение оголовка происходит из-за перфораций в оголовке. Чем крупнее перфорация, тем меньше это явление. Перфорация, это как пароводяной сепаратор.

Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
ddugin, возможно так же не будет.

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 27 дек 2020, 12:32
Starik
Alex5d писал(а): 26 дек 2020, 22:16В конденсатосборнике конденсат не образуется, он туда стекает.
Ну нельзя же так настойчиво заблуждаться. :)
Этот участок самый прогреваемый, что бы туда не пыталось стекать, всё будет испаряться. ;)

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 27 дек 2020, 13:43
Alex5d
Starik писал(а): 27 дек 2020, 12:32
Alex5d писал(а): 26 дек 2020, 22:16В конденсатосборнике конденсат не образуется, он туда стекает.
Ну нельзя же так настойчиво заблуждаться. :)
Этот участок самый прогреваемый, что бы туда не пыталось стекать, всё будет испаряться. ;)
Температура корпуса конденсатосборника не выше 45 градусов. Маловероятно, чтобы попавший туда конденсат успевал испаряться.

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 27 дек 2020, 13:51
Starik
Alex5d писал(а): 27 дек 2020, 13:43Температура корпуса конденсатосборника не выше 45 градусов.
Ну вот зачем ты утомляешь своей "просвещенностью". Ты же на практике видишь, что твои теории не состоятельны, как минимум. ;)
Лучше "удиви" меня значением температуры отходящих газов (в смысле, выхлопных).

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 27 дек 2020, 18:21
Steamboy
Alex5d писал(а): 27 дек 2020, 13:43 Температура корпуса конденсатосборника не выше 45 градусов.
это температура наружной воздуховодной трубы коаксиала. А конденсат скапливается, если он скапливается, во внутренней части конденсатосборника который пальчиком не потрогаешь... Не удобно и горячо :D

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 29 дек 2020, 21:45
Alex5d
И все-таки не могу понять. Устройство для сбора конденсата KHG 714119710 в вертикальном дымоходе, согласно инструкции фирмы Baxi, предназначено для установки непосредственно на котле при помощи хомута с уплотнительной цилиндрической прокладкой. Совет перенести конденсатосборник подальше от котла видимо шутка. Конденсатосборник этот литой, толстостенный и больших перепад температур в его теле, наверное, нет. Что, разработчики этого изделия лопухнулись?

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 29 дек 2020, 21:57
Steamboy
Alex5d писал(а): 29 дек 2020, 21:45 Совет перенести конденсатосборник подальше от котла видимо шутка
кто это предложил, тот реально пошутил...
Alex5d писал(а): 29 дек 2020, 21:45 Конденсатосборник этот литой, толстостенный и больших перепад температур в его теле, наверное, нет
он простой, лёгкий и перепад температур всегда есть.
Alex5d писал(а): 29 дек 2020, 21:45 Что, разработчики этого изделия лопухнулись?
у них всё грамотно сделано, это только Вы не понимаете процесса.
Скажу так... в конденсатоотводчике только тогда конденсат, когда Впша СО будет работать в режиме низкотемпературного отопления. А именно 37-40 градусов отопительной воды на вЫходе из котла.

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 29 дек 2020, 22:55
Alex5d
Спасибо за разъяснения. На 45 градусах конденсата нет. Попробую с температурой 35 градусов на котле. Я имею ввиду температуру, которую показывает дисплей.

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 30 дек 2020, 09:37
Steamboy
Alex5d, на протяжении всей темы, мы не можем понять... зачем он Вам вообще нужен этот конденсат?
Какую цель Вы этим самым преследуете?
Вы поймите, что проблема конденсата проявляться может не только в коаксиале, но и на самом первичном теплообменнике.

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 30 дек 2020, 12:22
Alex5d
В настоящее время конденсата нет, а обледенение оголовка начинается уже при 10 градусах мороза. Если морозы будут продолжительные, то возможно перекрытие дымохода, а добраться к оголовку у меня нет возможности. Сейчас все пары вылетают в атмосферу. Если бы сливался конденсат, то вылетающих паров в атмосферу было бы существенно меньше и меньше было бы обледенение. Вот почему меня так волнует конденсат.

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 30 дек 2020, 14:55
Steamboy
Alex5d писал(а): 30 дек 2020, 12:22 Вот почему меня так волнует конденсат.
Решайте проблему с конструктивом оголовка, а не с наличием конденсата. За его наличие не волнуйтесь он появится не зависимо от Вашего желания.

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Если возможно, выложите хотя 4-5 фоток со всех ракурсов Вашего оголовка.

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 30 дек 2020, 16:46
Alex5d
Steamboy писал(а): 30 дек 2020, 14:56
Alex5d писал(а): 30 дек 2020, 12:22 Вот почему меня так волнует конденсат.
Решайте проблему с конструктивом оголовка, а не с наличием конденсата. За его наличие не волнуйтесь он появится не зависимо от Вашего желания.

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Если возможно, выложите хотя 4-5 фоток со всех ракурсов Вашего оголовка.

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 30 дек 2020, 19:27
Steamboy
Так как сосульки появляются с газохода и нависают на козырьке воздуховода, то нужно просто напросто увеличить размер живого сечения выходных отверстий под козырьком газохода.

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Добавлено: 30 дек 2020, 20:40
Alex5d
Спасибо, но нельзя ли пояснить где тут выходные отверстия под козырьком газохода, а где козырек воздуховода? Что имеется ввиду под размером живого сечения? Отверстие газохода (дымовой трубы?) одно и его размер 60 мм. Оно виднеется в виде эллипса на фото № 2.