Ecofour 1.14F - ошибка E96
Здравствуйте,
имеется новый котел EcoFour 1.14F - в работе около 2х месяцев, практически ежедневно замечаем внезапную остановку котла, гаснет все на дисплее, затем загорается ошибка Е96 и далее котел сам запускается и работает нормально - это все секунды 3 - 4 происходит. Подключен через стабилизатор Baxi Energy 400. Стабилизатор на ошибку никак не реагирует - непрерывно горит зеленый индикатор "Норма", другие электроприборы в доме (свет, ТВ) - тоже никак не реагируют, т.е. просадки напряжения не видно.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и нужно ли с этим что-то делать?
имеется новый котел EcoFour 1.14F - в работе около 2х месяцев, практически ежедневно замечаем внезапную остановку котла, гаснет все на дисплее, затем загорается ошибка Е96 и далее котел сам запускается и работает нормально - это все секунды 3 - 4 происходит. Подключен через стабилизатор Baxi Energy 400. Стабилизатор на ошибку никак не реагирует - непрерывно горит зеленый индикатор "Норма", другие электроприборы в доме (свет, ТВ) - тоже никак не реагируют, т.е. просадки напряжения не видно.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и нужно ли с этим что-то делать?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Ecofour 1.14F - ошибка E96
гарантийный котел - какие вопросы на форуме? - обращаться к продавцу или в АСЦ...
Ecofour 1.14F - ошибка E96
Продавец порекомендовал замену платы. Хотелось бы убедиться, что это действительно необходимо, может эта ошибка ничем не грозит или м.б. с другой платой будет тоже самое?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Ecofour 1.14F - ошибка E96
Ну так пусть меняют. А там видно будет
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 14:22
- Откуда: Зеленоград
- Мой котел: Baxi ECO 4S 10F
- Поблагодарили: 1 раз
Ecofour 1.14F - ошибка E96
Bahus, почему человека послали в сервисный центр , да еще с заменой платы?
если это штатный режим работы котла
viewtopic.php?p=55144#p55144
если это штатный режим работы котла
viewtopic.php?p=55144#p55144
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Ecofour 1.14F - ошибка E96
Есть мнение, что это не совсем так. Ибо такое поведение происходит НЕ на всех котлах с этой платой на борту. Значит это не логика работы, а что-то внешнее. Так что.....
Так-то если ошибка сама сваливается - вроде ничего страшного нет. Но если человека это беспокоит - почему он не может официально в АСЦ обратиться? Мы тут может о чем угодно языком чесать, а против официальной бумажки не попрешь.
Так-то если ошибка сама сваливается - вроде ничего страшного нет. Но если человека это беспокоит - почему он не может официально в АСЦ обратиться? Мы тут может о чем угодно языком чесать, а против официальной бумажки не попрешь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 14:22
- Откуда: Зеленоград
- Мой котел: Baxi ECO 4S 10F
- Поблагодарили: 1 раз
Ecofour 1.14F - ошибка E96
а я думал у вас есть связь с программистами или набор расширенной документации по алгоритмам работы контроллера.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Ecofour 1.14F - ошибка E96
Я вообще не сотрудник Baxi.
Тем не менее даже у них (правда по их словам) такой документации нет.
Тем не менее даже у них (правда по их словам) такой документации нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 19:53
- Откуда: Казань
- Мой котел: Ecofour 1.14F
- Возраст: 35
Ecofour 1.14F - ошибка E96
Здравствуйте, какая может быть причина нагрева СО при активном нагреве ГВС(БКН)? Система из:
трехходовой бакси- 1а Батареи, 1б ТП с насосом+гребенка+система подмеса, 2 БКН KOSPEL 100л(с доп насосом и насосом рециркуляции).
P/S обратного клапана нет. БКН с расширительным бачком.у Трехходового шток ходит норм, с момента покупки имеется данная проблема. Гидрострелки нет.
трехходовой бакси- 1а Батареи, 1б ТП с насосом+гребенка+система подмеса, 2 БКН KOSPEL 100л(с доп насосом и насосом рециркуляции).
P/S обратного клапана нет. БКН с расширительным бачком.у Трехходового шток ходит норм, с момента покупки имеется данная проблема. Гидрострелки нет.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 19:53
- Откуда: Казань
- Мой котел: Ecofour 1.14F
- Возраст: 35
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Ecofour 1.14F - ошибка E96
Как по мне, одновременная работа контуров всегда обусловлена неправильной работой трёхходового. Либо его во время работы кто-то из крайнего положения смещает. Либо он физически в крайнее положение не может зайти (грязь, неисправный мотор).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 19:53
- Откуда: Казань
- Мой котел: Ecofour 1.14F
- Возраст: 35
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Ecofour 1.14F - ошибка E96
Хоть что-то. Перечитал первое твоё сообщение, есть вопросы.
На мой взгляд есть варианты.
Сделать так, что бы при переходе на ГВС электроснабжение насоса отключалось (всех дополнительных, которые есть в СО). К примеру, подключить параллельно приводу треххода контактор, который должен будет отключать насос при переключении треххода на ГВС.
Можно сделать байпас (байпасы) вокруг блока ТП (придется настраивать, имхо), что бы этот насос (насосы) не тянул из трехходового, когда тот переключен на ГВС.
И выше уже сказали, что ревизия треххода, в любом случае, обязательна.
Радикальный вариант - гидрострелка.
Вот тут не совсем понимаю как оно (доп насос) работает (когда вкл/выкл, чем управляется), поясни.
Это более-менее понятно.
На мой взгляд есть варианты.
Сделать так, что бы при переходе на ГВС электроснабжение насоса отключалось (всех дополнительных, которые есть в СО). К примеру, подключить параллельно приводу треххода контактор, который должен будет отключать насос при переключении треххода на ГВС.
Можно сделать байпас (байпасы) вокруг блока ТП (придется настраивать, имхо), что бы этот насос (насосы) не тянул из трехходового, когда тот переключен на ГВС.
И выше уже сказали, что ревизия треххода, в любом случае, обязательна.
Радикальный вариант - гидрострелка.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 19:53
- Откуда: Казань
- Мой котел: Ecofour 1.14F
- Возраст: 35
Ecofour 1.14F - ошибка E96
БКН весит в гардеробной(настенный горизонтальный) в удаленности 4м от котла, а насос просто молотит всегда)
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
т.е. мне надо заглушить все насосы СО которые сейчас работают при ГВС режиме, верно? думаю собрать эту автоматику не проблемно...Starik писал(а): ↑06 фев 2023, 14:47 Это более-менее понятно.
На мой взгляд есть варианты.
Сделать так, что бы при переходе на ГВС электроснабжение насоса отключалось (всех дополнительных, которые есть в СО). К примеру, подключить параллельно приводу треххода контактор, который должен будет отключать насос при переключении треххода на ГВС.
Можно сделать байпас (байпасы) вокруг блока ТП (придется настраивать, имхо), что бы этот насос (насосы) не тянул из трехходового, когда тот переключен на ГВС.
И выше уже сказали, что ревизия треххода, в любом случае, обязательна.
Радикальный вариант - гидрострелка.
Сигнал лучше с трехходового брать,да?
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Огромное спасибо, попробую все насосы отключить при гвс - проверюStarik писал(а): ↑06 фев 2023, 14:47 Хоть что-то. Перечитал первое твоё сообщение, есть вопросы.Вот тут не совсем понимаю как оно (доп насос) работает (когда вкл/выкл, чем управляется), поясни.Это более-менее понятно.
На мой взгляд есть варианты.
Сделать так, что бы при переходе на ГВС электроснабжение насоса отключалось (всех дополнительных, которые есть в СО). К примеру, подключить параллельно приводу треххода контактор, который должен будет отключать насос при переключении треххода на ГВС.
Можно сделать байпас (байпасы) вокруг блока ТП (придется настраивать, имхо), что бы этот насос (насосы) не тянул из трехходового, когда тот переключен на ГВС.
И выше уже сказали, что ревизия треххода, в любом случае, обязательна.
Радикальный вариант - гидрострелка.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Ecofour 1.14F - ошибка E96
А зачем на бойлер насос? Котлового должно хватить вроде.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 19:53
- Откуда: Казань
- Мой котел: Ecofour 1.14F
- Возраст: 35
Ecofour 1.14F - ошибка E96
Из-за того что удален решил поставить на всякий случай
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
да и котел 14квт, думал вдруг там насос по слабее идет...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Ecofour 1.14F - ошибка E96
Кто надоумил?
Это ж не каша, которую маслом не испортить.
Убирай этот насос, хотя бы отключи (немедленно!!!), котлового за глаза на два этажа хватает, а тут всего 4 метра в горизонте до бойлера.
Для насосов СО - обеспечить остановку при работе котла на ГВС.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 19:53
- Откуда: Казань
- Мой котел: Ecofour 1.14F
- Возраст: 35
Ecofour 1.14F - ошибка E96
дом 1 этаж)) 110кв Отключил)))
Действительно, при отключении всех(в частности насоса ТП)-в режиме ГВС, температура СО не поднимается.
Огромное спасибо всем!!! Теперь буду делать синхронизацию насоса ТП, что бы отключался.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей