Страница 1 из 1

Baxi Prime 24

Добавлено: 05 мар 2021, 20:49
UzunD
Здравствуйте. Новый котёл “baxi prime 24”. В России таких вроде нету, поэтому коротко - двух контурный конденсационник 24 kw. В доме 70 м2 тёплые полы+ радиаторы. ТП через коллектор с термоголовкой.
Вопрос 1. Какую температуру установись на котле и какую на термоголовке ТП? Есть ли стандарты разницы температур?
Вопрос 2. Если котёл работает по температуре теплоносителя -набирает заданную температуру и работает не отключаясь. Это нормально? Через термостат отключается. Всем огромное спасибо.

Baxi Prime 24

Добавлено: 05 мар 2021, 20:51
Steamboy
UzunD писал(а): 05 мар 2021, 20:49 Какую температуру установись на котле и какую на термоголовке ТП
Для конденсатника не более 45-50 градусов.
На термоголовке ТП 30-35 градусов. У меня 35 градусов поддерживают RTL клапаны.

Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
UzunD писал(а): 05 мар 2021, 20:49 Если котёл работает по температуре теплоносителя -набирает заданную температуру и работает не отключаясь. Это нормально?
Это очень хорошо и нормально. Котлы не любят тактования, они любят модулированную не прерывную работу

Baxi Prime 24

Добавлено: 05 мар 2021, 21:13
UzunD
Спасибо! На ТП стоит 7 контуров, на какую скорость вкл насос?

Baxi Prime 24

Добавлено: 06 мар 2021, 01:13
Steamboy
Для начала я бы начал с первой скорости, вторя самая оптимальная

Baxi Prime 24

Добавлено: 09 мар 2021, 11:17
Bahus
С насосами использовалась такая метода, обычно:
Включаем первую скорость. Ждём теплую обратку. Если дельта между подачей и обраткой большая - добавляем скорость.
Как-то так.

Baxi Prime 24

Добавлено: 06 дек 2021, 16:32
UzunD
Вопрос По режимам работы.
подача и обратка котла одинаковой температуры , в сети пишет что должно быть +- 50/30 ( у меня макс 55). Это норм для конденсатника? Он работает в этом хваленом «экономичном режиме»? Спасибо